Information sur mon installation granules

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 157 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour,
Je viens vous solliciter concernant mon installation.

Ma maison bourguignonne fait 220m2 moyennement isolé.
Losque je l'ai achetée j'ai installé ine chaudière à bois avec bt 2000l.
J'ai rapidement changé par une chaudière à granules "solarfocus pellet top".
J'ai laisse le ballon tampon et j'utilise le tout pour faire mon ecs via un ballon indépendant. Je consomme en moyenne 40kg/jours de granules.
La chaudière fonctionne en aveugle sur le bt avec un reglage de 75°C avant coupure et une remise en route de la chaudière a 70°C.
Ensuite la distribution se fait par un module avec regul Domusa avec un départ V3V et un autre depart direct pour mon ecs.

Ma question est donc: pour reduire ma consommation pensez vous que
-je devrais reduire mon ballon tampon?
-modifier mes reglages?

Merci de vos conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

En supposant un rendement de 90% et quelques kWh pour l'ECS, vous produisez environ 160 kWh pour chauffer votre maison. Si on suppose une température moyenne extérieure entre 0 et 5°C actuellement, une température intérieure de 20°C, votre maison a donc une déperdition de l'ordre de (160*1000/(15*220*24)) = 2 W/°C/m2.
Avec 2600 DJU (Dijon), la consommation de chauffage pour votre maison est d'environ 125 kWh par mètre carré et par an. Vu le climat de votre région, en effet, vous avez une maison moyennement isolée. A titre de comparaison, une maison respectant la norme RT 2012 en moyenne en France ne doit pas dépasser 50 kWh/m2/an chauffage + eau chaude.
Avec l'eau chaude, vous devez être à 150 kW par m2 et par an.
Ce n'est pas une valeur dramatique pour une maison moyennement isolée type 1990-2000, c'est même assez standard. A mon sens, votre consommation actuelle de granulés ne provient pas d'un problème de réglage, mais d'une question d'isolation. Je crains qu'un réglage n'améliore que très peu votre consommation, sauf à diminuer la température intérieure.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
...merci pour votre réponse technique et détaillée.
J'ai fait une renovation complète avec 100mm de laine de verre sur les murs et 400mm de ouate de cellulose dans les combles. Mes fortes deperditions proviennent du sol de ma cuisine (sur une cave voutee donc l'isolation de celui ci etait impossible (carrelage a 4cm de la clé de voute)) et un escalier a vis qui n'est as isolé. Je ne vois pas comment isolé d'avantage...

Pensez vous néanmoins qu'un ballon tampon plus petit permettrait une eventuelle economie?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le BT a en lui-même des pertes. Tout dépend s'il est en volume chauffé ou pas. S'il est isolé de manière standard, à 70-75°C, il doit dissiper au moins 5 kWh par jour. S'il est en volume chauffé, ce n'est pas grave, il contribue à chauffer la maison, s'il ne l'est pas, c'est de la chaleur perdue.
Son grand volume permet de limiter les arrêts/démarrages fréquents de la chaudière, c'est plutôt une bonne chose.
La question de la température de consigne du BT est à creuser, car on peut se dire qu'on gagnerait sur plusieurs tableaux à la réduire :

- déperditions statiques du ballon (voir ci-dessus)
- rendement de la chaudière : généralement, plus la température de l'eau produite est basse, meilleur est le rendement

Est-ce possible de réduire la température du ballon ?
Pour cela il faut savoir quelle est la température d'eau qui circule actuellement dans les radiateurs. Encore une fois, on aurait intérêt à ce qu'elle soit la plus base possible, quitte à avoir tous les radiateurs ouverts au maximum pour atteindre la température de confort de la maison. Votre régulation + vanne V3V s'occupent de faire varier la température de l'eau de chauffage dans les radiateurs en fonction de la température extérieure selon une loi d'eau ou une courbe de chauffe. Il y a peut être un réglage à affiner pour faire travailler à température d'eau minimale tout en maintenant le confort.
Par exemple, si vous pouvez chauffer votre maison avec une eau de radiateur à 45°C actuellement, une température de BT à 50-55 °C serait suffisante. Cette température serait à faire varier en fonction de la température extérieure si le besoin de température d'eau de chauffage est supérieure par très grand froid.
La question se pose concernant l'ECS. Vous dites que vous avez une sortie directe ECS du BT, je suppose qu'il y a un échangeur serpentin qui réchauffe l'EF pour faire l'ECS au contact avec l'eau chaude du BT. Si c'est bien ca, il faut conserver la température du BT toujours supérieure à la température ECS que vous souhaitez obtenir, et cela dépend du dimensionnement du serpentin d'échange.
Si voulez de l'ECS à 50°C, ce qui est standard, il faudrait un BT à au moins 55°C voire 60°C.

Un autre point concerne la conception de la chaudière. Certaine chaudière ne peuvent pas avoir un retour d'eau trop froid pour éviter la condensation des fumées dans le corps de chauffe et leur détérioration. Vérifiez dans le documentation de la chaudière.

Bref, tout cela pour dire qu'il y a sans doute des marges de réglages, mais ce n'est pas simple.
Une fois que vous aurez vérifier quelle température d'eau est nécessaire dans votre circuit de chauffage, et si celle-ci est de 55 degrés ou moins, vous pouvez tenter de baisser la consigne du BT.
Passez à 70/65 dans un premier temps et regardez ce que cela donne sur quelques jours. Si tout est Ok, baissez à nouveau de 5 degrés. etc...

bon courage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Jetblack a écrit:Le BT a en lui-même des pertes. Tout dépend s'il est en volume chauffé ou pas. S'il est isolé de manière standard, à 70-75°C, il doit dissiper au moins 5 kWh par jour. S'il est en volume chauffé, ce n'est pas grave, il contribue à chauffer la maison, s'il ne l'est pas, c'est de la chaleur perdue.
Son grand volume permet de limiter les arrêts/démarrages fréquents de la chaudière, c'est plutôt une bonne chose.
La question de la température de consigne du BT est à creuser, car on peut se dire qu'on gagnerait sur plusieurs tableaux à la réduire :

- déperditions statiques du ballon (voir ci-dessus)
- rendement de la chaudière : généralement, plus la température de l'eau produite est basse, meilleur est le rendement

Est-ce possible de réduire la température du ballon ?
Pour cela il faut savoir quelle est la température d'eau qui circule actuellement dans les radiateurs. Encore une fois, on aurait intérêt à ce qu'elle soit la plus base possible, quitte à avoir tous les radiateurs ouverts au maximum pour atteindre la température de confort de la maison. Votre régulation + vanne V3V s'occupent de faire varier la température de l'eau de chauffage dans les radiateurs en fonction de la température extérieure selon une loi d'eau ou une courbe de chauffe. Il y a peut être un réglage à affiner pour faire travailler à température d'eau minimale tout en maintenant le confort.
Par exemple, si vous pouvez chauffer votre maison avec une eau de radiateur à 45°C actuellement, une température de BT à 50-55 °C serait suffisante. Cette température serait à faire varier en fonction de la température extérieure si le besoin de température d'eau de chauffage est supérieure par très grand froid.
La question se pose concernant l'ECS. Vous dites que vous avez une sortie directe ECS du BT, je suppose qu'il y a un échangeur serpentin qui réchauffe l'EF pour faire l'ECS au contact avec l'eau chaude du BT. Si c'est bien ca, il faut conserver la température du BT toujours supérieure à la température ECS que vous souhaitez obtenir, et cela dépend du dimensionnement du serpentin d'échange.
Si voulez de l'ECS à 50°C, ce qui est standard, il faudrait un BT à au moins 55°C voire 60°C.

Un autre point concerne la conception de la chaudière. Certaine chaudière ne peuvent pas avoir un retour d'eau trop froid pour éviter la condensation des fumées dans le corps de chauffe et leur détérioration. Vérifiez dans le documentation de la chaudière.

Bref, tout cela pour dire qu'il y a sans doute des marges de réglages, mais ce n'est pas simple.
Une fois que vous aurez vérifier quelle température d'eau est nécessaire dans votre circuit de chauffage, et si celle-ci est de 55 degrés ou moins, vous pouvez tenter de baisser la consigne du BT.
Passez à 70/65 dans un premier temps et regardez ce que cela donne sur quelques jours. Si tout est Ok, baissez à nouveau de 5 degrés. etc...

bon courage


Non les deperditions du bt ne sont pas restituées dans la maison. J'ai donc ajouté de l'isolant en plus de l'isolation d'origine pour limiter ces pertes.

En ce qui concerne l'ecs, elle n'est pas dans le bt mais dans un préparateur ecs séparé.

La regul fonctionne effectivement avec une sonde extetieur. Ma courbe est réglé à 1.55. De ce fait le depart radiateur est environ à 45°C par 0°C exterieur. Je ne peux pas trop descendre la temperature car ma vanne de charge à une capsule à 72°C. Éventuellement je peux la remplacer par une 61°C...
pensez vous que ce serait une bonne idée?

Actuellement la chaudière se coupe 2fois par jours seulement. Cela me parait correct.. non?
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Ok, si vous avez un préparateur ECS séparé, vous avez une réserve qui peut se reconstituer sur un temps long.
SI votre ECS est à 50°C, un BT à 55/60 serait suffisant. Votre départ chauffage est à 45 par 0 ext, c'est bien. Vous pourriez descendre le BT à 50/55.
Je ne sais pas trop ce que vous appelez canne de charge et capsule.
En tout état de cause, il me semble que vous devriez pouvoir descendre votre consigne de BT de 10°C sans le moindre souci.

Concernant la chaudière, 2 cycles par jour c'est parfait ! le BT est généreusement dimensionné Si vous l'avez sur-isolé, je ne vois pas l'intérêt que vous auriez à en réduire la capacité.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Parfait merci beaucoup..
Ce que j'appelle vanne de charge est un module 3 voies qui permet de ne pas avoir de temperature de retour trop froid pour éviter le point de rosé. A l'intérieur de celle ci il y a une cartouche thermostatique a 72°C. Je sais que sur ce module "thermador" il existe des cartouches à 61°C. Il serait donc preferable que j'en passe par là pour pouvoir descendre la temperature de 10°C...
En esperant que xa n'implique pas que la chaudière fasse de nombreux démarrage journalier...

Merci encore😉
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 21h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir