Problème climatisation HITACHI

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 420 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je suis dans mon logement depuis 6 ans, sur le dpt 13, équipé de climatisation, qui a elle été installé il y a 11 ans.

unité extérieur: 1 x HITACHI RAM-90QH5
unité intérieur: HITACHI 
                          3 x RAK 18 NH6
                          1 x RAK 25 NH6
                          1 x RAK 35 NH6
Tous fonctionne correctement depuis 6 ans, l'été je ne me sert pas de la clim, sauf cas extrème ce qui est rare.
J'ai fait un entretien, vérification,  il y a 4 ans, par un pro, il m'a simplement nettoyé les filtres, ce que je fait régulièrement depuis.

Depuis quelques jours, je constate que l'appareil ne chauffe pas comme d'habitude, tous fonctionne, le système souffle à l'identique, rien de particulier, seulement la chaleur ne sort pas comme les années précédentes, même en augmentant la température de 2 ou 3 °C, cela ne chauffe pas plus comme cela le faisait avant.

Pouvez m'indiquer d'où cela peu provenir, la marche à suivre, et si vous l'avez déjà fait, le coût de ce genre d'intervention.  

Merci et bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

Avec 1 UE et 5 UI, vous avez beaucoup de conduites frigo et de raccords. Il est possible qu'une micro-fuite ait échappé à la vigilance de l'installateur et que votre installation manque de gaz, ce qui se traduit par une baisse de puissance calorifique à forte sollicitation. Après 11 années de service, je vous conseillerais de faire vérifier la quantité de gaz contenue dans l'installation. S'il en manque, il faut rechercher la fuite et recharger le système avec la bonne quantité de fluide.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci pour votre réponse
si vous êtes pro ou si vous avez déjà fait ce genre d'intervention, pouvez vous me dire ce que va faire l'intervenant et le genre de coup pour cette intervention.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
J'ai fait venir un pro ce matin
Il m'a sorti le fluide et l'a pesé, initialement il y avait 3.46kg
il a sorti 2.5 kg, donc il manquait +/- 1 kg
il m'a remis 1.3 kg pour complété, l'opération a durée 2h30
j'attend la facture, il m'a dit que j'allais en avoir pour environ 450 euros
pour la perte des 1kg, il m'a dit que c'était pas inquiétant pour une clim qui a 11 ans
qu'en pensez
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
J'en pense qu'il s'est pas embêté à chercher la fuite. Il a du se dire qu'en perdant 1kg en 11 ans ce n'est rien. Et que du coup lui ne prendrait pas un gros risque en rechargeant.

Sauf que la fuite a pu se déclarer récemment, voir finir par s'agrandir.
Donc il n'a pas résolu le problème mais juste mis un pansement sur une plaie ouverte...

Par ailleurs la législation en vigueur interdit de recharger du fluide frigorigène de type HFC comme l'est le R410a sans s'assurer de la parfaite étanchéité du circuit.
Il n'a pas peur pour son contrôle d'attestation de capacité
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Pour la fuite, il y avait un boulon qui était mal serré, il m'a dit que cela venait de là, qu'aurais il du faire, utilisé un appareil, où mettre sous azote comme je l'ai lu, qu'elle sont les coûts, pourquoi ne me l'a t'il pas proposé, qu'elle est sont intérêt?







Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Donc il n'a pas passé de détecteur de fuite ? Ni charger en azote le circuit avant de recharger ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Oui je confirme, ni l'un ni l'autre
je suis resté avec du début à la fin
pour lui le boulon était la cause
qu'est ce je dois en penser, pourquoi agir de la sorte?
a un moment il m'a parlé de mettre de l'azote, mais qu'il fallait laisser le truc plusieurs heures voir jours donc pas de chauffage pendant cette durée, donc problème, mais il ne m'a pas proposé.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
C’est vrai pour l’azote qu’il faut le laisser plusieurs heures voir jours et que du coup le chauffage sera coupé.

Après par chance il peut avoir raison et que la fuite vienne bien de là. Tout comme avoir tort et que le problème finisse par revenir.

Dans tous les cas, toutes les précautions d’usage n’ont pas été prise ce qui fait que l’incertitude persiste.
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Si j'ai bien compris, il y a au moins de façon de trouver les fuites.
1/ faire à l'azote qui demande du temps, mais qui permet de trouver la fuite à coup sur.
ou
2/ passer un appareil électronique qui a une tête que l'on passe à proximité de toutes les connexions sur l'UE et sur chaque connexion des UI.
d'ailleur comment s'appelle cet appareil.

Pourquoi ne pas avoir fait cela? qu'elle serait la raison?
je me sent un peu con, je n'aime pas le conflit, que feriez vous à ma place.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Un détecteur de fuite.

Un appareil qui doit être calibré annuellement et qui détecte dans l’air les molécules notamment de fluor ou d’hydrogène (selon les version) presente dans les fluide HFC.
L’inconvenient c’est que si le circuit est vide il ne reste plus rien à tracer.

Oui il existe aussi l’azote hydrogène ou nidron qui permet avec justement un détecteur d’hydrogene de pouvoir localiser les fuites rien qu’en mettant en pression d’azote.

Payer sa facture et rappeler le si le problème revient dans l’annee.

Il est possible que d’autre fuites puissent se déclarer c’est pour cela que le délai est d’un an.
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Ok
merci pour votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

Parfois au niveau des fuites, il y a suintement d'huile de lubrification. Peut-être que c'est ce qui a été constaté.
Sinon normalement, détecteur électronique de gaz halogéné si il reste e la pression ou alors mise en pression au nidron et détection de fuite d'hydrogène. Mettre simplement en pression et attendre de voir si ca tient la pression fonctionne pour des mini-fuites, pas des micro-fuites.
Dans votre cas, si la fuite a été permanente vous avez perdu 90 grammes par an. Les bons détecteurs électroniques sont capables de détecter des fuites de 5 grammes par an.

Votre installation ayant plus de 2 kg de fluides frigo, elle doit légalement faire l'objet d'un contrôle annuel d'absence de fuite.
Si ces contrôles avaient été effectués, la fuite aurait été détectée plus tôt.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 19h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir