Bruit radiateur, même fermé...

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 381 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour,

J'ai un soucis avec 1 radiateur et plus précisément celui de la chambre. En effet mon radiateur siffle, à un tel point que de l'autre bout de la maison on peu l'entendre parfois, et ça me réveil également la nuit... Il ne siffle quasiment (90% du temps) que la nuit.


J'ai essayé pas mal de chose, c'est à ne pas comprendre... ;
- J'ai fermé la vanne thermostatique à 0, ça siffle toujours pareil (alors que si l'eau ne circule pas ça ne peux pas sifflé...)
- J'ai ouvert la vanne thermostatique à 100, ça siffle toujours pareil
- J'ai fermé la vanne thermostatique + le T de réglage, ça siffle toujours pareil 
- J'ai démonté la vanne thermostatique et appuyé le pointeau à fond manuellement, ça siffle toujours pareil


A savoir ; 
- Je ne peux pas descendre en vitesse ma pompe de circulation si non ma PAC tombe en défaut contrôleur de débit intempestivement. 
- J'ai 8 radiateurs au total, dont 4 en tête manuelle 100% ouverte
- Niveau équilibrage le radiateur qui fait du bruit n'est pas le plus prêt de ma PAC.

La seul chose que je n'ai encore pas essayé c'est de remplacer le T de réglage + le corps de vanne thermostatique qui sont neuf (-6mois) de marque GIACOMINI. Donc je met dit que pour que les 2 organes et un défaut de fabrication sur le même radiateurs...
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
quand vous vissez à fond le T de réglage, ça condamne le radiateur normalement.
il doit donc devenir froid pendant la période de chauffe de la chaudière.
est-ce le cas?

autrement, avez-vous tenté de vidanger le radiateur? puis de bien le purger en air.
si non, essayez. (à froid sans la chaudière en marche, car la pression du réseau va diminuer. Il faudra donc remettre en pression le réseau une fois le radiateur rempli. purge d'air à chaud par contre).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Rhone
Merci pour la rapidité.
Non je n'ai pas essayé, je vais le faire. Mais si il siffle quand le circulateur et en route que la vanne thermostatique ou le T de réglage et fermé c'est que l'eau circule, nous somme d'accord?
Il est bien purgé en air, c'est la première chose que j'ai fait. Pourquoi le vidanger pour le remplir?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Alors l'expérience que j'en ai, c'est que même fermé, et donc sans aucune circulation d'eau, un radiateur peut émettre (amplifier ?) un bruit qui vient d'ailleurs sur le réseau, (circulateur...) : la continuité des tuyaux en acier (ou même en cuivre) peut suffire à transmettre le son.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Rhone
Hum....ca me donne une idée. J'ai 1 radiateur a l'étage du dessous piqué sur le même réseaux que le mien.
Je vais essayer de le fermer complètement pour voir.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Namion a écrit:Merci pour la rapidité.
Non je n'ai pas essayé, je vais le faire. Mais si il siffle quand le circulateur et en route que la vanne thermostatique ou le T de réglage et fermé c'est que l'eau circule, nous somme d'accord?
Il est bien purgé en air, c'est la première chose que j'ai fait. Pourquoi le vidanger pour le remplir?

le vidanger au cas où il y ait un dépôt d'impureté/calcaire qui laisse entre-ouvert le T même "fermé".
Mais le bruit qui se propage d'ailleurs est aussi une bonne piste.
il y a sûrement un endroit où l'eau circule à haute-vitesse, donc dans un rétrécissement (impureté, vanne, T presque fermé, thermostat presque fermé, etc)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Namion a écrit:Merci pour la rapidité.
Non je n'ai pas essayé, je vais le faire. Mais si il siffle quand le circulateur et en route que la vanne thermostatique ou le T de réglage et fermé c'est que l'eau circule, nous somme d'accord?
Il est bien purgé en air, c'est la première chose que j'ai fait. Pourquoi le vidanger pour le remplir?

le vidanger au cas où il y ait un dépôt d'impureté/calcaire qui laisse entre-ouvert le T même "fermé".
Mais le bruit qui se propage d'ailleurs est aussi une bonne piste.
il y a sûrement un endroit où l'eau circule à haute-vitesse, donc dans un rétrécissement (impureté, vanne, T presque fermé, thermostat presque fermé, etc)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Namion a écrit:Merci pour la rapidité.
Non je n'ai pas essayé, je vais le faire. Mais si il siffle quand le circulateur et en route que la vanne thermostatique ou le T de réglage et fermé c'est que l'eau circule, nous somme d'accord?
Il est bien purgé en air, c'est la première chose que j'ai fait. Pourquoi le vidanger pour le remplir?

le vidanger au cas où il y ait un dépôt d'impureté/calcaire qui laisse entre-ouvert le T même "fermé".
Mais le bruit qui se propage d'ailleurs est aussi une bonne piste.
il y a sûrement un endroit où l'eau circule à haute-vitesse, donc dans un rétrécissement (impureté, vanne, T presque fermé, thermostat presque fermé, etc)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Rhone
Après quelques jours de test, je confirme que c'est le radiateur de l'étage du dessous qui transmet le bruit à celui de ma chambre.......

J'ai donc fermé à 100% le radiateur du dessous, est aucun bruit (enfin pas de sifflement, mais j'ai le bruit de circulation d'eau, qui n'est pas très fort).

Il faut que test de fermé le "T" de réglage du radiateur du bas pour eviter les sifflement et pouvoir le ré ouvrir?!
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Namion a écrit:Après quelques jours de test, je confirme que c'est le radiateur de l'étage du dessous qui transmet le bruit à celui de ma chambre.......

J'ai donc fermé à 100% le radiateur du dessous, est aucun bruit (enfin pas de sifflement, mais j'ai le bruit de circulation d'eau, qui n'est pas très fort).

Il faut que test de fermé le "T" de réglage du radiateur du bas pour eviter les sifflement et pouvoir le ré ouvrir?!


fermé, celui de dessous ne laisse plus d'eau le traverser. Mais à l'usage il faudra sûrement l'ouvrir pour l'utiliser. Je ne pense pas que fermer son T de réglage améliore les choses, mais plutôt l'ouvrir pour bien laisser circuler l'eau. le rétrécissement de section augmente la vitesse de passage du fluide, qui occasionne les bruits.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 02h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir