Pompe immergée disjonte l'interrupteur diffenrentiel

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Somme
Bonjour,

Je rencontre un probleme avec ma pompe immergée qui est dans un forage à 15m de profondeur.

Quand elle se met en marche elle fais disjoncter mon interrupteur diffenrentiel de tete de ligne de mon tableau electrique.

D'apres différente recherche il y aurait peut etre un defaut disolement.

Apres un nettoyage du moteur, il y avait comme de la melasse a l'interieur, entre le stator et le rotor, celle ci fonctionne correctement en dehors du forage.

Des que je la plonge dans le forage au contact de l'eau, l'interrupteur se déclenche.

Il n'y a pas d'infiltration d'eau dans le raccord, entre le cable et le moteur, le connecteur est sec.

De meme la partie electrique est moulait dans le stator, impossible que l'eau y penettre.

J'ai meme debrancher le fil de la terre du tableau electrique.

Je ne comprend pas pourquoi tout disjoncte.

Avez vous des pistes ?

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonsoir. Le fil est il intact sur toute sa longueur? Pas de micro-coupure?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, déjà il n'est pas prudent de débrancher le fil de terre, ensuite le fonctionnement d'un différentiel et de contrôler le courant qui par la phase et celui qui revient par le neutre, si la différence est supérieure à 30 minis il déclenche, vous avez donc effectivement un défaut d'isolement
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Somme
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, déjà il n'est pas prudent de débrancher le fil de terre, ensuite le fonctionnement d'un différentiel et de contrôler le courant qui par la phase et celui qui revient par le neutre, si la différence est supérieure à 30 minis il déclenche, vous avez donc effectivement un défaut d'isolement



Bonjour

Pour la terre je le sais, me reste à trouver où est ce défaut d'isolement.
Messages : Env. 300
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Somme
Inferno-Da a écrit:Bonsoir. Le fil est il intact sur toute sa longueur? Pas de micro-coupure?


J'ai changé le câble électrique qui est immergée.

Ce qui m'étonne c'est que la pompe fonctionne à l'extérieur et dans le forage elle fait disjoncter le differentiel
Messages : Env. 300
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 09 aout 2024 à 11h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir