Bonjour à tous,

Nous rencontrons un problème de pression dans notre maison neuve. Voila maintenant 1an et demi qui nous sommes rentré dans notre maison et nous rencontrons toujours ce problème de manque de pression dans notre réseau d'eau.

Pas forcement problématique mais j'aimerai savoir ce qui peut mener à cela.


On se retrouve avec un petit filet d'eau lorsque qu'on est sous la douche du moment ou quelqu'un à le malheur d'actionner une chasse d'eau ou de lancer une machine à laver !  J'ai déjà regarde au niveau du réducteur de pression et je ne vois pas de changement.

Par contre je me pose une question quand au raccordement de notre adoucisseur d'eau, le gars qui est venu nous installer cela à fait le choix de mettre un petit diamètre de flexible entre le réducteur (tete de réseau) et la cartouche du filtre à boue. Et il repart avec un plus gros diamètre ensuite en sortie de filtre vers l'adoucisseur ...


En gros l'arrivé d'eau = gros diamètre, suivi d'un plus petit diamètre pour revenir sur un diamètre plus gros ? normal ça ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Thones (74)
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,
Changez les flexibles pour mettre un diamètre équivalent aux circuits amont/aval.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 100 message Thones (74)
CAM42 a écrit:Bonjour,
Changez les flexibles pour mettre un diamètre équivalent aux circuits amont/aval.

Merci, du coup je suis allé acheter un flexible de diamètre équivalent (amont/aval). Cela n'a malheureusement pas réglé mon soucis par contre je penses que le problème vient d'ailleurs maintenant.
En effet après avoir remis en eau mon circuit je me rend compte que la cartouche du pré-filtre ce vide lorsque je tire de l'eau !
En gros je n'ai pas de débit en tete de réseau. Je vais quand meme jeter un oeil à mon réducteur de débit mais ça me parait bizarre
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Thones (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Rhone
Avait tu le problème AVANT l'installation de l'adoucisseur?
As-tu un by-pass sur ton adoucisseur ? (en gros peux-tu passer ton eau en direct sans passer par l'adoucisseur par un système de vanne)

exemple:

 
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 100 message Thones (74)
Hello,

J'ai fais venir un plombier et j'ai bien fait. En fait deux soucis sur mon installation.

- Le réducteur utilisé était trop petit ! c'est normalement quelque choses que l'on met pour un sanitaire et non pas en tete de réseau !

- En démontant le réducteur un morceau de cartouche de silicone était bloqué devant !


En bref super bouleau du plombier qui à fait l'installation de notre maison !



Je penses que je vais également écrire une petite lettre au Constructeur car on a aussi des soucis l'hiver avec le gel ! On a demandé à avoir notre machine dans le garage... le garage n'est pas isolé et je ne sais pas exactement comment et fichu notre instalation mais lorsqu'il fait trop froid, le gel arrive à remonter dans le tuyau d'arrivé d'eau du garage au point que l'on ait plus d'eau à la cuisine ! Ce qui n'est pas du tout normal !


Que ça gèle dans le garage je peux comprendre mais le gel ne devrait pas remonter dans le tuyau vu que tout le reste de l'installation est normalement dans une zone isolé !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Thones (74)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Rhone
Très bien alors !

Pour ton histoire de gel, n'as tu pas une vanne d'isolement en amont de ton robinet de garage afin de le vidanger?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 100 message Thones (74)
Namion a écrit:Très bien alors !

Pour ton histoire de gel, n'as tu pas une vanne d'isolement en amont de ton robinet de garage afin de le vidanger?

Bonsoir,
Non aucune vanne d'isolement en amont du garage, la seule vanne c'est celle pour le point d'eau extérieur.
A vrai dire on avait pas forcement réfléchis à ce soucis en mettant notre machine dans le garage :/ c'est un peu notre faute.  
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Thones (74)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 07h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir