Env. 60 message Aube
Bonjour a tous,

J'ai acheté une maison qui est censé avoir des combles aménageables/habitable, je souhaite réaliser les travaux d'aménagement très prochainement.
Mais vu la porté qui est de 9m sans mur de refend, je trouve la charpente assez légére.
Les fermettes en forme de A sont a 60 d'entraxe? les entraits sont en 36*222 comme les arbas.
Je souhaite faire 2 chambres et une salle d'eau.
Je joint une photo du plan que j'ai, je ne peut pas avoir le détail des calculs car le fabricant des fermettes a coulé...

Que penser  vous de la de flèche de 23,1mm? entre les 2 potelets partis habitable, le placo du bas va pas aimer...

Avec ces éléments pouvez-vous me dire si cela va s'effondrer, faire un trampoline ou est correct?sinon quel autre élément faudrait t'il?
Et si il faut renforcer, avec quoi sachant que par le bas cela est difficilement envisageable.

merci
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les hypothèses annoncées sont celles d'un comble habitable : exploitation 150, cloisons 50, plancher 15, plafond rampant 25. manque le revêtement de sol, mais il peut "passer" dans les cloisons (petit stratifié ou moquette).

Flèche 23 mm, pour une portée de 9 m, ça fait L/390, c'est confortable.

Donc à priori, pas de problème, du moins au niveau de ces annonces. Après, on n'est pas dans la note de calcul.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Aube
La fléche de 23mm n'est que sur 4,2m de large pas sur la porté total donc on peut imaginer beaucoup plus non?
j'ai vu sur le forum des portés de fermettes moins large que la mienne et avec des bois un peu plus haut 240x36 par ex ou cela passait vraiment limite, ou les charges a ne pas dépasser était plus basse que les miennes.
Comment expliqué cela? on a tous le même bois?Mais pas le même logiciel...?
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
La flèche de 23 mm, c'est sensé être au milieu de l'entrait. Sur les 9 m, ça fait le 1/390, mais sur les 4.20 m, il faut considérer la différence entre les pieds de potelets et le milieu de l'entrait. On ne l'a pas, mais si c'est correct sur les 9 m, en général ça l'est sur les 4.20 m.

Pour aller plus loin, il faut recalculer la ferme avec un logiciel spécifique fermettes, qui vérifie aussi les connecteurs.

Je n'ai pas ça, mais je peux faire avec un logiciel plus général, Freelem, une vérification des sections, sans vérifier les connecteurs. Ce sera moins rigoureux que « le vrai ».

Par contre le plan n'est pas assez lisible pour ça. Il en faudrait un meilleur, plus grand, en passant par un site d'hébergement par exemple. Je vous beaucoup « Noelshak » sur ce forum.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Aube
Bonsoir
La fléche de 23 mm est entre les noeud 12 et 13 donc de 4.20m de large et non de la porté total, mais je n'avais pas vu que sur le doc on ne pouvais pas lire les infos et je me suis peu être mal exprimé...je donne le lien du document pour y voir plus clair.
https://www.noelshack.com/2019-02-4-1547134687-scan-charpente-calcul-001.jpg
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
OK, c'est lisible. Par contre, on ne voit pas la position exacte des murs d'appui. Les 9 m, c'est entre les nus intérieurs des murs, ou entraxe des murs ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Aube
Il y a 9,10m au nu des murs intérieur
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je me suis livré à une petite analyse, à titre indicatif, ne valant pas étude professionnelle.

Je suis parti sur les hypothèses de charges mentionnées sur votre plan :

Toit : 52 daN/m²
Rampant : 25
Plafond RdC : 25 (c’est compté large)
Plancher : 15 (ex : osb 18 sur lambourdes)
Cloisons réparti : 50 (vaut 40 cloisons + 10 sol)
Exploitation : 150 (dont 30 % considérée fixe)

Neige Sk = 54 daN/m², (altitude 292 m pour région A1), soit coefficienté : 22 daN/m² selon le rampant

Vent qp(z) = 73 daN/ m² (houh, ça souffle), soit des pressions résultantes sur toiture de 22 à 73 daN/m² selon les zones – en enfoncement.

Entraxe des fermes : 602 mm
Portée de calcul : 9.18 m
Bois de classe structurale C24

Coefficient de fluage 1.8 (classe de service 2 - non chauffé)

Glissement estimé des assemblages haut et bas des potelets : 7 000 N/mm. En fait cela se calcule, mais je n’ai pas tous les éléments pour ; j’ai donc arbitrairement pris un résultat courant.

Sous charge ELS de calcul de déformation, les tractions dans ces potelets sont de l’ordre de 5 000 N.
Il y aurait donc du fait des assemblages, un glissement total de 2 x 5000 / 7000 = 1.4 mm.
Je l’ai introduit dans le calcul en tant qu’allongement des potelets supplémentaire à celui élastique. Car Freelem ne sait pas prendre en compte la raideur des assemblages.

Par contre Freelem prend en compte la part de déformation due à l’effort tranchant.

Cela dit, voyons les résultats :

En déformation à l’ELS, le cas défavorable est avec exploitation et Vent soit avec le fluage : 1.7 G + 1.2 Q + 0.6 W

Flèche en milieu d’entrait : 23.28 mm  vertical (L/390) - et  0.55 mm horizontal.
Donc, résultat proche des 23.1 et 0.5 figurant sur votre plan.
Et en pieds de potelets : 12 mm, soit une flèche relative sur la largeur habitable de 4.20 m de : 23.28 – 12 = 11.28 mm   (L/370)

En résistance à l’ELU, le cas défavorable est avec exploitation seule, soit : 1.35 G + 1.5 Q
Contrainte maximale en flexion : < 10 MPa (en milieu d’entrait), soit taux de travail < 70 % (< 100 %)



Conclusion, au niveau théorique sur la base du plan, dimensionnement (à mon humble avis) correct.

Sans vérification des capacités des assemblages.

La ferme en A est une structure simple, mais elle n’est pas dépourvue de certaines subtilités.

Il en est une importante qui est l’espacement entre les potelets habitables.
Plus ces potelets sont proches du centre, moins il y a de charge d’habitation, plus l’entrait se trouve soutenu dans sa flexion, et moins l’arbalétrier est sollicité en flexion du fait de la proximité de l’entrait retroussé.

C’est pourquoi que des fermes en A de moindre portée que la votre, et avec des sections plus fortes, peuvent se trouver plus près de leur limite si leurs potelets sont plus écartés.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Aube
Merci beaucoup pour cette analyse cela me rassure un peu.
Maintenant si je voulais renforcer quand même pour limiter l'effet trampoline, a quel niveau cela serais le plus bénéfique sans ajouter de poids pour rien?doubler les potelets?l'entrais?arbas?
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
J'ai pas trop d'idée.
En principe, si les entretoises sont bien serrées (à resserrer éventuellement), en mettant des lambourdes et du panneau de 22, ça ne devrait pas présenter d'inconfort anormal.
Ca reste quand même une structure bois, pas aussi raide qu'une structure en béton.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Aube
Ok merci pour votre temps passer a me répondre
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Aube
Ok je vais voir sa.
merci pour votre temps passer a me répondre
Messages : Env. 60
Dept : Aube
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 16h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir