Retour
Menu utilisateur
Menu

Question REGTRONIC RH Oventrop chaudière bois.

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 172 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous,

Voici les photos de mon installation avant de vous poser mes questions
Vous y trouverez les photos de l'installation plus des vidéos du problème.

https://photos.app.goo.gl/7TIGd7aExmVF3w7j2

Installation :

Chaudière HS France Duo+ 30KW (bois/fioul), utilisée en bois uniquement. (circulateur dédié fioul éteint avec vannes fermées)
2x800L Ballons tampons Morvan.
Régulation regtronic RH oventrop avec sonde temp extérieure.
Circulateurs Evosta 40-70/180 sur la partie recyclage (vitesse MAX) et sur la régulation (Vitesse 1/3 ; 2/3).
Purgeurs automatiques dans la chaudière et au dessus de chaque ballons tampons + sur le retour chaudière.
22 radiateurs ; P total 25kw environ
Maison de 220m² sur 2 Etages
6 chambres 4 salle de bains.
Bas-Rhin

Le 1er problème :

L'eau boue dans la chaudière (!)

Lorsque que la chaudière est en route, la maison chauffe + chauffe des ballons ->OK

Dès que la maison est chaude et que le premier niveau des ballons atteint 60-70°C, l'eau de la chaudière monte au delà des 80°C et vers les 85-90°C l'eau boue à l'intérieur.
Sachant que le retour eau froide sur la vanne thermovar (61°C) est environ de 30-40°C.

Deuxième problème, arrivé à 95-98°C le ventilateur de la chaudière se coupe afin d'éviter la surchauffe et bonjour le bistre ! (vanne de décharge thermique 98°C installé et et fonctionnelle pour éviter toute surchauffe). Si la temp monte au dessus la vanne thermique s'ouvre.
Pression de l'installation à ce moment entre 1,5 et 2 bar.

A chaque démarrage de feu, je joue avec les vannes en entrée/sortie de chaudière avec le circulateur chaudière allumé afin de faire sortir l'air de la chaudière (l'air sort -> direction le vase d'expansion)

2ème problème :

Au niveau du regtronic RH et de la vanne 3 voies motorisée
J'ai posé cette question au support Oventrop j'attends leur réponse.

Prenons un exemple :

Le thermostat d'ambiance demande du chauffage, le circulateur du régumat s'active (via le regtronic RH) -> OK

Lorsque que le régumat RH demande de l'eau à 50°C, la vanne mélangeuse se règle bien à la consigne. -> OK

Une fois que le thermostat d'ambiance ne demande plus de chauffage, le circulateur du régumat s'éteint. -> OK

Mais le capteur de température de chauffage étant sur le départ 30cm après le régumat, la température du tuyau diminue,
donc la vanne mélangeuse corrige et s'ouvre de plus en plus jusqu'à aller en butée.
Du coup au redémarrage du circulateur la température dans le circuit chauffage s'envole vers les 80°C (!)

Je ne vous dit pas les claquements des tuyaux ... et encore plus à 3h du matin

Savez vous si il existe un paramètre quand le circulateur n'est pas allumée, la vanne mélangeuse n'est plus alimentée ?

Merci beaucoup !

Maxime
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
 
Env. 60000 message
1600 litres de tampon pour 30kw c'est beaucoup c’est donc pas ça le problème

40 degre de retour c'est peu ! Il manquerait pas tout simplement un peu de debit sur le primaire

Etes vous sur de pas trop charger la chaudière en buche ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Bas Rhin
40°C pour le retour c'est quand le maison ne demande plus de chauffage, c'est le bas du ballon (30-40°C) qui arrive à la chaudière.

Pour la surcharge de la chaudière, je ne pense pas. Sachant qu'elle surchauffe quand le 1er niveau est chaud à peu près (les 3 autres niveau sont froids (30-40°C))

Sachant que j'ai une vanne 4 voies intégré en sortie de chaudière, mon chauffagiste à rajouter à l'installation un thermovar 61°C. N'est-ce pas de trop sachant que la V4V limite le retour trop froid dans la chaudière ? (point de rosée)
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Oyé Oyé ! Je viens de trouver le saint graal !!

Il existe un mode d'emploi simplifié qui n'était pas livré dans la boite du regtronic ! Voici le lien : https://drive.google.com/open?id=1cnvVLlQqyWI5pAdCylZX-DYaeds2aNg9

En page 5, il y a le schéma de branchement d'un thermostat sans fil avec sa partie configuration. Je n'ai jamais vu cette doc auparavant sur le net.

Donc 1 problème de résolu !
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 13h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière à granulés de boisArtisan
Devis chaudière à granulés de bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir