Bonjour,

J'ai remarqué dernièrement le phénomène suivant :

- Lorsque le circulateur de mon plancher chauffant fonctionne, la température de l'ECS baisse très rapidement sans qu'il y ait eu de tirage d'eau chaude. La PAC doit réchauffer l'eau quelques minutes après que la t° de consigne soit atteinte, pour y arriver à nouveau.

- Lorsque le circulateur du PC ne fonctionne pas, la température de l'ECS peut durer des heures sans avoir à être réchauffée s'il n'y a pas eu tirage d'eau.

Est-ce normal ?

En vous remerciant pour votre réponse,
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 60000 message
Vanne directionnelle à remplacer
Messages : Env. 60000

 
Super photographe Env. 200 message Vendee
Merci pour votre réponse.
Je vais voir avec mon plombier.
Ma PAC a 5 ans, ça fait tôt pour changer déjà des trucs...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Rhone
Si catégorique que ça (même si probable) ? Pourquoi pas un mauvais placement d'organes de régulation.
Aurais-tu un schéma de raccordement à nous faire parvenir afin de voir les vannes, la pompe etc...
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 200 message Vendee
Namion a écrit:Si catégorique que ça (même si probable) ? Pourquoi pas un mauvais placement d'organes de régulation.
Aurais-tu un schéma de raccordement à nous faire parvenir afin de voir les vannes, la pompe etc...

Heu, non, je n'ai pas de schéma de raccordement. 
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
La vanne 3 voies de ma PAC de même modèle a été défaillante au bout de 18 mois...
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super photographe Env. 200 message Vendee
C'est bien la vanne directionnelle qu'il fallait changer.
Cela a été fait en mai.
La nouvelle vanne a de nouveau dysfonctionné une semaine plus tard, probablement à cause d'une eau du plancher chauffant très sale (au bout de 5 ans seulement !).
Je pense qu'aucun produit anti-corrosion n'avait été ajouté lors de sa mise en eau. 

Résultat : désembouage obligatoire, fait seulement hier !
J'ai peu de recul, mais je pense qu'il va falloir rechanger la vanne car, pour le moment, j'ai toujours le même problème de réchauffage intempestif de l'ECS...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
heypic a écrit:La vanne 3 voies de ma PAC de même modèle a été défaillante au bout de 18 mois...



Si l’eau est pourrie c’est un exploit !!
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Haute Vienne
Jéjé 85 a écrit:C'est bien la vanne directionnelle qu'il fallait changer.
Cela a été fait en mai.
La nouvelle vanne a de nouveau dysfonctionné une semaine plus tard, probablement à cause d'une eau du plancher chauffant très sale (au bout de 5 ans seulement !).
Je pense qu'aucun produit anti-corrosion n'avait été ajouté lors de sa mise en eau. 

Résultat : désembouage obligatoire, fait seulement hier !
J'ai peu de recul, mais je pense qu'il va falloir rechanger la vanne car, pour le moment, j'ai toujours le même problème de réchauffage intempestif de l'ECS...


Salut jéjé85 tu en es arrivé où sur ton problème d'ecs? Jai une extensa duo 5+ depuis 2015. On a passé l'hiver dernier à laver nos 2 petites en faisant chauffer de l'eau à la boulloire et casserole. Cet été l'ecs a maintenu sa température prévue bien sur jai dû couper le raffraichissement et le chauffage. Hier jai remis le chauffage en confort et ce matin ecs à 26°C jai passé l'ecs en forcage et recoupé le chauffage maintenant je suis monté à 35°C au bout de 3heures... Cette PAC surconsomme du coup.

Depuis la vidange et la remise en eau avec le produit anti-corosion cela fonctionne?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super photographe Env. 200 message Vendee
Bonjour Ben87,
Après le désembouage et le changement de vanne directionnelle, tout fonctionne parfaitement maintenant.
J'ai mis en route le plancher chauffant hier en surveillant la température de l'ECS : elle n'a pas baissé plus que la normale.
Peut être que ton problème vient de cette vanne également.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Ok merci du retour. Tu as changé que la vanne partie mécanique pas le moteur qui est sur la vanne?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Merci pour le retour. Tu as remplacé uniquement la vanne partie mécanique (raccord en T) et pas le moteur qui va dessus?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Merci pour le retour. Tu as remplacé uniquement la vanne partie mécanique (raccord en T) et pas le moteur qui va dessus?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 13h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages