Bonjour,

je voudrais savoir quel est le max amperage qu´on peut tirer d´une prise electrique normale dans une maison/apartment en France pendant 8-10 heures (sans interruptions) et sans avoir des rechauffements de la prise qui pourrait etre dangereux.
Est-ce qu´i a y une norme qui regle ca en France?
Merci bien.

EB2176
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,tout dépend de la section des fils d'alimentation.Si c'est du 1.5mm2 vous pouvez tirer 16A maxi.Si c'est du 2.5mm2 ce sera 20A.Si votre installation est aux normes,vous ne risquez rien.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, EB2176 parle pour une prise et pas pour le fil.. Une prise classique (16A) est censé pourvoir supporter un courant maximum de 16A et ce pendant pas mal de temps..  Maintenant est-ce qu'il est bon de rester proche de la limite accessible pendant longtemps, j'imagine que ça pourrait "l'user" plus vite?  De plus les appareils qui se branchent sur ces prises sont conçus exprès (exemple four) donc dans l'usage courant il n'y a pas de soucis, les appareils sont conçus pour.
Pourquoi cette question? Quel est votre projet?
Il y a une norme qui régit la conception de matériels électriques (je ne la connais pas, ce n'est pas la nfc15 100 qui, elle, régit l'installation électrique).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
La question est légitime, il y de vraies différences entre des prises qui sont toutes données pour 16A.
Faisant de l'éclairage de spectacle, donc de fortes puissances pendant plusieurs heures, j'ai pu constater par exemple que Debflex est très en dessous de Legrand sur leurs prises mâles. C'est un peu mieux pour leurs prises femelles.

Si l'installation est fixe et qu'il va vraiment y avoir 16A en continue, je privilégierai même une connexion par bornes / vissage plutôt que par fiches.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message
Merci bien pour vos reponses.
Je crois que quand il s´agit de tirer courant pendant 8-10 heures d´une prise d´une maison, la prise electrique est importante mais aussi le fil qui conduit l´electricite, non? Je ne suis pas une experte en tout ca....

J´ai controle et par example aux Etats-Units il y a une norme qui regle comment calculer le maximal amperage si on tire courant pendant plus que 3 heures (Continuous Load). Je pensais que meme en France ca est regle par une norme pour eviter des mauvais surprises...
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
C'est moi qui avait mal compris, alors oui se référer aussi à ce qu'a dit claudejean88, du fil 1.5mm² permet de tirer 16A max, du 2.5mm² 20Amax
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

Il ne faut pas tout mélanger , intensité de protection d'une ligne et intensité nominale d'une prise.
Si vous avez une prise  ayant une I nominale de 16A c'est le courant maximum que vous pourrez tirer en permanence sans destruction.
En domestique :
Si vous avez une LIGNE en 1,5 le réglage de l'appareil de protection sera au maximum 16A.
Si vous avez une ligne en 2,5 le réglage de l'appareil de protection sera au maximum 20A MAIS vous ne pourrez pas tirer plus de 16A sur votre prise sous peine de l'endommager
Si votre matériel est marqué 16A , qu'il est mis en œuvre correctement (serrage notamment et nombre de conducteurs) s'il ne supporte pas ce courant c'est qu'il ne répond pas à la norme

Comme il semble que vous ne soyez pas dans le cas d'une installation domestique normale (a mois que je me trompe), Méfiez vous de ne pas faire transiter plus de courant qu'il ne le faut par les bornes (prises branchées en cascades) Ici c'est vous qui êtes en défaut
 L'appareil branché sur la prise tire par exemple 16A mais derrière il faut penser que la ou les prises repiquée  tirent aussi du courant, et vous dépassez peut être  le nominal des bornes de la prise.
Dans ce cas de simultanéité  les prises doivent repartir d'un bornier (je pense au cas du spectacle)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message
Merci beaucoup pour l´explication, c´est tout clair!
Ca veut dire qu´il n´y a pas une norme qui regle quel est le max amperage qu´on peut tirer dans une maison mais il faut regarder la norme qui regle la prise et celle qui regle les lignes.
A la question quel est en general l´amperage maximale qu´on pourrait tirer d´une habitation en modus continu je dirais, sur la base de votre reponse: 16A
Moi je n´habite pas en France: les prises classiques en France sont de 16A? Est-ce qu´il y a aussi des prises de 10A?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
En France le matériel vendu au grand public est étudié pour ne pas dépasser 16A  donc cela règle pas mal de problèmes.
Sur une ligne en 2,5 on peut tirer au maximum 20 A , mais sur une prise c'est maximum 16A

Un prise de 16A peut supporter aisément 10A , je ne vois pas ou vous voulez en venir? pourquoi s'étrangler volontairement?
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De toute façon, sauf bricolage improvisé, un matériel vendu avec une fiche 16A est par construction prévu pour ne pas tirer plus de 16A.
Si le matériel nécessite une intensité supérieure (IRVE, Plaque, Four, Chauffe-eau instantané...) un autre type de raccordement est prévu (le plus souvent raccordement direct par câble)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 03h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir