Bonjour à tous,

Je sollicite vos avis toujours très utiles car j'ai réinstallé une pompe de relevage pour eaux usées (uniquement évier + lave vaisselle), et à chaque fois, quelques minutes après son fonctionnement, une odeur d'oeuf pourri se dégage dans quasiment toute la maison, particulièrement les pièces avec une aération reliée à la VMC.

La pompe est installée dans une cuve, sous une dalle béton et cerelage. L'évacuation se fait vers le tout a l'égout extérieur. Il n'y a pas de clapet anti-retour, et il y a un système d'aération a membrane avant la sortie vers l'extérieur de la maison. Cet aérateur est dans un caisson, dans lequel se trouve une tuyau relié à la VMC.

Je pense donc que les vapeurs probables d'H2S sortent par l'aérateur relié à la pompe, et se diffusent via les conduits vers la VMC, ce qui amène l'odeur dans toute la maison.

J'aimerais donc avoir votre avis, et surtout savoir si vous pensez qu'un clapet anti-retour puisse être bénéfique, ou si je dois complément changer le système d'aération de cette pompe ?

Je précise juste qu'il s'agit d'un ancien entrepôt rénové en habitation, avec donc une pièce à vivre sous le niveau de la voirie.

Je vous remercie par avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
il faudrait essayer de débrancher le tuyau de l'aérateur au niveau de la VMC et de le prolonger à l'extérieur.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
JCdu26 a écrit:Bonjour,
il faudrait essayer de débrancher le tuyau de l'aérateur au niveau de la VMC et de le prolonger à l'extérieur.
JC


Merci pour votre réponse.
En fait, l'aérateur a membrane est a proximité d'un conduit de VMC, mais je n'ai pas de possibilité de faire une aération extérieure...
Je vous mets une photo pour essayer d'être plus clair car c'est vrai que j'ai du mal a expliquer la situation...



Le tuyau blanc est celui de la VMC, et on voit l'aérateur à membrane, qui et donc branché sur l'évacuation de la pompe de relevage. Pensez-vous donc que l'odeur vienne de là (car elle est présente juste après la mise en route de la pompe), et comment je pourrais y remédier.

Je vous remercie encore.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
L'odeur doit en effet venir de cette aération.
mais je me demande bien si cette aération est indispensable au fonctionnement et je voudrais alors bien comprendre son rôle !

il n'y a pas moyen d'y accéder facilement et de colmater cet aérateur avec du ruban scotch ou d'y mettre un sac plastique serré avec un élastique.

Je ne comprends pas trop la localisation de l'aérateur, de la VMC... des buses d'aspiration et refoulement de la VMC

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Merci pour votre réponse.

En fait, pour la VMC, il s'agit juste d'un tuyau pour aérer la pièce, pas de l'ensemble de la VMC.
J'ai vu que ce tuyau comportait des trous, que j'ai donc bouché pour voir ce que cela faisait...

Pour l'aérateur, je l'ai nettoyé, et de la l'aine de verre de trouvait dedans, je me demandais donc pourquoi, et je l'ai donc enlevé car normalement il ne doit rien y avoir dans cet aérateur.

Finalement, ce jour, après fonctionnement de la pompe, il y a eu un peu moins d'odeur, mais encore présente, et surtout, de l'eau s'est mise à couler. Après avoir cherché d'où elle venait, j'ai vu que c'était de l'aérateur a membrane !

Est-ce normal ? Je pense donc le changer, ou au moins changer la membrane...

Ce type d'aération est-il indispensable pour une pompe de relevage ?

Je vous remercie pour vos avis.

Bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
C'est un peu pour cela que je t'ai proposé de l'obstruer...
tu le bouches avec ce que tu peux pour constater ce qui se passe.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Ok, merci pour votre réponse.
Je vais déjà obstruer l'aérateur, puis le retirer car de toute façon, la membrane doit être HS vue que l'eau s'y échappe...
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Si je comprends bien, la membrane se situe juste avant l'aérateur.

normalement cet aérateur est installé bien plus haut que la pompe et que le refoulement.

si du liquide sort ponctuellement par l'aérateur au travers de la membrane, cela peut vouloir dire que le tuyau d'évacuation est obstrué ; ou en partie obstrué.
cela arrivait fréquemment avec les vieilles lessives en poudre de lave-vaisselle...

il faudrait essayer de contrôler son état.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour à tous,

Je reviens vers vous car suite à mon premier message, j'ai encore et toujours ce problème d'odeur lié à ma pompe de relevage...

Je vous remercie pour les réponses déjà apportées, j'ai tout essayé, mais cela ne change pas grand chose.

Après plusieurs mois de fonctionnement, je me rends compte que l'odeur arrive uniquement après le déclenchement de la pompe, et se fait sentir dans l'ensemble des toilettes + douches de la maison.
Il y a donc probablement un refoulement d'odeur entre l'évacuation de la pompe/les égouts et les tuyau allants vers les toilettes + douches...

Dans ce cas, est-ce qu'un clapet anti-retour pourrait être une solution, puisqu'il n'y en a pour l'instant pas sur l’installation, et cela permettrait peut-être de limiter le refoulement de l'eau après que la pompe se soit déclenchée?

Sinon, avez-vous d'autres idées et/ou explications à cela?

Je vous remercie par avance pour vos avis et votre aide.

Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Salut

pour chez moi lorsque la pompe se declenche malgré un event de  100, l'eau qui se vide brutalement aspire l'eau de l'ensemble des siphons. puis Avec ma VMC cela aspire l'air de la cuve en direct par les siphons.

je n'ai pas encore trouvé de solution, a part remplir les siphons après déclenchement, un event de 150 devrais le faire. je prefère couper la VMC et aerer corectement la maison pou eviter ces remontée d'odeur plutot modifier la cuve pour y placer un event de 150 (scie sauteuse, bride de 150, huile de coude ...)

ce que tu  entend par aérateur j'appelle ca un event, si tu le bouche le phénomène risque de s'amplifier, l'aspiration de l'eau dans les siphon
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis avant-hier à 05h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir