Retour
Menu utilisateur
Menu

Vanne 3 voies motorisée

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Isere
Bonsoir,
je suis en train de concevoir mon système de chauffage et je m'interroge sur l'utilité d'une vanne 3 voies motorisée.
Mon système sera à rpiori le suivant :
PAC air/eau.
RDC : plancher chauffant
Etage (chambres) : plafond chauffant.
Donc que du basse temperature.

Pour le bas (plancher chauffant) : sonde exterieur et interieur (priorité interieur)
Pour le haut (plafond chauffant) : tête thermostatique sur la nourrice reliéé à une sonde interieure pour chaque chambre (1 circuit par chambre)

Certain préconise la mise en place  d'une vanne 3 voies motorisée d'autres non.

Quel l’intérêt éventuel de cette vanne ?

merci à tous 
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 400 message Saint Magne De Castillon (33)
nicoferra a écrit:Bonsoir,
je suis en train de concevoir mon système de chauffage et je m'interroge sur l'utilité d'une vanne 3 voies motorisée.
Mon système sera à rpiori le suivant :
PAC air/eau.
RDC : plancher chauffant
Etage (chambres) : plafond chauffant.
Donc que du basse temperature.

Pour le bas (plancher chauffant) : sonde exterieur et interieur (priorité interieur)
Pour le haut (plafond chauffant) : tête thermostatique sur la nourrice reliéé à une sonde interieure pour chaque chambre (1 circuit par chambre)

Certain préconise la mise en place  d'une vanne 3 voies motorisée d'autres non.

Quel l’intérêt éventuel de cette vanne ?

merci à tous 

Où serait positionné la vanne 3 voies?
Si celle ci se trouve à l’aspiration de la pompe de circulation d’eau la vanne 3 voies te permettra d’avoir un débit constant et une température variable dans ton circuit.
Ça te permettra d’avoir une température de dalle homogène et appropriée à ton besoin.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Magne De Castillon (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Magne De Castillon (33)
Par contre, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir une sonde d'ambiance dans chaque chambre et d'avoir une vanne 2 voies sur la nourrice...?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Magne De Castillon (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Isere
Hello
Je n'ai pas dit que j'avais une vanne 3 voies mais je voulais connaître son utilité.
Les thermostats dans les chambres servent à réguler la température. Il n'y a pas d'inertie dans les plafonds chauffant
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Magne De Castillon (33)
nicoferra a écrit:Hello
Je n'ai pas dit que j'avais une vanne 3 voies mais je voulais connaître son utilité.
Les thermostats dans les chambres servent à réguler la température. Il n'y a pas d'inertie dans les plafonds chauffant


Du coup pour l’utilité de la V3V je pense avoir répondu à ta question.
Par contre tu dois avoir une électrovanne sur chaque départ chambre puisque tu me dis avoir un thermostat dans chacune d’elle.

Tu as un schéma de ton installation?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Magne De Castillon (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Isere
Non je n'ai pas de schéma.
Oui il y a des electrovannes sur tous les retours des boucles de l'etage., Mais pas celles du bas (trop d'inertie)..
Au final je n'aurai qu'un seul circuit basse température.
Penses tu qu'il faille un petit ballon tampon ou c'est inutile ?
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Magne De Castillon (33)
Pour l'histoire d'un ballon tampon pour le coup je ne sais pas quoi te répondre...
L'avantage serait d'amortir un gros appel de puissance mais a l'échelle d'une maison... je ne vois pas l'utilité...
A voir si quelqu'un a un argument pour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Magne De Castillon (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Perso, je trouve toujours utile, voire nécessaire, d'avoir un BT avec un chauffage PC/PAC, cela permet de séparer les 2 (PC et PAC), la régulation du PC devenant indépendante de la PAC, qui elle, peut être régulée en fonction de la T° ambiante via un thermostat d'ambiance.
Dans le cas d'un BT, la vanne 3V sert à régler et maintenir constante la T° d'entrée dans le PC(en fonction du réglage de cette vanne); cette T° d'entrée peut être asservie par la V3V à la T° extérieure, via une vanne motorisée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 07h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir