Retour
Menu utilisateur
Menu

Telerupteurs Résolu

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 273 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour, problème de rebranchement telerupteurs
Hall d'entrée :6 bp,3 pour le bas 3 pour le haut, particularité du montage chaque bp est alimente par la phase de l'interrupteur le plus proche, exemple l'interrupteur cuisine alimente le bp situe juste à côté,au total il y a 3circuits pour les 6 bp le neutre est commun
Pour que cela fonctionne j'ai branché ensemble les circuits, cette solution ne me satisfait pas car si problème sur un circuit pas de lumière dans la maison
Si quelqu'un peut m'aider ...
Bonne journée et merci
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, c'est pas clair..
Déjà pourquoi ne pas etre parti sur un schéma classique? (montage 4 fils par exemple)
ci joint schéma de Carminas: https://www.google.fr/search?q=telerupteur+schema+carminas&a[...]A#imgrc=9uS4IdShL-G0hM:

Une phase part du tableau et un retour revient au tableau?

Ensuite, effectivement vous êtres pris sur 3 circuits, donc si l'un des circuit ne fonctionne pas, les bp pris sur ces circuits ne fonctionneront pas.. mais pourquoi y aurait-il un problème sur ces circuits?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonsoir, l'installation daté de1986,j'ai changé le tableau,il y avait deux telerupteurs mais je ne réussi pas à rebrancher comme a l'origine
Question peut on ponter 2 telerupteurs il me semble qu'a l'origine ils l'étaient, mon souci
Rebrancher à l'origine
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Ponter, ça dépend ce que vous appellez ponter.. Il s'agit peut-etre tout simplement d'un pontage de la phase arrivant sur le télérupteur (au lieu de se reprendre sous le disjoncteur on se reprend là, afin que l'autre télérupteur soit aussi "alimenté) Idem pour le neutre de la bobine qui peut etre ponté (montage 4 fils) mais on peut aussi le mettre en direct sous le disjocnteur ça ne change rien. Par contre si le pontage a été fait sur le retour poussoir ou sur le retour lampe, ça pose soucis car les télérupteurs ne fonctionneraient pas indépendamment l'un de l'autre ( peu probable que ce soit votre cas). A défaut d'une photo de l'ancien montage, faudrait repérer vos fils.. en s'aidant du schéma de carminas (fils qui partent vers les poussoirs, fils qui partent vers les lampes) Apparemment vous auriez une subtilité en plus qui serait que la phase des poussoirs serait reprise sur les interrupteurs?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour, effectivement il y a subtilité la phase des bp est prise sur les interrupteurs ce qui représente 3 circuits. La reconnaissance des fils est effectuée (ampoules phase et neutre et retour bp.apres avoir fait plusieurs essais de branchement avec 2 telerupteurs quand j'appuie sur un bp cela disjoncte
Pour l'instant j'ai branché les 3 circuits ensemblesur un seul telerupteur bien sur ça fonctionne, le haut et le bas s'allument en même temps(solution de dépannage) mais j'aimerai revenir au branchement initial 3bp pour le bas 3bp pour haut
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, il n'y a pas l'air d'avoir de raisons pour lesquels ça ne marcherait pas. Qu'est-ce qui disjoncte? le disjoncteur? le différentiel? Vos télérupteurs sont branchés sous le même différentiel? Pourriez vous faire un schéma de ce que vous avez fait ou une photo.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
C'est le différentiel qui disjoncte. Est-ce qu'il y a problème que la phase vienne de 3 circuit différent ? Je tente de vs faire un schéma (demain il pleut ds le pas de Calais)
Mon erreur je pense vient des retours bp
Bonne soirée
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Ce n'est pas un problème si tous ces circuits sont sous le même différentiel, ainsi que le télérupteur,  (ce qui n'est pas le cas?).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Merci pour tous ces renseignements
Je m'y remets lundi
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Il y a quelque chose qui me chiffonne.. vous dites dans le premier message: 3 circuits de phase pour les 6 bp (ça ok) et ensuite vous dites le neutre est commun (j'imagine que ce que vous appellez le neutre est en fait le retour bp) Si oui, si il est commun (un seul fil) vous ne pouvez pas avoir 2 télérupteurs, car en appuyant sur nimporte quel bp cela va alimenter les 2 bobines..  N'avez vous pas, au tableau, 2 fils de retour bp?
Un schéma est plus que bienvenue.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Je vous induit en erreur il y a 5 fils de retour, demain sans faute je fais le schéma
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour, comment fait on pour joindre un schéma ?
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut passer par un site hébergeur d'images
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Nouveau sur le site
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjoura tous, d'après ce schéma comment alimenter les 2teletupteurs,où brancher les 4 fils retour poussoir de façon à dissocier l'éclairage du haut de l'éclairage du bas
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il suffit de mettre vos retour poussoir en A1 ou A2 du bon télérupteur et le neutre sur l'autre borne A2 ou A1

Pour que cela fonctionne il est impératif que les 3 disjoncteurs soient sous le même interrupteur différentiel 30mA

Reste que ce que vous faite est dangereux, même si cela fonctionne, car vous mélangez 3 circuits.
Pour sécuriser cela, regrouper les 3 disjoncteurs en un seul.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, c'est bien plus clair avec le schéma! pourvu qu'il soit juste. Le mieux serait de regrouper le disjoncteur 1 avec le disjoncteur 3 pour n'en former plus qu'un, afin qu'il n'y ait pas ce soucis de "dangerosité" que souligne Carminas. 
 Cela serait possible si vous avez peu de luminaires derrière ces disjoncteurs. Qu'en est-il?   
Autre question combien de luminaires sont commandées par les poussoirs du bas?
Sinon pour cette histoire de dangerosité: en fait cela pourrait poserait uniquement problème en cas d'intervention sur la ligne, il faudrait que lors d'une intervention sur l'un des circuits couper les 2 disjoncteurs correspondants (et pas un seul). 
Le disjoncteur 2 peut etre sous un différentiel différent du disjoncteur 1 et 3. Par contre les disjoncteurs 1 et 3 doivent etre sous un même différentiel. Vous pouvez aussi mettre les 3 disjoncteurs sous un même différentiel.

Voici le schéma de cablage:
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Merci pour votre réponse, demain j'essaye
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonsoir merci pour le schéma
En luminaires hall bas 3spots plus appliqué hall haut 4 spots.
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Je demandais le nombre de luminaires (en plus des spots du bas) pour le disjoncteur 1 et le disjoncteur 3 (pour savoir si on peut les regrouper et ne faire plus qu'un disjoncteur)

De plus je ne l'ai pas mis sur le schéma mais il est évident qu'il faut aussi bien cabler les luminaires correspondant aux télérupteurs. Le retour lampe, cablé sur le contact 2 du télérupteur, et le neutre de la lampe doivent etre issus du meme disjocnteur. (sinon le différentiel sautera)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Avec les spots:
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Disj 1:2 luminaires 1 éclairage ext 2neons
Disj3:5 luminaires
Je pense les brancher en 16 amp
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Hum, ça fait un petit nombre quand même.. Mais je pense que l'idéal ça serait de les regrouper sous un même disjoncteur, pour ne pas avoir le problème du plusieurs circuits pour le circuit bouton poussoir. Qu'en pense les autres membres du forum? Regrouper sous un même disjoncteur le disj 1 et 3 ou faire mon schéma?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qui pose problème pour la sécurité, ce sont les 2 poussoirs issus du disjoncteur 1

L'idéal serait de retirer 2 fils pour alimenter les 2 poussoirs issus du disjoncteur 1
Soit maintenant à ajoutant des fils dans la gaine, soit ultérieurment à l'occasion de travaux.

En attendant je regrouperait tout sous un seul disjoncteur.
Lorsque les fils seront tirés, je mettrais le haut sous disjoncteur 2 et le bas sous disjoncteur 3
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur sur le schéma. Je pensais que les 2bp du disjocnteur 1 étaient pour le bas, mais il y en a 1 pour le haut.. Je vais rectifier.
edit: 
Le nouveau schéma..

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Donc oui Carminas a raison, l'idéal c'est de retirer 2 fils pour les 2 poussoirs du disjoncteur 1. 1 Fil sera alimenté par le disjoncteur 3 et l'autre par le disjoncteur 2. Comme ça vous vous retrouvez avec 2 circuits télérupteurs classiques.
Néanmoins si c'est pas faisable: soit tout mettre sur le meme disjoncteur à la place des 3 disjoncteurs, mais ça commence à faire beaucoup de luminaires sur un même disjoncteur..  Soit tant pis, vous faites comme ça devait l'être avant: vous suivez mon schéma, et vous mettez en évidence un signe attention dans le tableau électrique disant "les circuits bouton poussoirs sont pris sous 3 disjoncteurs différents, les couper avant intervention!"  
Vos 3 disjoncteurs doivent etre impérativement sous le même différentiel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour, eureka tout fonctionne, merci à tous pour vôtre aide, particulièrement à cedrikk pour son schéma
Encore merci et bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Tant mieux ; ) Merci du retour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tant mieux
N'oubliez de traiter à terme le problème des protection multiples
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 04h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir