Installation triphasé

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 167 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Marne
J'ai un problème avec un compteur en triphasé, il n'arrête pas de sauter au compteur EDF (compteur linky), ça marque " manque puissance " dessus. A priori les 3 phases étaient mal équilibré.

Jai donc essaye de rééquilibrer tous ça (j'ai remarqué direct qu'il y a une phase qui disjoncté, en faisant fonctionner seulement 3 radiateur dont la puissance cumulé est de 4500w et il y avait la plaque à induction qui fonctionnait). Mon tableau donne ça :

1ere phase : 1 radiateur de 1000w + 1 radiateur de 1500w + la plaque de cuisson
2eme phase : 1 radiateur de 2000w + le four + tous le circuit de lampe
3eme phase : 1 radiateur de 2000w + le frigo + le ballon + plusieurs prises.

A savoir que l'installation saute quand je met en route les radiateurs, la plaque et le four.

Le compteur est à 30A, est ce que c'est 30A sur chaque phase ? Est ce que ça vaudrait le coup de monter à 45A ?

Le problème pourrait être autre qu'une histoire de puissance ? À savoir que l'installation est assez vieille (exemple : il n'y a pas de différentielle).
Messages : Env. 10
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est un abonnement 18kVA avec 30A par phase, soit 7,3 kW mpar phase

Votre 1ère phase est trop chargée

L'idéal serait de pouvoir raccorder la plaque et/ou la ballon en tri

Bien sûr on peut augmenter à 40A, mais pas certain que votre installation soit dimensionnée pour.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Marne
Oui quelqu'un ma parlai de la plaque de cuisson. Le problème c'est que j'ai aucune solution pour mettre 2 phases voir 3 phases sur la plaque... Du coup je vais essayer de mettre une phase exclusivement sur la plaque.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Marne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Commencez par enlever un radiateur de la phase 1
C'est rare que toutes les plaques soient allumées simultanément


Autre idée si votre ballon fonctionne en heures creuses.
Vous mettez ballon + plaque ou ballon + four sur la même phase car a priori ils ne fonctionneront pas en même temps


1ere phase : ballon + la plaque de cuisson 
2eme phase : 1 radiateur de 2000w + le four  
3eme phase : 1 radiateur de 2000w + 1 radiateur de 1000w + 1 radiateur de 1500w 

ou

1ere phase : 1 radiateur de 1000w+ la plaque de cuisson
2eme phase : ballon + le four  
3eme phase : 1 radiateur de 2000w + 1 radiateur de 1500w  

Vous répartissez les autres circuits moins consommateur, de manière homogène sur les 3 phases.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 13h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir