VMC double flux : bruit canalisations évacuation

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 710 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

J'ai une maison RT2012 avec une vmc double flux. La maison a bientôt 4 ans.
Depuis quelques jours j'entends des bruits de "glouglou" au niveau de l'évacuation de la douche à l'étage.
Ce glouglou disparaît dès que je coupe la VMC.

Est-ce que cela pourrait venir d'un problème de surpression/dépression ?

D'avance merci
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Sain Bel (69)
Bonjour,

oui, c'est fort probable que votre VMC mette en dépression la SdB ... voire la maison toute entière.

Au lieu de formuler des hypothèses, je vais vous poser une question ... enfin 2 :
- à quelle fréquence nettoyez vous les filtres en amont des gaines d'amenée d'air?
- Avez-vous déjà changé ces filtres ?
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Sain Bel (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour et merci.
Je change régulièrement les filtres (une fois par an). Je les inspecte aussi régulièrement

Sous vos conseils, je viens de les nettoyer : ils étaient particulièrement encombrés par des insectes...
Mais le problème demeure.
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
qu'avez vous comme marque et type de vmc double flux ?

Je ne crois pas trop qu'une telle dépression dans la maison puisse avoir ces répercutions.

L'évacuation des condensats doit être vérifiée (voir si le siphon n'est pas sec). S'il est sec il faut rajouter de l'eau directement dans le caisson de la vmc-df en faisant couler l'eau là où est la sortie condensats.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
C'est une IDEO 325 ecowatt avec option HR (sans fil)
marque UNELVENT (autre nom : S&P)
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je n'ai pas démonté la VMC, mais j'entends de l'eau couler par l'évacuation des condensats.
Ça doit signifier que tout est OK de ce côté là ?
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Re,
les ventilateurs fonctionnent-ils normalement car sur cette machine ils sont fragiles ?

Avez vous vérifié la sortie condensats ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Qu'appellez-vous "vérifier la sortie condensat" ?
Est-ce que le fait d'entendre de l'eau couler par cette évacuation ne signifie pas que tout est OK à ce niveau ?

Je vais vérifier les ventilateurs cet après-midi.

Sinon : et bien je vous assure que quand je coupe la VMC, le problème de plomberie disparaît. A part un problème de surpression ou de dépression, je ne vois pas d'autre explication.
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Re,
je suis surpris qu'il y ait autant d'eau de condensats mais pourquoi pas. Jeter quand même un œil si tout se passe bien dans la vmc-df et vous vérifierez les ventilos en même temps.

Ok, pour dépression ou surpression, quelques fois le glou-glou des évacuations EU se joue à pas grand chose.

Normalement si les ventilos fonctionnent, avec cette machine vous devez avoir un quasi équilibrage entre insuf et extract. Par exemple si pour une raison ou une autre l'air n'arrive plus normalement, le ventilo créé une grosse dépression dans le caisson et ça aspire par les condensats donc par le circuit EU.

Avez vous des filtres sur les bouches d'extraction ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Est-ce que la porte de la salle de bain est bien détalonnée ? Pas bouchée par un tapis ou autre ? Vous sentez l'air passer ?
Est-ce que les portes entre les insufflations et la salle de bain sont également bien détalonnées ? Il faut un jour suffisant pour que l'air soufflé arrive en quantité suffisante à la salle de bain.
Remarque, est-ce que vous avez le problème avec la porte de la salle de bain ouverte ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Le problème se pose avec la porte ouverte.
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bon ben ce n'est pas le détalonnage des portes alors.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Est-ce que le glouglou ne viendrait pas d'eau présente dans les conduits de la VMC ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
J'entends ces bruits de "glouglou" quand je me penche au dessus de l'évacuation de la douche à l'étage (je rentre dans la douche).

Ce n'est pas un "glouglou" comme peut l'être un bruit d'eau qui coule, ça ressemble plus à un bruit d'air qui circule, avec des perturbations.
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Re,
ah ben si on n'est plus sur du glou-glou d'eau dans les EU alors là ?????????

Le glou-glou, c'est un bruit d'aspiration d'eau au siphon de la SdB quand par exemple Madame vide son évier de cuisine où elle a fait baigner la salade pour la nettoyer Biggrin

En général le glou-glou est de courte durée ... le temps que l'évier de la cuisine se vide !

Donc dans votre cas, à l'oreille, vous constatez quoi exactement ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir