Quel est la consommation pac "normale"

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 591 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Somme
Bonjour
voila j ai fait installer une PAC qui consomme  43kw de moyenne par jour juste pour le chauffage pas pour l eau chaude (elle fait les 2 mais sur 2 compteurs differents (source wieser))
maison 150m² 2 etage rt2012
demande 21 °
rdc planche chauffant 
1 er radiateur basse temperature avec tete thermostatique 
le tout relié a un thermostat au rdc
pompe a chaleur DE DIETRICH   alezio evolution awhp 8Mr2
ce moi si j ai consommé plus de 1500kw
le mois dernier 1300kw

la sonde est au sud est ce un probleme?
je me bats avec mon constructeur (mais il ne bouge pas vraiment ) et je voulais savoir si c était normal ou si il fallait que je fasse passer un expert 


par avance merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonsoir,
Ça me paraît excessif effectivement.
En comparaison j'ai une pac geothermie de 11kw, 170m2 plancher chauffant rdc + étage, consigne à 22° en alsace.
2400 kw/h à l'année. ( avec refroidissement l'été pour 200kw/h environ)

C'est pour avoir une idée.

Sinon la sonde de température extérieur c'est toujours face nord. Sinon avec le soleil la sonde surchauffe, crois du coup qu'il fait chaud dehors et arrête où ralentis la PAC.
Ce n'est pas la cause de votre surconsommation mais c'est pas terrible. À 43kw jour elle fonctionne presque tout le temps c'est pas normal on est d'accord.

Bon courage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir, j'ai une PAC gainable pour chauffer 135 m2 d'une maison de 2001 et c'est de l'ordre de 3600 kWh par an en chauffage pour 2100 DJU au sud de Toulouse.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Somme


bon voila qques etudes , je pense qu il y a un probleme qu en pensez vous 
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous consommez 40 kWh par jour environ pour une température moyenne extérieure de 0°C. Dans ces conditions, la PAC doit givrer/dégivrer régulièrement, ce qui n'est pas favorable à son rendement. Lorsque la température moyenne est plus élevée, +5°C, votre consommation est de l'ordre de 24 kWh. Si on prend un COP de 3 dans ces conditions, ca fait un besoin de chauffage de 72kWh par jour à +5 °C pour 150m2. Soit 20W par m2. Si on considère 3000 DJU pour une saison de chauffe, ca fait 32 kWh de chauffage par m2 et par an. Ca correspond à de la RT 2012 (<50kwh) sauf erreur de calcul de ma part.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Somme
On m avait donné une consommation pour le chauffage et l eau chaude de 6202.32kw par an pour la pac lors de l etude thermique , je suis depuis le mois d octobre a 5600kw de consommation pour la maison en 4 mois et demi je vois pas vraiment les economies au moi d'aout j avais consommé 500kw et 700 en septembre
je trouve ma conso enorme , maintenant si c est normal je trouve la pac pas Economique du tout CryingBlush
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Un bureau d'étude qui trouve 6202,32Kw lol

Moi j'ai refais les calculs et je trouve 6202,34 Kw .....

Et puis on vous a donné ce chiffre avec quelle température intérieur? Quelle température de chauffe eau?

Méfiance, on vous donnent peut être une consommation pour 19° et vous chauffez à 22° idem pour l'ECS

Dans tous les cas vous consommez beaucoup pour une PAC
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous dites avoir 2 compteurs sur la PAC, un pour le chauffage, un pour l'eau chaude. Que comptent-t-ils exactement ? La consommation d'électricité ou la chaleur produite ?
Que donne votre compteur EDF en terme de consommation d'électricité totale ?

En aout et en septembre vous avez 500 et 700 kWh consommés. Je suppose que c'est la consommation EDF.
En moyenne, ca veut dire que votre maison consomme 600 kWh par mois juste pour l'eau chaude et son occupation (appareils branchés en permanence, réfrigérateurs, VMC etc...).
600 kWh par mois, c'est beaucoup, vous devriez être plutôt à 300kWh pour cette consommation de base, à moins que vous ayez un mode de vie dispendieux avec de nombreux appareils. Ou alors la PAC qui assure l'eau chaude a un rendement désastreux, égal à celui d'un chauffe eau électrique classique à chauffage direct...

En dehors du chauffage, 600 kWh par mois, ca fait déjà 7200 kWh par an...

Quant aux mois de décembre janvier et février, ce sont les mois les plus froids, c'est normal que la consommation soit maximale.
Chez moi, uniquement pour le chauffage, j'ai consommé 2800 kWh depuis le début de la saison de chauffe (octobre), dont 1100 kWh juste pour janvier !

Ma consommation totale de la maison en électricité pour janvier est de 1600 kWh, alors qu'elle n'a été que de 400 kWh en septembre.
(rappel : maison de 2001 de plein-pied de 145 m2, dont 135 m2 traités par la pac air air).

Attendez une année entière pour tirer de véritables conclusions.
Un chose à surveiller toutefois, c'est la consommation "de base" (c'est à dire sans chauffage) de votre maison qui semble élevée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Sacavin a écrit:Un bureau d'étude qui trouve 6202,32Kw lol

Moi j'ai refais les calculs et je trouve 6202,34 Kw .....

Et puis on vous a donné ce chiffre avec quelle température intérieur? Quelle température de chauffe eau?

Méfiance, on vous donnent peut être une consommation pour 19° et vous chauffez à 22° idem pour l'ECS

Dans tous les cas vous consommez beaucoup pour une PAC

Les calculs sont normalisés pour une température intérieure donnée, et des cycles d'occupation/non occupation avec réduit de température. Mais je ne me souviens plus des hypothèses. En tout cas ce n'est pas un usage continu à 22°C partout, c'est sûr ! Idem pour l'eau chaude, il y a une quantité d'eau chaude consommé à une certaine température par jour qui est prise en compte.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 17h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir