Bonsoir,

Je viens vous solliciter car vous être souvent de très bon conseils.
Je me suis aperçu hier que mon rénovateur a ‘’ merdé ‘’ en carottant en plein milieu d’une poutrelle à hourdi afin de faire passer l’evacuation Des toilettes. Je suis au courant que ce n’est pas à faire et un expert va passer. Seulement, j’ai besoin de savoir comment réparer cela de manière fiable et quels sont les risques en attendant la réparation ? Ma maison risque t’elle quelque chose ?
Merci à vous [img][/img][img] [img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img] [/img]
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 10 message Haute Savoie
[/img]
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Non reparable... Car on coupe un acier de precontrainte..

La solution est peut etre de faire un appui de part et d'autre du carrotage mais il faut voir avec les bet du prefab
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Oui, seul un BE peut vous donner la solution la plus sécuritaire.
Ce n'est pas croyable le nombre de c.ns qu'il peut y avoir ! Celui qui a fait ça ne devrait pas travailler dans le bâtiment.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Là il aurait voulu le faire exprès, il aurait pas fait mieux !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Alors maintenant votre plombier (qui est déclaré), il déclare le dommage à sa RC, l'expert fait mettre des mesures conservatoires (étaiement) et fait étudier le projet par un BET spécialisé.
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Serait-il possible de supprimer l'évacuation verticale faite, et de la refaire à côté de la poutrelle ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Là c'est trop tard, la poutrelles est coupée, autant laisser le conduit là où il est
pour le renforcement, je verrais bien un peu de béton armé entre les poutrelles après démolition des entrevous
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
J'ai vu çà sur fesse de bouc dans les boulets du bâtiment hier.

Et dire que certains "professionnels" disent que çà ne craint rien ...
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il n'y aura pas de rupture brutale mais vu que la coupe a l'air d'être à mi travée y'a des chances qu'à la longue le plancher prenne une petite flèche ce que ne vont pas apprécier la chape ou les cloisons.

On voit aussi un coup de bleu au centre de la poutrelle, est-ce que le circassien n'aurait pas également percé pour fixer des colliers de part et d'autre hors photo?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Une poutrelle coupée, ça se rattrape quand-même. Remplir le trou avec du microbéton de réparation, puis sous la poutrelle, coller des plaques acier ou fibre de carbone. Sur 2 m de long par exemple (ou à définir par le BE du fournisseur du système de renfort).

Mais il faut enlever le tube et pouvoir le repasser ailleurs.

Si impossible, il faut rechercher les combines avec sous-oeuvre en poutrelles acier ou autres supports, selon la disposition des lieux.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
C'est des poutrelles precontraintes et ta solution parle de tirant actifs donc il faut majorer les charges !!!
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Le carbone ne marche que pour un petit déficit d'armatures
Là elle sont coupées, ca n'ira pas
Comme je disais au dessus, la solution classique est de démolir les entrevous et de créer une poutre béton
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Tylvio12 a écrit:Bonsoir,

Je viens vous solliciter car vous être souvent de très bon conseils.
Je me suis aperçu hier que mon rénovateur a ‘’ merdé ‘’ en carottant en plein milieu d’une poutrelle à hourdi afin de faire passer l’evacuation Des toilettes. Je suis au courant que ce n’est pas à faire et un expert va passer. Seulement, j’ai besoin de savoir comment réparer cela de manière fiable et quels sont les risques en attendant la réparation ? Ma maison risque t’elle quelque chose ?
Merci à vous [img] [img]no[/img][/url]  [url=no][img]no[/img] [/img]

Bonjour, comment avez vous fait au final?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Quelle solution avez vous trouvé?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 30 octobre 2024 à 19h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir