Retour
Menu utilisateur
Menu

Vérification de mon schéma électrique SVP

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 202 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour à tous,

J’ai besoin de refaire l’installation complète de mon appartement.

N’étant pas professionnel, j’aurai aimé que l’on me valide ou corrige les plans que j’ai fait.

Le tableau sera raccordé par un professionnel par contre.

Voici les câbles qui arriveront au tableau :

CHBR 1 = 4 prises
CHBR 2 + SDB + CLR 1C/1D = 6 prises (4+1+1)
CHBR 3 + CHBR 4 = 8 prises (4+4)
SALON + WC + CLR 1A/1B = 7 prises (5+1+1)
Chaudière = 1 prise
Cuisine = 8 prises
Lave-vaisselle = 1 prise
Lave-linge = 1 prise
Sèche-linge = 1 prise
Four = 1 prise
Plaque à induction = 1 prise
Lumière Ouest = 6 lumières
Lumière Est = 7 lumières

La légende pour les câbles des plans :

- traits bleus-rouge-orange-violet lumière = 1,5mm2 (1 trait = 1 cable + terre qui suit bleu jusqu’au compteur + orange qui est doublé pour le va et vient)
- traits verts prises = 2,5mm2 (1 trait = cables vert/jaune + bleu + rouge)
- trait marron plaque à induction = 6mm2 (1 trait = cables vert/jaune + bleu + rouge)

Voici le plan des prises, interrupteurs et douilles :



Le câblage des lumières :


Le câblage des prises électriques :

[/url][url=https://files.forumconstruire.com/5c5a2599025ae-stor-5c5a2598c4bbb824428.jpg]

Merci d’avance 1000 fois : - )
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelques remarques, idées

Pour la section des fils des prises je vous rappelle que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
ou
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)

Afin de vous faciliter la mise en oeuvre, je vous conseille l'usage du 1,5² pour les circuit prises type chambre, sdb...


Comme indiqué au dessus, la dernière version de la norme (pour un logement neuf ou une rénovation totale) limite à 6 le nombre de prises sur le circuit cuisine. Au delà, il faut faire un autre circuit éventuellement commun à d'autres pièces. Reste que c'est un point mineur, à voir s'il faut l'appliquer dans le cadre de votre rénovation.


Pour les chambres, vous avez mis 4 prises soit plus que les 3 minis prévues par la norme, mais à mon goût cela reste peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).


De manière générale, avec les nombreux chargeurs de téléphones, tablettes, ordinateur portable, enceintes bluetooth... dont on a besoin maintenant, pensez à mettre des prises en nombre important et suffisament accessibles (par exemple en hauteur au niveau d'une tablette ou d'un bureau). Cela concerne toutes les pièces : séjour, cuisine, chambres...



Prévoir une prise double à côté des prises TV/téléphone

Vous n'avez prévu aucun point d'éclairage au niveau des lits et vous n'avez pas prévu de pouvoir éteindre la lumière centrale depuis les lit. Voir si cela intérêt pour vous.
Sur la dernière chambre que j'ai fait qui avait 2 portes, j'ai mis un télérupteurs et 4 boutons poussoir (un à chaque porte et un de chaque côté du lit), au dessus du lit une applique, commandée en va e vient de chaque côté du lit (mais cela aurait pu être des liseuses individuelles)


Par rapport à votre câblage cela me correct, sans doute optimisable.
Pour les prises vous pouvez faire les dérivation dans les boitiers d'encastrement (prendre des profondeurs 50 pour que ce soit plus pratique). Cela vous évite ainsi les boites de dérivation intermédiaire
Pour les lumières, soit vous câbler en étoile depuis une boite de dérivation, soit vous vous repiquez d'inter en inter. Là vous avez fait un mixte des deux qui fonctionne mais pas forcément optimum pour le cheminement des gaines.
Exemple le va et vient de la chambre 3 : il serait plus simple de ramener le retour lampe dans la même gaine que les navettes puis de le faire cheminer avec phase et neutre jusqu'à chaque lampe. Mais ce que vous fait fonctionnera quand même


Vous ne prévoyez pas de mettre des prises TV et RJ45 dans les chambres ?
Car c'est le moment de le faire.


Enfin si lorsque vous aurez réussi à mettre en oeuvre tout celà, câbler le tableau électrique sera un jeu d'enfant (surtout désormais avec les matériels à connexion automatique peignables horizontalement et verticalement). Pour moi peu d'intérêt à passer par un professionnel (à supposer que vous en trouviez un qui accepte de ne faire que cela et d'engager sa responsabilité sur une installation qu'il n'a pas faite) qui vous prendra fort cher, tant en main d'oeuvre qu'en matériel.


Par exemple, vous prévoyez 2 interrupteurs différentiel 30mA 63A type AC et un type A, les disjoncteurs suivants :
16A CHBR 1 = 4 prises
16A CHBR 2 + SDB + CLR 1C/1D = 6 prises (4+1+1)
16A CHBR 3 + CHBR 4 = 8 prises (4+4)
16A SALON + WC + CLR 1A/1B = 7 prises (5+1+1)
10A Chaudière = 1 prise
20A Cuisine = 8 prises
16A Lave-vaisselle = 1 prise
16A Lave-linge = 1 prise
16A Sèche-linge = 1 prise
20A Four = 1 prise
32A Plaque à induction = 1 prise
10A Lumière Ouest = 6 lumières
10ALumière Est = 7 lumières
Vous répartissez de la manière comme vous voulez les disjoncteur sur les différentiels en respectant les règles suivantes :
- 8 disjoncteurs maxi par différentiel
- plaque et lave-linge doivent être sous le type A
- circuits prises et éclairage répartis sur au moins 2 différentiels

Exemple de matériel :

Voire un tableau précablé comme celui-ci que vous compléterez des quelques disjoncteurs manquants :
https://www.123elec.com/legrand-drivia-tableau-electrique-pr[...]3a-12-disjoncteurs.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Waouh ! D'abord merci Carminas pour votre réponse : très claire et très complète.

J'ai pris en compte beaucoup de vos remarques :
- 6 prises max. pour la cuisine = corrigé
- utilisation de 1.5 au lieu de 2.5 pour les prises = j'ai préféré tout mettre en 2.5 pour mieux différencier les 2 circuits
- rajouter des prises partout dans les chambres (7+1) = corrigé
- prévoir prise électriques à côté de prises RJ45 = corrigé
- branchement tout en série = corrigé (c'est 1000 fois mieux)
- installer prises RJ45 dans les chambres = corrigé

J'ai aussi rajouter un circuit "spécial" pour chaque pièce. On pourra y brancher des radiateurs électriques si besoin ou tout autre équipement nécessitant une ligne dédiée.

Encore merci 1000 fois de m'apporter votre aide.

Du coup, grâce à vous, voilà ma nouvelle version :



Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 13h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir