Prises et interrupteur situés sous ballon d'eau chaude Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 258 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour à tous ,

j'aurai voulu avoir votre avis sur un problème que je rencontre sur un chantier.

Suite à une modification ( par rapport au plan initial ) le plombier a déplacé le ballon d'eau chaude au dessus du plan de travail de la cuisine .

Résultat; les prises du plan de travail et interrupteur se retrouvent au-dessous du ballon ( 200 litres / vertical ) à une distance de 10 cm des canalisations !! ( multicouches )

A noter que le groupe de sécurité et son évacuation sont sous le plan de travail.

Hormis que cela rends moins pratique le branchement d'un appareil ,
est ce que cela pourra poser problème lors de la visite du consuel ?

Une petite question hors sujet, savez vous s'il y a une hauteur ( mini et maxi ) pour une DCL en applique au dessus d'un lavabo / d'un évier ?

D'avance merci pour vos lumières .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Je doute que le consuel accepte cette installation; à voir .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour,

merci pour votre réponse , je vais essayer de déplacer les 2 PC en questions par contre l'interrupteur pour la DCL en applique ne peut plus être déplacé ( scellement ) .

Je ferai un retour sur ce post dès la visite du Consuel ( dans 1 semaine )

En croisant les doigts que cela passe !
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Calvados
Merci pour info .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour moi, il n'y a pas de distance d'une prise par rapport à un point d'eau (hormis dans la sdb) et l'interdiction d'être au dessus du bac d'évier.
Rien non plus par rapport à un canalisation d'eau

Quand au DCL en applique, rien par rapport à un évier
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonsoir Carminas,

merci pour votre avis qui me rassure, je ferais un petit retour sur ce post après la visite de l'inspecteur du Consuel.

Un problème surement plus important vient d'apparaître, je viens de m'apercevoir que la valeur de la terre est à 105 ohms ( au lieu de 75 ohms mesuré il y a 4 mois !! )

Cette terre est existante puisque 3 appartements y sont déjà raccordés depuis 5 ans ( date de leurs rénovations totales et de la création de la terre )

A part en refaire une neuve ( pas facile car maintenant la cour est aménagée ) je ne sais pas quoi faire , de plus personne ne sait comment elle a été réalisée ( aucun plan / repère ...)

Peut être que le jour de la visite elle sera sous les 100 ohms ou que l'inspecteur tolérera les quelques ohms supplémentaires ? je croiserai les doigts !

D'autre part , pourriez vous me confirmer que la réserve dans le tableau est de 6 modules minimum pour un appartement ( contre 20 % pour une maison )

Bonne soirée.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour,

quelques petites nouvelles depuis la visite du consuel.

Tout c'est bien passé , aucun problème, pour les prises et inter sous ballon d'eau chaude , rien ne l'interdit dans la norme , même si cela n'est pas logique ( rappel , le ballon a été déplacé de son emplacement initial alors que les appareillages + la crédence étaient déjà posés )

Pour la terre , j'ai sorti la pelle et la pioche et découvert que la câblette était mal serrée sur des fixations oxydées ( seulement 5 ans d’existence ) .

Après réparation et 1 piquet supplémentaire la valeur est passée de 135 ohms à 24 ohms .
Il m'a dit que même à 135 ohms , cela n'aurait pas été un problème pour lui car les ID sont de 30 mA .
Mais bon ; je préfère quand même avoir une terre inférieure à 100 au plus proche de 0 .

Le seul petit soucis qui me reste encore est que je trouve que le bruit d'aspiration est assez fort au niveau des bouches Hygro de la VMC ( notamment de la cuisine )

Certes l'humidité reste un peu élevée actuellement mais j’espère que cela ne dérangera pas les futurs occupants ( la cuisine étant ouverte sur le séjour / salon )
Pour info , la gaine de 125 mm a une longueur de 6 ml , dans le pire des cas, peut être que je devrais la rallonger ou trouver une sorte de piège à sons ? On verra bien !!

Encore merci pour votre aide .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Merci pour le retour Smile
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 09h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir