Retour
Menu utilisateur
Menu

Je fait une ouverture sur un mur porteur qui est en béton banché. Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 451 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vosges
Bonjour je me présente, je m’appel seb, j’ai acheté une maison avec beaucoup de rénovation, le seul métier ou j’avoue avoir des lacunes c’est la maçonnerie, ce pourquoi je voudrais avoir votre avis.
Je vous explique, je réalise une extension sur le flanc gauche ma maison, maison qui actuellement comporte deux niveaux, rdc/étage. Pour accéder à cette extension je réalise une ouverture de 2m70 sur le mur du RDC gauche, celui-ci est en béton banché, qui comporte 4 petites fenêtres où sera réalisé l’ouverture, il y as donc des linteaux au dessus des fenêtres mais d’apres Ce que je vois, j’ai l’impr Que le linteaux fait toute longueur du mur... ce qui signifierait que je n’aurais pas besoin de découper jusqu’en haut pour y placer un HEB ... mais comment en être sur ? Sur la photo je découpe de la fenêtre de gauche jusqu’ La troisième fenêtre en partan de la gauche
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

On voit que le mur a été coffré en planches, donc ce qui donne l'aspect d'un linteau est du à un planche de coffrage.
Le linteau existe probablement au-dessus des fenêtres, mais rien n'indique qu'il fasse toute la longueur de 2.70 m, et surtout avec le ferraillage nécessaire pour la portée correspondante. C'est très peu probable, on ne voit pas pourquoi ça aurait été fait.

Pour vérifier s'il y a de l'acier : utilisation de détecteurs de métaux, et petits sondages à la pointerolle pour visualiser un ou deux aciers si le détecteur en trouve.

Mais vous n'arriverez pas à déterminer si le ferraillage éventuel correspond bien à celui nécessaire pour un linteau d'ouverture 2.70 m.

Je pense que pour la sécurité (et surtout si vous êtes en zone sismique), vous allez devoir envisager un renforcement, poutrelle acier ou autre système, éventuellement aussi poteaux ou chainages verticaux.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Vosges
Bonjour,

Merci pour votre réponse, effectivement c’est la doute que nous avions, ne voulant pas prendre de risque, j’ai opté pour découper mon ouverture jusqu’au linteau puis j’ai découpé le linteaux 20cm plus large pour encrer deux H de 200 l’un à côté de l’autre sur la largeur du mur.
En découpant le linteau je suis tombé sur une ferraille au dessus d’une fenêtre ce qui parait logique, mais pour avoir le coeur net j’ai découpé à la moitié du linteau là où il n’y avais pas de fenêtre.... BINGO pas de feraille !!!!!!

A dire qu’un maçon m’avais fait un devis en laissant le linteau !!!

En tous cas merci du conseil ça m’as conforté dans mon idée
Messages : Env. 10
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 07h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir