Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation phonique sols : Bruits impacts

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 245 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous,

Nous avons emménagé récemment avec mes 4 enfants et ma femme dans un appartement récent. 
Malheureusement nos voisins du dessous sont venus à notre rencontre pour nous signaler que les parquets et carrelages des appartements n'étaient pas insonorisés et qu'ils entendaient tous les chocs et les pas sur le parquet.

Nous sommes allés constater chez eux et effectivement on entend beaucoup. Je n'ai pas envie de pourrir la vie de mes voisins du dessous mais je n'ai pas envie non plus d'empêcher mes 4 enfants de vivre.

Nous avons donc pris la décision de refaire nos revêtements aux sols et nous avons besoin de conseils en matière d'isolation phonique des bruits de chocs. Nous souhaitons garder du parquet contrecollé dans les salles de vie et chambres et du carrelage dans les salles d'eaux. 

Quelles sous-couches mettre sous du parquet et carrelage pour que mes voisins n'entendent plus les bruits de chocs ? Je n'y connais pas grand chose.

Merci beaucoup pour votre aide.

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10000 message Essonne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Pour moi le mieux c'est d'utiliser une sous-couche Liège avec une pose du parquet en flottant. Vous pouvez espérer 20 dB d'affaiblissement ce qui est bien. Pour le carrelage utiliser webersys impact qui offre le même affaiblissement. Bien sûr il faut respecter les préconisations de pose avec les bandes périphéries et l'ensemble des prescriptions des fabricants
Ce qui m'énerve c'est qu'il y a des règles dans les constructions pour l'isolation phonique que le constructeur n'a pas respecté . Mais bon ce que je vous propose est supérieur aux normes actuels, vous devriez donc être tranquille.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonsoir Gwendalfr,

Je vous remercie pour votre réponse.

Que représente 20 dB d'affaiblissement en pratique ? Cela est-il suffisant pour supprimer les bruits de pas d'enfants par exemple ?

Est-il mieux de garder les revêtements actuels et les recouvrir par les nouveaux ou les enlever et mettre les nouveaux ?

Oui effectivement, je pense que l'isolation phonique n'a pas été pensée lors de la construction de l'immeuble qui a peine 10 ans ... Nous pensions être tranquille dans le récent mais visiblement c'est la loterie quand je vois le nombre de personnes qui se plaignent sur les forums.

Bonne soirée.

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Vous n'êtes pas responsable de la construction. Vous faite donc au mieux de votre côté, mais si votre voisin d'en dessous veut régler le problème , il devait envisager de son côté de faire des travaux, car c'est en dessous que le résultat est le plus efficace. Un bon résultat au niveau acoustique d'un plancher c'est donner de la masse au plancher et cela ne peut-être réglé qu'au moment de la construction, et c'est donc trop tard. De votre côté un affaiblissement de 20db c'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut en effet pour cela enlever les revêtement existants. Comme la construction à la base n'est pas de votre fait, si votre voisin veut être tranquille il doit de son côté envisager un plafond acoustique .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Bonjour

arrive sur le marché un système d'isolation phonique sous carrelage avec un affaiblissement acoustique de 21 db. il s'agit d'un système en plaques. 1 db par rapport aux systèmes existants , ce n'est pas neutre
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

toutes les sous couches pour les planchers flottants 'se tiennent dans un mouchoir '
effectivement autour de 20 dB.

le plus important (et les contre performances viennent de là) sont dues à la mise en oeuvre.
Il faut en effet une désolidarisation complète du sol avec le gros oeuvre:
Désolidarisation au niveau des canalisations, des huisseries de portes, des plinthes, ....

Pour les parties carrelée il existe des produits genre sous karo (il me semble que c'est
la bonne orthographe

Tout ça va représenter un gros travail ..... recouper probablement les portes, déplacer les plinthes,
enlever les revêtements existants, ...

< Vous n'êtes pas responsable de la construction. ....... >

Il faudrait remonter au moment de la livraison (si ce n'est pas un immeuble style 1900 ...,
mais là apparemment une dizaine d'années) donc soumis à la NRA
Car si il a été livré avec revêtement moquette il était peut être conforme.

Si on change le revêtement par la suite on ne doit en aucun cas dégrader l'acoustique de départ
bien des gens ne prennent pas garde à cette obligation, et remplace la moquette par du parquet
sans précautions.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour,
stephplr77 a écrit:Bonjour

arrive sur le marché un système d'isolation phonique sous carrelage avec un affaiblissement acoustique de 21 db. il s'agit d'un système en plaques. 1 db par rapport aux systèmes existants , ce n'est pas neutre

Vous êtes une "oreille d'or" comme sur les sous-marins ? 
1 dB ça peut être tout simplement une tolérance d'écart de mesure. 
3 dB divisent la source du bruit par deux (c'est exponentiel la courbe de l'affaiblissement acoustique) et il faut 10 dB d'écart pour que l'oreille humaine perçoive une différence.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous,

Je vous remercie pour toutes ces infos.

J'ai commencé à regarder les différentes sous-couche existantes et effectivement toutes proposent un affaiblissement autour de 20 db.

Malheureusement, il s'agit bien des revêtements d'origine de l'immeuble (nous avons tous les mêmes). L'immeuble est de plus certifié Qualitel 2000 Acoustique & Thermique mais je pense que c'était uniquement pour faire beau sur le papier car il y a uniquement l'isolation des bruits aériens qui est satisfaisante (Malgré des ponts phonique au niveau de la VMC et des tuyaux d'évacuations pourtant sous coffrage avec laine de verre; J'entends également les écoulements d'eau de manière assez importante).

Je crois que l'isolation phonique n'a pas du tout était prise en compte à la conception. L'immeuble appartenant à l'époque à un seul propriétaire pour de l'investissement locatif (économie au max). Les autres immeubles de la résidence de ne semblent pas avoir ce problème.

Bonne journée.

Bien cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

immeuble d'une dizaine d'années la NRA s'appliquait .

A partir du moment ou c'est des appartements qu'ils appartiennent
à un seul propriétaire ne change rien.
Les exigences ne concernent pas que les bruits aériens, les bruits d'impacts
sont également pris en compte : LnT,w < ou = à 58 dB

Après il faut se lancer dans expertise.......

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
En même temps on sait parfaitement comment cela se passe. Il n'y a personne qui contrôle. Et on continu à faire de la mer de.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Bonsoir,
Je suis en maison, et pour l'étage on a mis du vinyle avec dessous une sous-couche 100% caoutchouc de 5mm d'épaisseur. C'est pas donné, 16EUR le m2, mais c'est nickel.

Et du Rdc on n'entend absolument rien d'en haut, aucun impact ni bruit de pas. C'est vrai aussi que tout le monde marche en chaussons chez nous, ça aide forcément.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<on a mis du vinyle avec dessous une sous-couche 100% caoutchouc ...... >

bien sur que sa fonctionne , une moquette épaisse aussi améliore bien les choses
mais le souhait de jeremy 91 ést :

< Nous souhaitons garder du parquet contrecollé dans les salles de vie et chambres et du carrelage dans les salles d'eaux.
Quelles sous-couches mettre sous du parquet et carrelage pour que mes voisins n'entendent plus les bruits de chocs ? Je n'y connais pas grand chose. >

et là c'est un peu plus compliqué à traiter.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir