Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous,
J’espere que vous allez bien.
Je sollicite ici votre aide car je ne sais plus quoi faire.
J’ai une salle de bain composé de trois plafonnier (1 douche 1 lavabo et 1 toilette).
J’ai changé le plafonnier du lavabo jusque la tous va bien.
Je suis ensuite passé au changement du plafonnier de la douche. Il y avait une douille que je devais retirer pour placer le plafonnier. Je n’ai pas reussi a l’enlever du coup j’ai coupé plus haut que la douille le fil rouge et les deux fils bleus. Quand j’ai coupé la lumiere du lavabo s’est eteinte ! J’ai placé le plafonnier de la douche et ensuite tout etait OK.
Deux heure plus tard...les trois pafonnier clignotent lorsque que je les actionnent

J’ai demonté les deux plafonniers que j’ai installer pour voir et la lumiere des toilettes clignotent toujours alors que je ne lai jamais touché !

Que faire svp ?

Merci par avance
Fadil
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Avant, c'était quel type d'éclairage : lampe incandescente ?
Les nouveaux luminaires, ce sont des éclairage à LED ?

les 3 plafonniers clignotent !, comment ? c'est un petit scintillement ou de brefs éclairages ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Avant c’etait des ampoules LED que j’ai remplacé par des plafonnier LED.
Quand je parle de clignotement je veux dire que au lieu de rester allumer le plafonnier s’allume s’eteint comme dans une boite de nuit....
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Tu as vérifié tes raccordements ? je pense qu'il doit simplement y avoir un mauvais contact quelque part !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Je vous prie de m’excuser je ne suis pas trop calé en electricité.
Qu’appellez vous raccordement ?
Mon installation electrique est encastrée
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Déjà, tu as coupé les fils sous tension !
=> il est nécessaire de couper l'alimentation de cet éclairage ou ouvrant son disjoncteur (ou en débranchant les fusibles, si vieille installation)

Tu as donc coupé les fils, tu dois les avoir dénudés et tu les as raccordés (branchés) à tes nouveaux plafonniers.
C'est ce raccordement, ce branchement, qu'il faut vérifier. Donc sur le luminaire du lavabo et celui de la douche.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Oui je comprends.
Mais la j´ai enlevé les deux plafonniers que j’ai changé + leur dominos et le plafonnier des toilettes clignote toujours. Si le probleme etait dans les nouveaux plafonnier en enlevant celui du lavabo et de la douche celui des toilettes devait fonctionner correctement non ?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Non, pas forcement. l'alimentation de celui des toilettes est prise depuis ceux du lavabo ou douche.
jettes un oeil dans tes "dominos"...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Yvelines
JC je pense savoir d’ou peux venir le probleme. En perçant avec la perceuse ppur faire les trous pour le plafonnier j’ai peux etre touché un conduits. Tu penses que cela peut etre du à cela ?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Les fils sont bien dénudés ; les dominos bien serrés ?

Se serait détonant de détériorer fils ou câble avec la perceuse, sans provoquer de court-circuit.
il faut bouger les fils pour provoquer le faux-contact, mais j'en doute.

il est comment ce clignotement ? lent, rapide, régulier ?

Les éclairages Led, c'est souvent capricieux aussi... il arrive souvent que des scintillements se produise seulement à cause de courants induits au travers des fils d'alimentation.
Une alimentation autre passant à côté des fils des Led peut aussi provoquer des perturbations par courants induits.

il faut essayer les plafonniers un par un directement depuis une prise de courant...

ce sont des plafonniers avec transfo intégré ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Oui j’ai verifié tous les dominos sont bien mis et les fils bien dénudé.
Le clignotement est rapide (tres rapide)

Un ami a testé au niveau du lavabo avec un testeur. Il me dit que le courant arrive sur les deux fils bleu et le fil rouge ce qui n’est pas normal. Tu me confirmes ?

Ce sont des LED avec driver en effer
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Il faudrait avoir un schéma de câblage de l'ensemble.

Si il y a 2 fils bleu, c'est que le neutre a été repiqué pour alimenter autre chose...

C'est normal d'avoir un (ou 2) fils bleu, le neutre ; et 1 fils rouge, la phase (ou la phase coupée par l'interrupteur)
ton ami, il trouve 220V entre ph et N, c'est bien ça ! ; c'est donc normal.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 14h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir