Retour
Menu utilisateur
Menu

Mauvaise odeur apres vidange ?

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 394 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Templeuve
Bonjour à tous,

Je suis dans ma maison depuis 10 ans environ et je n'ai jamais rencontré de problème particulier avec ma fosse septique. (Je suis en Belgique)

- Vidange classique tous les 3 ans environ (Installation classique avec un évent qui remonte en toiture + Chapeau de Ventilation

- J'ai rencontré un problème il y a environ 3 mois (WC bouchés) - En réalité le tuyau d'évacuation WC / Fosse Septique était plein de calcaire et donc bouchon avec les lingettes...

(Oui, je sais, jamais de lingettes dans des WC Fosse Septique mais ma fille à dû jouer avec un paquet...)

Mes WC sont très proches de la fosse septique - Il doit y avoir environ 2M de tuyau en tout

Bref, l'intervenant à vidanger ma fosse et à couper un bout du "tuyau" pour que je ne sois pu embêté (environ 1m)

Et malheureusement, j'ai depuis 3 mois des odeurs dans la maison, qui vienne des WC...

Je me dis bêtement que le tuyau est désormais trop court et que les odeurs remontent alors qu'avant elles étaient "envoyées" plus bas. C'est une raisonnement logique ou complétement absurde ?

Y'a t'il une réglementation (ou préconisation) quant à la longueur du tuyau entre les WC et la fosse septique ?
Un petit dessin pour mieux illuster ce que je voie.

Fosse



En vous remerciant.


PS : Je sais qu'il est de danger mortel de descendre dans la fosse...Y'a t'il un risque de se "pencher" dedans et de mettre sa tete dedans d'environ 60cm (Elle doit faire 3m de haut) (Histoire d'aller rajouter un bout de tuyau si je redemande une vidange...)
Messages : Env. 10
De : Templeuve
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Je dirais qu'avant le tuyau était assez long pour baigner dans le liquide de la fosse et donc pas de remonté d'air possible. Désormais il ne plonge plus dedans du coup les odeurs peuvent remonter.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 04h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir