Bonjour,

Nous avons confié la rénovation totale de la maison 1930 que nous venons d'acquérir à une entreprise générale de batiment. Nous souhaiterions un avis éclairé sur la conformité des travaux de rénovation électriques à savoir :

  • GTL : elle a été placée au sous-sol à côté du compteur existant, avec comme conséquence d'avoir les câbles qui touchent les tuyaux de chauffage et d'être située juste sous ces tuyaux au niveau des raccords (voir photos 1 à 3).Cette configuration en rénovation est-elle acceptable ? Un déplacement de la GTL sur le mur d'en face (mur libre - photo 4) en passant les câbles au plafond serait-il préférable ? Faudrait-il également déplacer le compteur ?

  • Boites de dérivation : deux boites ont été créées mais elles ne sont plus accessibles car elles ont été enfermées dans les faux plafonds (de la SDD au RDC et du dressing à l'étage)  -ex photo 5. Par ailleurs, l'une des boites ne doit pas avoir de couvercle (nous l'avons trouvé sur le sol du dressing). Y-a-t-il irrégularité par rapport à la norme ?
   
  • DCL au plafond:  les DCL ont été fixés au faux plafond mais n'ont pas été arrimés au plafond d'origine. La norme exige-t-elle cette précaution ?

  • Plan : l'entreprise est-elle tenue de nous fournir un plan du réseau électrique qui a été totalement recréé?

  • Consuel : pas prévu pour le moment. Serait-il pertinent de le demander ?

Nous vous serions infiniment reconnaissants de vos avis et conseils sur ces points pour préparer notre réunion de chantier samedi prochain.

Merci  








Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous n'etes pas dans une logement neuf mais en rénovation dans un batiment existant.
Donc il faut faire au mieux avec les contraintes du batiment


Citation: GTL : elle a été placée au sous-sol à côté du compteur existant, avec comme conséquence d'avoir les câbles qui touchent les tuyaux de chauffage et d'être située juste sous ces tuyaux au niveau des raccords (voir photos 1 à 3).Cette configuration en rénovation est-elle acceptable ? Un déplacement de la GTL sur le mur d'en face (mur libre - photo 4) en passant les câbles au plafond serait-il préférable ? Faudrait-il également déplacer le compteur ?

Premier point, l'ETEL et ses contraintes n'est pas obligatoire en rénovation.
Donc cet emplacement ne pose pas vraiment de problème
Pas besoin non plus de dépasser le compteur
Par contre ce qui est vraiment non conforme ce sont les fils sans protection entre les sorties de gaine et la goulotte

Citation:
Boites de dérivation : deux boites ont été créées mais elles ne sont plus accessibles car elles ont été enfermées dans les faux plafonds (de la SDD au RDC et du dressing à l'étage)  -ex photo 5. Par ailleurs, l'une des boites ne doit pas avoir de couvercle (nous l'avons trouvé sur le sol du dressing). Y-a-t-il irrégularité par rapport à la norme ?

Oui toute connexion doit rester accessible.
Donc sauf si le faux plafond est facilement démontable ce n'est pas conforme
   

Citation: DCL au plafond:  les DCL ont été fixés au faux plafond mais n'ont pas été arrimés au plafond d'origine. La norme exige-t-elle cette précaution ?

Oui la norme demande à ce que le DCL puisse tenir 25kg
Mais il est vrai que peu s'en soucient

Citation:
Plan : l'entreprise est-elle tenue de nous fournir un plan du réseau électrique qui a été totalement recréé?

Je ne crois pas.
Juste un schéma unifilaire (ou équivalent) du tableau

Citation:
Consuel : pas prévu pour le moment. Serait-il pertinent de le demander ?

Cela ne vous apporerait pas grand chose
Mais vous pouvez toujours dire que vous envisagez de le faire pour mettre un peu de pression
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Rapidement,

Bon, une GTL, en rénovation, ce n'est pas obligatoire ( pas de passage de consuel ? le raccordement est toujours actif ? ).

Par contre, quitte à en installer une, autant essayer de faire au mieux ...

Déjà, sans parler de son emplacement, on voit clairement de la filerie à "nue" entre le mur et les tuyaux de chauffage. C'est interdit.
Les fils doivent avoir une double protection ( soit un câble R2V - les noirs - qui de par leur conception ont la protection du fil du couleur, et la double protection en noir, soit sous fourreau, goulotte ... ).

Donc, les fils à nus derrière les tuyaux de chauffage, à reprendre.

Ensuite, concernant sa localisation.
Les tuyaux de chauffage ne sont pas des "points d'eau", donc dans l'absolu je pense qu'ils peuvent passer à proximité de la GTL ( suivant la norme ).
Par contre ce qui me gêne, c'est la connexion juste au dessus de la GTL ... l'emplacement de la GTL n'est donc pas très judicieux ...

(d'ailleurs en parlant de tuyaux de chauffage ... c'est une installation acier sur laquelle ils repartent en cuivre ... Les raccords doivent être très spécifique dans ce cas précis, à voir en section plomberie si c'est conforme ... il me semble que le melange cuivre / acier sans raccords qui vont bien ça créé des boues, qui bouchent les réseaux, et parfois des fuites ...).

Je suppose, vu comment c'est fait, que le câble entre le disjoncteur abonné et la GTL va être repassé en propre ? parce que la c'est clairement dégueulasse...

Les dominos et les deux fils à nus c'est pour l'installation provisoire ?

Pour les boites de dérivations, c'est clair, elles doivent rester visitables, donc trappes de visites à créer dans les faux plafonds ( c'est la norme ).

Les bornes à ressorts utilisés actuellement ( wago ) sont garanties 10 ans ... si ce n'est pas visitable tu n'as ensuite aucune garantie sur le fait que le ressort fasse encore correctement son job et serre le câble suffisament... il faut donc pouvoir les remplacer ou vérifier !
et le moindre autre problème de câblage t'obligera à péter le plafond ... sans te rappeler ou est précisement la boite !

Pour le plan, en théorie l'électricien devrait vous fournir un schéma du tableau, et le passage du consuel ne me parait pas être judicieux.
Il n'a pour but que de valider une installation dans le but de la raccorder à Enedis.

Si tu veux contrôler l'installation, rapproche toi soit d'un expert, soit d'un bureau de contrôle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Grillé par Carminas et ses excellents conseils mais au moins on est d'accord ^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonsoir, Merci beaucoup Carminas et MrBapt! Nous allons faire bon usage de vos recommandations pour avoir une rénovation qui tienne la route.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
MrBapt a écrit:
(d'ailleurs en parlant de tuyaux de chauffage ... c'est une installation acier sur laquelle ils repartent en cuivre ... Les raccords doivent être très spécifique dans ce cas précis, à voir en section plomberie si c'est conforme ... il me semble que le melange cuivre / acier sans raccords qui vont bien ça créé des boues, qui bouchent les réseaux, et parfois des fuites ...).

C'est valable si c'est de l'acier galvanisé. Sinon pas de problème

Par contre, il est repartit en cuivre... Il aurait pu se repiquer quelques cm plus tôt et faire une gaine élec plus propre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Yvelines
Bonsoir Aloooa,
Merci pour cette précision. Y-a-t-il un moyen pour vérifier si c'est de l'acier galvanisé?
Je ne sais pas s'il aurait été possible de repiquer avant car il y a également une colonne qui part dans le mur.
Messages : Env. 20
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 21h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir