ATLANTIC - Zone Control 2.0

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.032 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Paris
Bonjour,

Je suis équipé d'un Zone Control 2.0 de chez ATLANTIC, 5 zones avec chacune une régulation filaire.

Sur mon thermostat principal, je souhaite pouvoir mettre mon Zone Control en simple Ventilation, c'est à dire : faire fonctionner la ventilation du ZC SANS mettre en route le groupe thermodynamique.

Cela afin d'homogénéiser la température au sein des différentes pièces de mon logement.

D'après moi, les fonctions de base (y compris celles du mode Installateur) du ZC ne le permettent pas, suis je passé à coté de quelque chose ?

Cette possibilité est elle accessible dans le mode Spécialiste ? Quelqu'un aurait il le code du mode Spécialiste ?

Par avance merci pour le temps que vous allez me consacrer.

A très vite
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 60000 message
Non le mode FAN n'existe pas sur zone control.
Ce que vous souhaitez faire est strictement à l'opposé du fonctionnement du produit.
Son but etant d’avoir une température par zone, température qui peut être différente.

En ZC 1 et 2, les bouches soufflent s'il existe une différence significative entre la consigne et l'ambiance. L'ouverture des registres des bouches dépend de cette différence.
La température de l'air insufflé dépend de la moyenne des consignes et des ambiances de toute l'installation
La consigne de pression qui determinera le debit d'air depend de la moyenne d'ouverture des registres. L’ouverture maxi peut-être bridé pour orienter le débit accessible en mode installateur.(attention de ne pas nuire aux moyennes d’ouverture ce qui empêchera le fonctionnement normal du produit).

Voilà pour le principe


Donc les bouches ne soufflent pas en permanence (sauf problème de fermeture, d'adressage ou mauvais dimensionnement)

Le code est réservé aux spécialistes. Vous n’en avez pas besoin en tant qu’utilisateur.
Vous risqueriez de dégrader le parametrage.

Dans votre cas vous mettez la même consigne partout et vous  «homogeneiserez » la température
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Le code est réservé aux spécialistes. Vous n’en avez pas besoin en tant qu’utilisateur.
Vous risqueriez de dégrader le parametrage.


Bonjour,

ah bon, serait-il possible d'avoir 3 exemples de paramètres que l'utilisateur ne serait pas capable de maitriser ?

Ça ressemble à de ... zut je ne me souviens plus du nom
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Le pin du mode installateur est donné sur la notice d'installation:

https://www.atlantic-climati[...]control-2.0

Et le mode fan n'est pas disponible.

Je reprends l'idée de chaudevant ce mode est reservé aux personnes qualifiées au risque de dérégler le bon fonctionnement de l'installation : parametrage pression, nombre de zone,...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonsoir,

c'est une blague comme les vmc-df et autres Biggrin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est le progrès boosté par des ventes...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Emile73 a écrit:
Citation: Le code est réservé aux spécialistes. Vous n’en avez pas besoin en tant qu’utilisateur.
Vous risqueriez de dégrader le parametrage.


Bonjour,

ah bon, serait-il possible d'avoir 3 exemples de paramètres que l'utilisateur ne serait pas capable de maitriser ?

Ça ressemble à de ... zut je ne me souviens plus du nom



Sans problème,
1) réglage Pression NOMINALE et MAXI
2 LOI D’AIR
3) MODULATION MINI et MAXI COMPRESSEUR
4) SEUIL DÉFAUT VENTILATEUR
5) Différence zone/ registres.


Si je reçois en MP, des explications justes sur ces 5 points je donnerai le code en MP

Ps: dans la notice il est donné la procédure pour le mode installateur. Une manipulation simple sur la télécommande permet de l’activer.
Il permet déjà de pouvoir faire de belle connerie notamment sur les pressions où vous pouvez obtenir de belle vitesse d’air très... désagréable 😀. Et faire planter le système en baissant de trop les ouvertures maxi de registres....

Mais le mode installateur permet aussi via «  parametrage » puis « avancé » d’aller dans le summum. Le mode specialiste... et là il faut un code. En revanche vous avez accès au coeur de la régulation et vous pouvez vraiment detraquer le truc.

Donc aux techniciens, ingénieurs, docteur en physique cantique etc... qui voudraient le code pour peaufiner leur becane, pourquoi pas dans ce cas vous avez mon petit défi.
Pour les autres il ne vous sera pas d’un grand secours
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Sans problème,
1) réglage Pression NOMINALE et MAXI
2 LOI D’AIR
3) MODULATION  MINI et MAXI COMPRESSEUR
4) SEUIL DÉFAUT VENTILATEUR
5) Différence zone/ registres.

Ps: dans la notice il est donné la procédure pour le mode installateur. Il permet déjà de pouvoir faire de belle connerie notamment sur les pressions où vous pouvez obtenir de belle vitesse d’air très... désagréable 😀. Et faire planter le système en baissant de trop les ouvertures maxi de registres....
Mais le mode installateur permet aussi via «  parametrage » puis « avancé » d’aller dans le summum. Le mode specialiste... et là il faut un code. En revanche vous avez accès au coeur de la régulation et vous pouvez vraiment detraquer le truc.
Donc aux techniciens, ingénieurs, docteur en physique cantique etc... qui voudraient le code pour peaufiner leur becane, pourquoi pas dans ce cas vous avez mon petit défi.
Pour les autres il ne vous sera pas d’un grand secours

Bonsoir,
Je ne connais pas ces machines dans le détail et je n'irai pas m'instruire +

Votre réponse est instructive, je n'en espérais pas tant mais j'ai trouvé le temps long !

Vous confirmez qu'il s'agit d'usines à gaz où le propriétaire d'un tel engin est sous tutelle de spécialistes qu'on ne trouve pas facilement quant-on en a besoin.

Quant-à ceux qui prétendent que les PAC réversible air/air sont sans problème pendant 20 ans, qu'il n'y a que les filtres à changer ... j'ai quand même un sérieux doute au regard de la complexité du bébé
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Var
Bonsoir
j'ai commis l'erreur d'installer un zone control sonde filaire avec bridge cozytouch.
ça régule mais vous ne connaissez pas les températures mesurées (erronées souvent) et les consignes ou le mode sont très difficiles a saisir ds la sonde filaire buggee. le bridge cozytouch associé est une pure mystification markéting. voir les avis de l'appli sur le market vous aurez une image réaliste.
nous on a acheté donc on subit.
si vous voulez des précisions n'hésitez pas.
le constructeur admet tout ça et promet des améliorations .... a ceux qui veulent le croire.
cdlt
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Salut,
Moi aussi je suis équipé de ce système, je l’ai installé moi même et mis en service dans les règles avant la saison de chauffe, donc pas trop de recul.
Je suis technicien frigoriste et j’avoue ne pas comprendre la regulation de ce système!
Le thermostats réagi trop vite et là pac cour cycle. Je suis à 5,5 démarrage par heure de fonctionnement.
En effet en l’observant je remarque qu’elle démarre à 0,1C en dessous de la consigne et se coupe à environ pareil au dessus. peu importe l’influence de l’ambiance que je lui donne...
J’ai accès aux menu spécialiste et je ne vois pas d’hysteresis réglable.
il est vrais aussi que les températures sont clémente et donc la demande faible pour maintenir la pac en marche très longtemps.
Quelqu’un à t-il des vrais documentations sur les réglages de ces machines ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Je n'ai pas de réponses à vos questions, par contre, je vois que vous êtes frigoristes et que vous parlez de courts-cycles. Pour une PAC inverter, qui ne montre pas de pic de courant au démarrage, quel est le nombre maximal de démarrage qui peut être considéré comme acceptable ?

Merci !
(je sais qu'une PAC inverter est sensée réguler, mais en début de saison, quand la demande est faible, ca marche en TOR, et en air-air il y a peu d'inertie donc démarrages fréquents).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Ça va dépendre du type de compresseur. au boulot on se pose des questions au delà de 5 demarrage par heure pour optimiser.
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60000 message
Le zc 2 fonctionne sur des moyennes. Il n'y a pas d'hysteresie
En gros le compresseur démarre si la moyenne des températures de consignes est différente de la moyenne des températures ambiantes. Mais il faut aussi que la moyenne d'ouverture des registres soient supérieure à 80% de mémoire.
Donc attention à ne pas trop brider l'ouverture maxi des registres

Ce qui génère l'ouverture d'un registre c'est la différence entre la température ambiante et celle de consigne de sa zone.
Ce qui génère la consigne de pression d'insufflation c'est aussi cette moyenne d'ouverture des registres.
Moins de 80% pression nominale, plus de 80 pression maxi
C'est pour cela que la vitesse d'air ne se règle pas comme sur l'airozne ( c'est mieux sur ce point)

Attention une zone laissée avec une faible consigne fait chuter les moyennes. Mieux vaut mettre une télécommande à l'arrêt dans ce cas pour la sortir des moyennes
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Je rencontre également un problème avec mon Zone Control 2.0
Depuis plusieurs semaines, de manière aléatoire le chauffage s'enclenche dans ma chambre lorsqu'il est en marche dans le séjour. Il ne respecte pas les consignes de températures et la sonde d'ambiance principale du salon affiche des valeurs erronées malgré plusieurs étalonnages.
Avez déjà rencontré ces dysfonctionnements ?
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour appelle atlantic il te diront
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 17h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir