Env. 50 message Isere
Bonjour,

Je viens vers vous pour une problématique d'installation d'un conduit de cheminé en extérieur.

J'ai un auvent isolé dans lequel j'ai installé un poêle à bois (protection maximum à l’intérieur : béton cellulaire, placo et laine anti-feu, distance de sécurité autour du lambris).

Ma question est sur le conduit à l’extérieur, je le fais sortir en façade sur une pose bois en clin.
Premièrement ce n'est pas très esthétique, il y'a un bloc de béton cellulaire posé au milieu tout moche. 
Et seconde chose je pense que mon conduit manque de hauteur et du coup à l'allumage du poêle fume un peu. 

Je viens vers vous pour savoir s'il est possible de retirer le béton cellulaire et mettre une plaque en alu plus joli de se genre : https://www.manomano.fr/plaque-grille-pour-fumisterie/plaque-detancheite-inox-350x350-o155-428873?model_id=428873

Pour mon second problème de longueur de conduit je voulais savoir s'il est possible de le faire longer le dessous du toit et le faire sortir sur le haut du toit (photo ci-dessous), je gagnerais 2 mètres de tube en plus.

Merci d'avance pour votre aide.

Actuellement (ne pas faire attention à l'inclinaison du conduit) : 


Souhait (en rouge là ou passerai le conduit) :


Merci par avance,
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Pourquoi ne pas avoir fait sortir le conduit par le TOIT?
2 coudes à 90° Ce n'est pas idéal
Aussi un conduit simple paroi c'est pas bon non plus..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Isere
Merci pour la réponse,

J'avais pensé au toit aussi mais je trouve sa plus complexe, le toit est en plaque ondulé bitumé.
Pour le simple paroi je suis partagé pourquoi pas sur la traversé des murs, mais sinon à plein régime le conduit extérieur est tiède.. Peut être est ce un problème
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Oui c'est un problème pour le bistre car le conduit n'est pas isolé en plus 2 coudes à 90°C ce n'est pas recommandé pour le tirage. Tu vas avoir des coulures de bistre vers le poêle ...
Pour la sortie de toit il y a des dispositifs d'étanchéité ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Isere
Merci effectivement je viens de regarder, et il existe des systèmes pour plaque ondulé, je sais pas si cela convient à des plaques ondulées bitumées (mais bon c'est la même marque). http://www.poeles-et-accessoires.fr/conduit-double-paroi/643[...]roi/643-solin-inox.html

Dans se cas je pourrais commencer en Simple et pour mon passage de toit mettre un double paroi ?
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 il faut un double paroi pour la traversée et rajouter une collerette sur le tuyau vertical :
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Isere
Merci beaucoup pour toutes ces informations !!!! Smile

Dernière question, du coup sur le toit je vais avoir au moins 2,5m de conduit sans "support", tout repose sur la sortie de toit et le poêle du coup.

Y'a un risque ?
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Oui , il y a un risque !

 il faut prévoir la dilatation du conduit , donc il faut poser un support sur la charpente .

 Support plancher ou support au toit :
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Isere
Merci beaucoup pour ces informations!!
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 13h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir