Tester VANNE 3 VOIES

Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 1.422 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message La Teste De Buch (33)
Bonjour à tous et merci pour ce forum.

Je dispose d'un système de chauffage PAC DAIKIN ATLTHERMA DUO (unité intérieur EHBH008C3V) un peu capricieuse.
Ce système alimente un PC et un ballon ECS intégré.

Comme pour beaucoup de personnes, j'ai quelques difficultés avec le fonctionnement de ma vanne 3 voies qui permet de switcher entre PC et ballon ECS.

Il y a deux ans, alors sous garantie, j'avais l'ECS qui fonctionnait très bien mais plus de PC (T°D et T°Sortie ok environ 57°C mais pas de circulation dans le circuit. Le professionnel avait alors remplacé le servomoteur et peut être la vanne 3 voies servant à basculer.

Aujourd'hui, même constat. ECS ok mais PC out malgré le bon fonctionnement de la commande et de l'unité extérieure. Production mais pas de circulation d'eau chaude dans le PC.

Plus sous garantie, j'ai décidé d'ouvrir la boite...

J'ai accédé rapidement au SERVOMOTEUR ci dessous mais impossible de tourner manuellement...
Servomoteur

Référence


J'ai donc décidé de démonter le SERVOMOTEUR pour accéder à la vanne 3 voies.  Même constat, impossible de tourner manuellement l'axe même à l'aide d'une clé.

Vanne 3 voies

Est ce normal ? 

Dois je changer la vanne 3 voies et éventuellement le servomoteur si il a cramé en forçant ?

Merci pour votre lecture et votre éventuelle contribution 
Messages : Env. 30
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Le servomoteur ne s'actionne pas la main même démonté ?

Tu peux le tester au 230v si tu te sens bricoleur.

Il est probable que la vanne soit grippé.

https://www.eneove.com/media[...]63_A_LR.pdf
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message La Teste De Buch (33)
Bonsoir et merci pour ton message.

En effet et je ne l'ai pas précisé, une fois demonté, le servomoteur s'actionne à la main.

Par contre, je ne parviens pas à tourner l'axe sur la vanne.
Messages : Env. 30
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message La Teste De Buch (33)
J'en déduis donc que c'est normal que le servomoteur n'y arrive pas non plus.

Vanne grippée peut être mais deux fois en un an sur une installation aussi récente (4ans), cela fait beaucoup !
Messages : Env. 30
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Etes vous sûr que la vanne doit tourner ? Je pense qu'elle doit monter ou descendre (sortir ou rentrer).
A voir .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonne remarque raymond mais je pense que ce sont des vannes rotatives, les fiches les nommes ainsi :

https://www.esbe.eu/fr/fr-fr[...]rsA_lr.ashx

https://www.esbe.eu/fr/fr-fr[...]r_F_LR.ashx
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message La Teste De Buch (33)
Normalement, l'axe doit tourner. On doit même pouvoir actionner la rotation manuellement par le bouton rotatif sur le servomoteur. C'est ce qui permet de basculer ou de mélanger.
J'ai un pro qui passe cet après midi ; je vous teindrai au courant.
Messages : Env. 30
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Attention cette v3v ne sert pas à mélanger, mais uniquement à basculer l"eau sortant de la PAC soit vers le chauffage, soit vers l'échangeur du ballon ECS. Dans les v3v Caleffi l'axe ne tourne pas(c'est le cas de la mienne), c'est un levier qui vient obturer un passage ou l'autre.
Mais je vois que sur celles des liens, l'axe tourne; s'il ne tourne pas sur la votre , il n'y a pas photo, c'est qu'elle doit être grippée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message La Teste De Buch (33)
Bonjour et merci pour vos retours.
Après démontage, je vous confirme que la vanne était complètement grippée, oxydée avec un dépôt vert.
L'axe était donc bloqué et impossible de le débloquer à la clé à molette et au V33 !
Je viens de changer la vanne 3 voies et je viens de relancer.
Maintenant il va s'agir de vois si le servomoteur est hs ou pas...
Messages : Env. 30
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message La Teste De Buch (33)
Et pour information, l'axe est rotatif et permet de basculer ou mélanger entre ECS et PC.

Voici pour exemple des photos de l'intérieur de la vanne 3 voies bloquée :Dépot verdatre

Dépot verdatre
Messages : Env. 30
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pense a manipuler fréquemment la molette du servomoteur manuellement.

Cela évitera que la vanne se grippe trop vite
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Cette vanne trois voies doit se démonter et se nettoyer pour servir en secours , par contre  , je ferai une réclamation a Daikin , car je considère que c' est de l' obsolescence programmée (trois ans )Ils se foutent de la gueule des gens  , cochons de clients payez !!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est fréquent que les vannes se grippent. Surtout si elles ne sont pas souvent sollicités.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Mais as tu bien lule premier post de Ben 1464 ? on parle d' une vanne trois voies PC ECS , cela bouge tout les jours 6 mois de l' année et que cela se grippe en 6 mois !!!!!!?????
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
A vrai dire, je ne connais pas la regul de ce genre de vanne.

Je connais mieux les régule des vannes de batterie eau chaude pour la vmc.
Et il arrive que ces vannes se grippent en inter saison car plus solicité pendant + de 6 mois.

Donc cela ne me choque pas plus que ça.

Mais si elle se grippe alors qu'elle est actionné fréquemment, il y a un problème.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 19h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir