Retour
Menu utilisateur
Menu

Télérupteur avec phase en A1 et A2

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 355 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous,

J'essaye d'installer de la domestique chez moi. 
Je souhaite commander la lumière de ma terrasse, qui s'allume ou s'éteint grace a des BP qui commandent un télérupteur.
L'installation est assez ancienne, certain BP sont encore les vieux bouton gris, avec un bouton protégé par une membrane en caoutchouc et une petite lumière orange qui vacille...

Pour piloter la lumière avec ma domestique, je voulais commander le télérupteur à distance avec un module "contact sec". J'ai donc relié le relai de ce module aux bornes A1 et A2 de mon télérupteur. Le relai est temporisé et simule un BP.

Mais ça ne fonctionne pas... Ce qui m'intrigue, en testant avec un tournevis testeur de phase, c'est que j'ai une phase qui arrive sur A1 ET A2 ! Lorsque j'appuie sur un BP, la phase disparait sur A2 (qui doit certainement se transformer en neutre...). A1 est bien relié à la phase en permanence.

Avez-vous déjà vu ce type d'installation ? Ca me semble bizarre? 

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, vu comment tu décris ton problème tu as mis une phase permanente sur A2 et ton interrupteur en parralèle du relais. c'est normal que ça marche pas, et c'est normal que quand tu appuis sur le BP tu n'as plus de tension, car ta différence de potentielle est de zéro.
il faut mettre les BP en parrallèle entre eux, mais que l'ensemble soit en série, en amont en A1. A2 relié au neutre.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
En fait, la situation que je décris, c'est avant de mettre mon relai. Je trouve àa étonnant d'avoir une phase sur A1 et A2... Lorsque j'appuie sur un BP, la pase sur A1 se transforme en neutre et mon télérupteur fonctionne. Mais quand j'essaye de court-circuité A1 et A2, ça ne fait pas fonctionner mon télérupteur. Et si j'enlève le fil en A2, alors ça marche en court circuitant.
Pourtant l'installation marche bien...
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Un tournevis testeur n'est pas un outil de diagnostic, sa seule utilité est de se curer les ongles.


Vu l'âge de l'installation on est en trois fils donc avec un neutre aux poussoirs.


A voir donc si la phase est en A1 ou en A2

Sur le module mettre un neutre puis aller sur la bobine.



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Merci beaucoup pour votre réponse !
Sur les poussoirs, j'ai un neutre et une phase. D'ailleurs j'ai un voyant allumé.
Lorsque j'appuie sur n'importe quel poussoir, les voyants des bouton poussoirs s'éteignent sur tous les poussoirs.
Avec un voltmètre, si je prend la tension entre A1 et A2, j'ai 0V sans appuyer sur un poussoir, et 220 lorsque j'appuie.
Ce qui m'étonne, c'est que lorsque je court circuite A1 et A2, ça n'agit pas sur le télérupteur.
Vu le câblage, la phase semble être en A2, elle est d'ailleurs shunté sur le 2 pour l'alimentation des lumières. Le retour lumière est en 1.
Quant à A1, je ne sais pas où il va. Mais il y a bien une phase aussi si aucun bouton sont appuyés !
Si je mets A1 au neutre, je ne risque pas de faire un court circuit puisqu'il semble qu'il y ai déjà une phase dessus au repos ?
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Waw


Tes connaissances en Elec sont faibles désolé de le dire.

Cependant, où a tu décidé de mettre ce module? Peut on en avoir la notice?

As tu une douille et une ampoule à disposition?...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Oui désolé de te le dire, mais RFCO à raison. tu manques de base et en élec c'est compliqué d'expliquer les choses par écrit. peux tu faire un schéma élec de ton installation?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Ton telerupteur c'est comme une ampoule. Tu l'alimentes directement en phase "A2" et en neutre "A1" a travers le poussoir.
En utilisant ton tournevis testeur,ton corps créé une difference de potentiel du fait que tu es "relié" a la terre. Quand tu touches une phase,il sallume ce qui est logique. Ca l'est tout autant quand tu touches la sortie du relais puisque la phase passe a travers le bobinage de celui-ci.
Pour que ton branchement fonctionne il faut raccorder le contact sec en parallèle des poussoirs. Donc tu vas du neutre qui alimente les poussoirs vers ton contact sec et tu reviens en "A1".
tu dis qu'en court-circuitant A1 et A2 il ne ce passe rien,si tu reprends l'exemple de l'ampoule,interrupteur ouvert si tu shuntes ses deux bornes que veux tu qu'il ce passe ?
Tu dis qu'il y a un voyant sur les BP,c'est du balisage,il agit comme ton tournevis testeur. Il est relié au neutre a l'entrée du BP et a la phase a travers le bobinage du telerupteur.
Si tu mets A1 au neutre,c'est comme si tu appuyais sur un BP. C'est la borne de retour des BP.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour !!! Un GRAND MERCI pour ces explications claires et précises ! J'ai tout compris et mon installation fonctionne parfaitement ! Merci pour le temps que vous avez passé pour me faire cette longue réponse et à ceux qui ont participé.
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Content pour toi,une fois compris comment fonctionne les choses c'est plus facile.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 09h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir