Retour
Menu utilisateur
Menu

Inversion Phase Neutre dans prise précablée

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 545 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour,

J'ai récemment acheté un testeur de prises qui m'indique que la phase et le neutre sont inversées dans la quasi totalité de mes prises (plinthes électriques Hager Tehalit installées il y a 3 ans). J'ai ouvert les prises et celles-ci sont cablées correctement suivant le précablage mais visiblement inversées selon la norme (voir photos).
Au tableau tout est cablé correctement.
Par ailleurs les quelques autres prises non Tehalit sont dans le bon sens.

Est-ce normal? Mais surtout, est-ce dangereux? Le testeur me permet normalement d'envoyer un courant de fuite pour tester le différentiel, mais dans la configuration inversée il ne déclanche pas.

Je vous remercie de vos conseils et avis,

Bien cordialement, 
Rémi



Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Hi.

Vue de face : la phase doit être à droite et le neutre à gauche. Ça explique que le détecteur vous informe d'une inversion. Et ne parvienne pas à faire disjoncter.

Pour des appareils sans terre, ça ne posera pas de problème (même si j'avais vu, il me semble, que les consommations pouvaient être un peu impactées)

Pour la sécurité des appareils avec prise de terre, c'est une question intéressante. Je ne sais pas. Merci pour la réponse. Mais je suppose que ça doit fonctionner sur le même modèle que votre détecteur (le VT35?)

Le plus simple reste d'inverser tout ça.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer d'inverser les prises donc, néanmoins les cables et "précables" sont clipsés dans les prises (pas de serrage vis, automatique), je me demande comment les retirer sans tout arracher...
En tout cas bravo a Hager et Leroy Merlin (chez qui j'ai acheté les prises) qui vend du matériel cablé à l'envers...

Ai-je donc vécu 3 ans avec une installation dangereuse?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Citation: Ai-je donc vécu 3 ans avec une installation dangereuse?

Non le câblage du neutre à gauche pour les prises de courant n'est pas imposé par la norme NF C -15-100 mais une convention du métier.
Sauf pour certains appareils comme les chaudières (mais dans ce cas elles sont connectées via une sortie de câble et non une prise), l'inversion phase-neutre n'a pas de conséquences sur la protection des personnes et du matériel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Merci, donc ce n'est pas la peine que j'inverse toutes mes prises alors, ouf!
En revanche sauriez vous pourquoi le testeur de différentiel n'arrive pas à fonctionner sur ces prises, si l'inversion n'a pas de conséquences sur les systèmes de protection?
Merci!
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Rien de dangereux à inverser les deux, on est sur un courant alternatif.
C'est juste "pas propre", hors convention.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
J'en conviens, mais c'est un peu énervant de la part de Hager, car j'ai suivi scrupuleusement leurs instructions de cablage sur les prises...
Merci en tout cas.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Mrsedor a écrit:En revanche sauriez vous pourquoi le testeur de différentiel n'arrive pas à fonctionner sur ces prises, si l'inversion n'a pas de conséquences sur les systèmes de protection?
Merci!

Je ne sais quel appareil vous avez utilisé mais généralement il dispose d'un bouton qu'il faut positionner à gauche ou à droite en fonction de la position de la phase (donc du neutre).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Mrsedor a écrit:J'utilise cet outil : Testeur VT35 Multimetrix

https://www.castorama.fr/testeur-vt35-terre-et-diff-multimetrix/3760171410370_CAFR.prd

Je n'ai pas trouvé la notice d'utilisation mais, d'après la documentation commerciale, il a la possibilité de détecter la position du neutre donc de faire le test du différentiel situé en amont de la prise.
 Il faut suivre scrupuleusement le indications de la notice.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Visiblement selon le schema de la notice, le test est fait via une resistance entre la phase et la liaison terre equipotentielle. (voir photo jointe)

C'est donc normal qu'il ne déclenche pas si la phase et le neutre sont inversés au niveau de la prise.

En revanche ce que j'aimerais comprendre, c'est si cet appareil de mesure est limité par la convention (pas de norme, j'ai compris), et du coup ne déclenche pas le disjoncteur de par son fonctionnement, ou bien si aucun des appareils que je branche dans ces prises ne pourra déclencher le disjoncteur?

Dans le premier cas, il me suffit de vérifier en amont de la prise avec le VT35, ou bien d'acheter un appareil de test permettant de tester le différentiel en cas d'inversion phase-neutre à la prise.

Dans le second cas il me serait nécessaire de changer le sens de toutes les prises, car aucune ne permettrait la protection en cas de disfonctionnement.

Qu'en pensez-vous?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Mrsedor a écrit:Dans le second cas il me serait nécessaire de changer le sens de toutes les prises, car aucune ne permettrait la protection en cas de disfonctionnement.


Vous confondez la possibilité de test des dispositifs différentiels avec la protection des personnes qui sera effective pour votre installation que le neutre des prises soit câblé à droite ou à gauche en différenciant deux cas possibles :

- Contact indirect :
dans ce cas, la phase à l'intérieur d'un appareil (de classe I) va toucher la masse (c 'est à dire une partie de l'enveloppe conductrice de l'appareil) qui est reliée à a terre par le fil de protection électrique PE (le vert/jaune).

La masse de cet appareil sera donc portée à un potentiel dangereux et, sans protection, il aurait un risque pour la personne qui toucherait une des masses des appareils de la maison (car elles sont interconnectées) sauf que dans votre installation dès que la phase entre en contact avec une masse, une partie du courant va être évacuée via le PE à la terre et ne retournera pas au différentiel qui va donc constater une différence entre le courant "aller" et "retour" et provoquer le déclenchement.

- Contact direct : Dans ce cas une personne entre directement en contact avec une phase (fil dénudé, imprudence éventuelle, etc.) et le courant va circuler par la personne pour retourner à la terre. 
Comme dans le cas précédent le différentiel va constater que le courant de retour est inférieur au courant de départ et va déclencher. 
Le courant de défaut circulant dans le corps de la personne il faut que la sensibilité du différentiel soit telle (< à 30 mA) que le temps de déclenchement soit faible pour éviter les effets physio-pathologiques dangereux.

Dans un message précédent j'indiquais que les testeurs de différentiel disposaient généralement d'un bouton qui permet d'injecter le courant à gauche ou droite de la prise en fonction de de la position de la phase sur la prise qui n'est pas imposée par la NF C 15-100.

Si votre testeur n'offre pas cette possibilité et que vous souhaitez tester le différentiel au niveau des prises  il faut effectivement  changer la position du neutre sur vos prises ou trouver un autre testeur comme celui-ci où on peut lire dans les fonctionnalités : "Position de la phase à droite ou à gauche en sélection manuelle (LED ROUGE)."
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Seine Saint Denis
Merci beaucoup de ces précisions!
Je vais me faire un cable inverseur pour tester les différentiels donc.

Bonne journée,
Rémi
Messages : Env. 20
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 11h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir