Retour
Menu utilisateur
Menu

Details sur installation electrique

Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 11.655 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, je vais surement faire l'electriité de ma future maison mais j'ai quelque petites zones a eclaircir avec vous Tongue

1) J'aurais 8 volet roulants, est ce qu'il faut que je tire une alim par VR avec pour chacun son propre disjoncteur ou un seul disjoncteur suffit pour alimenter l'ensemble des VR ?

Ca se tire en 1.5 les alim VR ou 2.5 ?

Donc protection 10, 16 ou 20 ?

Je pense qu'on reste en courbe C


2) j'aurais egalement 2 seches serviettes, est ce qu'il faut un circuit specialisé pour chaque ?


3) Dans les chambres j'aurais des Prises Commadées, est ce que ca compte pour des prises normales ?
Car il faut au mini 3 Prises par chambre donc est ce que je dois mettre 3 prises normal en plus de mes prises commandées.

Par contre des prises commandées ca ce tire en 1.5 c'est bien ca ?

Et lorsque on a des prises commandées, les pots DCL ne sont plus obligatoire, c'est bien ca ?


4) Il faut aussi 4 differentiel 30mA, mais determine t'on quel circuit va sur quel differentiel ???

Il faut un differentiel pour les circuits prises?
un autre pour les circuits eclairages?
un autre pour les circuit specialisé ( LL, LV, SL, ...)?
un autre pour les circuit exterieur ????

merci d'avance Cool
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 200 message Sdf
je pense que mettre un disjonteur par volet roulant va vraiment te couté cher pour pas grand choses Dry

alors si je ne dis pas de betises, il faut du 1.5mm²,
max 8 par disjoncteur de 16A, ou portes fusibles de 10A ( moins cher et tellement plus adapté ici)

par contre verifis si c'est bien 8 max, mais je crois que oui Rolleyes

pour ton seche serviette ( ou les 2)
il faut donc soit du 1.5mm² si le radiateur fait moin de 2200watts ( a verifier selon le type de radiateur " rayonnant , accumulation, convecteur simple) sinon du 2.5mm² si dompris entre 2250 et 3500watts.
il faut un interrupteur differentiel en tête 30ma " AC" ( pas un disjonteur c'est plus cher et inutile)
ensuite un disjonteur par radiateur 16A si 1.5mm² et 20A en 2.5mm² ( a verifier quand même)

Citation: Dans les chambres j'aurais des Prises Commadées, est ce que ca compte pour des prises normales ?


la tu me colles Tongue

sinon 1.5mm², c'est max 5 prises par disjoncteur de 16A le mieux c'est du 2.5mm² et 8 prises max sur le circuit.

les prises de courant commandé, c'est comme l'eclairage je crois, 1.5mm² & 16A

Citation: Et lorsque on a des prises commandées, les pots DCL ne sont plus obligatoire, c'est bien ca ?


2eme colles... Blush


enfin pour les diff differentiel c'est par rapport a la taille du logement Sleep

voila,
mais attends quand même d'autres avis W00t !!







[/quote]
Messages : Env. 200
De : Sdf
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

vais répondre pour ce que je connais :
Marty McFLY a écrit:
1) J'aurais 8 volet roulants, est ce qu'il faut que je tire une alim par VR avec pour chacun son propre disjoncteur ou un seul disjoncteur suffit pour alimenter l'ensemble des VR ?
tu peux regrouper.
Ca se tire en 1.5 les alim VR ou 2.5 ?
1,5²

Donc protection 10, 16 ou 20 ?
10A

Je pense qu'on reste en courbe C


2) j'aurais egalement 2 seches serviettes, est ce qu'il faut un circuit specialisé pour chaque ?
le chauffage salle de bain doit être sur un circuit spécialisé


3) Dans les chambres j'aurais des Prises Commadées, est ce que ca compte pour des prises normales ?
chez moi çà compte pour une lampe (et pour cause, y a ni plafonnier ni appliques.
Car il faut au mini 3 Prises par chambre donc est ce que je dois mettre 3 prises normal en plus de mes prises commandées.

Par contre des prises commandées ca ce tire en 1.5 c'est bien ca ?
toutes les prises en 2,5 çà evite les questions.le jour où tu veux changer quelque chose
Et lorsque on a des prises commandées, les pots DCL ne sont plus obligatoire, c'est bien ca ?

tu veux la mettre où la DCL Crying Laugh


4) Il faut aussi 4 differentiel 30mA, mais determine t'on quel circuit va sur quel differentiel ???
voui
si > 100m² c'est 3 type AC et 1 type A.

Il faut un differentiel pour les circuits prises?
un autre pour les circuits eclairages?
un autre pour les circuit specialisé ( LL, LV, SL, ...)?
un autre pour les circuit exterieur ????
non, souvent il vaut mieux répartir...
SAUF : circuits obligatoire sur le 30mA type A :
-les plaques electriques (cable en 6² sur un 32A)
-lave linge
- puis un autre circuit, ce que tu veux.

Souvent le technicien du Consuel ne tolère pas plus de 3 circuits sur le Type A... parfois il laisse 4...

merci d'avance Cool


pour les questions subsidiaires y a un truc pas mal : c'est la norme Wink

Sinon :
Tomtoms pirate a écrit: il faut du 1.5mm²,
max 8 par disjoncteur de 16A, ou portes fusibles de 10A ( moins cher et tellement plus adapté ici)
Mellow Unsure tu peux nous expliquer Mellow Unsure
merci Wink
mon avis (qui n'engage que moi Wink ) je prefère mettre le même matos partout (disjoncteurs) plutot qu'1 disj par ci, 1 porte fusible par là Sad et puis il me semble que les seuils ne sont pas les mêmes alors si faut lire la norme en double Sad
mais bon, suis pas pro Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Sdf
ouais apres reflexion, le disjonteur est mieux, mais quand j'avais lu 1 disjonteur par VR!
c'etait plus adapté les portes fusibles, mais completement inutile.

les volet roulant ça tire pas beaucoup, une centaine de watts, disons 200watts, *8 = 1600watts, P=U*I
1600/220= 7A environ, donc un porte fusible 10A suffit et c'est la norme.
si je me suis planté dites le! :p

sinon le porte fusible c'est surtout une question de cout, pour des VR :/
et on les coupent moin souvant qu'un eclairage ou des prises.
Messages : Env. 200
De : Sdf
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
merci tomtoms pirate pour ton explication c'est sympa ;
le calcul j'aurais trouvé pareil mais je ne sais pas ce que veut dire P ; U ; I

Citation: P=U*I
1600/220= 7A
moi, si on me pose pas l'opération comme la formule suis perdue Crying Laugh
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
***** a écrit:le calcul j'aurais trouvé pareil mais je ne sais pas ce que veut dire P ; U ; I

Citation: P=U*I
1600/220= 7A
moi, si on me pose pas l'opération comme la formule suis perdue Crying Laugh


j'ai trouvé !!
disons plutot que... mon fiston est passé par là Tongue
P = puissance en Watts
I = intensité en Ampère
U= c'est le voltage de l'install !!!!

donc en écrivant I=P/U c'est plus facile pour les... "comme moi" Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Dites moi, il y a un truc qui me choc, j'ai des bonnes base en elec (BTS electrotechnique), j'ai été electricien de 1999 a 2001, depuis j'ai plus trop touché a ça, donc j'ai un peu perdu mes bases, mais a l'epoque les circuits eclairages etaient tiré en 1.5² et protegé en 10A, les PC etaient tiré en 2.5² et protegé en 16A, et les circuit speciaux etaient tiré en 2.5 et protegé en 20A . Il n'existait pas non plus ces stupides pot centre DCL horrible !!!

Et donc aujourd'hui je viens tout juste de relire les resumés de la norme NFC 15-100 mise a jour, et il faut maintenant proteger les circuits 1.5² en 16A et les circuits 2.5² en 20A !!!

Je crois avoir vu qu'il falait aussi tirer un neutre a chaque interupteur !?! Ca sert a rien (sauf pour mettre un voyant)!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
tomtoms pirate a écrit:
pour ton seche serviette ( ou les 2)
il faut donc soit du 1.5mm² si le radiateur fait moin de 2200watts ( a verifier selon le type de radiateur " rayonnant , accumulation, convecteur simple) sinon du 2.5mm² si dompris entre 2250 et 3500watts.



Mes seches serviettes seront des 750W ou 1000W donc je tire en 1.5², est ce que c'es un disjoncteur par seche serviettes ou je peux mettre mes 2 seches serviettes sur le meme disjoncteur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Sdf
si je me trompe pas un disjonteur par seche serviette obligatoire.
aussi j'ai jamais entendu parlé d'un neutre sur un interrupteur (interdit! Ohmy ) , ( je vais me renseigner quand même! Wink )
Messages : Env. 200
De : Sdf
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
tomtoms pirate a écrit:si je me trompe pas un disjonteur par seche serviette obligatoire.
aussi j'ai jamais entendu parlé d'un neutre sur un interrupteur (interdit! Ohmy ) , ( je vais me renseigner quand même! Wink )


Mais apparament le neutre reste en attente pour une future evolution, je crois avoir vu ca sur le site d'HAGER
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Je l'ai retrouvé c'est ICI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Marty McFLY a écrit:...Je crois avoir vu qu'il falait aussi tirer un neutre a chaque interupteur !?! Ca sert a rien (sauf pour mettre un voyant)!!!


c'est en prévision... de modifications ultérieures Wink

je ne retrouve bien sur pas mes docs mais chez moi c'est comme dans tes cours :
8 prises maxi en 2,5² sur du 16A
5 lampes maxi en 1,5² sur du 10A
toutes les circuits spécialisés en 2,5² sur du 20A
+ les plaques elec en 6² sur du 32A (j'insiste hein Laugh mais c'est parce que... même si tu as prévu "tout gaz" c'est obligatoire.)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
En fait le neutre dans les interrupteurs c'est pour prevoir l'utilisation d'appareils en courant porteurs, mais je ne pense pas que ce soit obligatoire (a voir).
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
[quote="*****"]
Marty McFLY a écrit:
+ les plaques elec en 6² sur du 32A (j'insiste hein Laugh mais c'est parce que... même si tu as prévu "tout gaz" c'est obligatoire.)


Mais ne t'inquiete pas c'est prevu Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Une autre question, je vais tirer des gaines d'alim entre le tableau et ma boite en comble, mais j'ai du mal a bien dimensioner mes gaines, combien de fils peut on mettre dans une gaine de 20, de 32 ? je sais qu'il y a une formule mais je ne m'en souviens pas Sad


Et est ce que l'on peut faire passer plusieurs courant faible dans la meme gaine ( par exemple un cable PTT + un cable TV dans une gaine de 20) ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
Et que dit la RT2005?
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
Sinon, pour répondre à Mc Fly, y a le guide de chez HAGER:

http://www.hager.fr/menu/produits/reglementation/nf-c-15-100[...]-l-habitat/800-6763.htm
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
gldm13 a écrit:Sinon, pour répondre à Mc Fly, y a le guide de chez HAGER:

http://www.hager.fr/menu/produits/reglementation/nf-c-15-100[...]-l-habitat/800-6763.htm


Merci, mais j'ai deja bien consulté ce site et les questions que je pose ici n'ont pas de reponse sur ce site !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
section--------- 1.5----------2.5-----------------6

---------16-------3-------------2-------------------1
---------20-------6-------------4-------------------2
gaine--25-------10------------7------------------4
---------32-------18------------13-----------------6
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
gldm13 a écrit:Et que dit la RT2005?


Laugh

l'une ou l'autre, ce n'est pas là dedans qu'on va trouver les réponses pour les cables FT Laugh

si vous voulez, j'ai le DTU...
pour la pose des enduits de finition


non, non c'est vraiment gentil mais je ne peux pas rester !!!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
gldm13 a écrit:section--------- 1.5----------2.5-----------------6

---------16-------3-------------2-------------------1
---------20-------6-------------4-------------------2
gaine--25-------10------------7------------------4
---------32-------18------------13-----------------6


Merci, c'est tres interessant.

J'ai d'autre colle pour vous, j'ai 2 seches serviette de 1000 W, est ce que chaqu'un doit avoir son propre disjoncteur ?
Et est ce qu'il faut un fil pilote pour des chauffes serviettes ???

Les PC commandées, je les tire en 1.5², mais je les protege en 10 ou 16 A ?

Est ce que la PC de la hotte est un circuit specialisé avec son propre disjoncteur ?

Le disjoncteur pour ma PAC doit etre derriere un diff 30mA type A ou un normal AC ?

Je compte mettre derriere le diff type A, le LL, le LV, le four, les plaques et le cumulus (et peut etre ma PAC ?), ca fait pas un peu trop ?

Merci d'avance Laugh
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tu peux écrire un peu plus gros j'ai du mal à lire...
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
olivier7cles a écrit:Tu peux écrire un peu plus gros j'ai du mal à lire...


Pas de probleme Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
Des colles ?! ou as-tu vraiment besoin de conseil?

Pour info, le nombre de fils par gaine est marqué sur les étiquettes des couronnes... vas faire un tour chez L* M*; et même dans un petit bouquin d'elec. à 3 euros en grande surface, tu as (presque) les réponses à tes colles.
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Marty McFLY a écrit:
...J'ai d'autre colle pour vous, j'ai 2 seches serviette de 1000 W, est ce que chaqu'un doit avoir son propre disjoncteur ?
regardes les shémas déja en ligne, tu verras comment ont fait ceux qui sont dans ce cas
Et est ce qu'il faut un fil pilote pour des chauffes serviettes ???
si tu installes un gestionnaire d'energie oui.
précision : ce n'est pas une obligation mais sinon... il ne sera pas piloté par ton gestionnaire

Les PC commandées, je les tire en 1.5², mais je les protege en 10 ou 16 A ?
re : çà n'a pas changé, les prises c'est 16A mais... là aussi fais comme tu veux (garde quand même le 2A pour la VMC çà va être trop juste pour une prise commandée )

Est ce que la PC de la hotte est un circuit specialisé avec son propre disjoncteur ?
non

Le disjoncteur pour ma PAC doit etre derriere un diff 30mA type A ou un normal AC ?

Je compte mettre derriere le diff type A, le LL, le LV, le four, les plaques et le cumulus (et peut etre ma PAC ?), ca fait pas un peu trop ?
Dry on t'as déja dit : normalement c'est 3 alors oui 6 c'est un peu trop mais... tu peux essayer 10 Dry

Merci d'avance Laugh[/size]


je ne vois pas bien l'interet de re-poser les mêmes questions ?
c'est pour voir si on s'est documenté depuis ?
bin... nous non, on en a pas besoin...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
***** a écrit:

je ne vois pas bien l'interet de re-poser les mêmes questions ?
c'est pour voir si on s'est documenté depuis ?
bin... nous non, on en a pas besoin...


Ben justement je me documente ici puisque c'est un forum, donc c'est fait pour s'entraider !

Si je repose la question, c'est par ce que je n'ai pas eu la reponse que j'attendais.

Si il y a un electricien qui traine sur le forum (il doit y en avoir plein), ca ne lui coute rien de me dire ce qu'il en pense !

Moi je serais tres content de pouvoir aider d'autre personne!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
gldm13 a écrit:Des colles ?! ou as-tu vraiment besoin de conseil?


Non j'ai vraiment besoin de conseils, mais je dis que ce sont des colles car quelques quetions sont restées sans reponse. Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Marty McFLY a écrit:
Si je repose la question, c'est par ce que je n'ai pas eu la reponse que j'attendais.

Huh
En tout cas Elisa t'a répondu je pense. Si tu as des questions dont tu penses avoir les réponses, donne aussi tes réponses, ça fera gagner du temps à ceux qui prennent la peine de te répondre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
fredoche a écrit:
Marty McFLY a écrit:
Si je repose la question, c'est par ce que je n'ai pas eu la reponse que j'attendais.

Huh
En tout cas Elisa t'a répondu je pense. Si tu as des questions dont tu penses avoir les réponses, donne aussi tes réponses, ça fera gagner du temps à ceux qui prennent la peine de te répondre.



j'ai 2 seches serviette de 1000 W, est ce que chaqu'un doit avoir son propre disjoncteur ? --> OUI
Et est ce qu'il faut un fil pilote pour des chauffes serviettes ??? -->OUI

Les PC commandées, je les tire en 1.5², mais je les protege en 10 ou 16 A ? en 10A, mais j'ai encore un doute ! Unsure

Est ce que la PC de la hotte est un circuit specialisé avec son propre disjoncteur ? NON

Le disjoncteur pour ma PAC doit etre derriere un diff 30mA type A ou un normal AC ? Pas eu de reponse mais je pense que derriere un AC ca va

Je compte mettre derriere le diff type A, le LL, le LV, le four, les plaques et le cumulus (et peut etre ma PAC ?), ca fait pas un peu trop ? Si c'est trop, 3 ou 4 maxi

Et est ce que l'on peut faire passer plusieurs courant faible dans la meme gaine ( par exemple un cable PTT + un cable TV dans une gaine de 20) ? Je ne sais toujours pas !

Voila ce que je retiens des reponses que l'on m'a donné, si il y a des reponses que j'ai mal compri dites me le Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Marty McFLY a écrit:Et est ce que l'on peut faire passer plusieurs courant faible dans la meme gaine ( par exemple un cable PTT + un cable TV dans une gaine de 20) ? Je ne sais toujours pas !


Pour des raisons de facilité, il est conseillé de ne mettre qu'un câble par gaine pour l'antenne et le téléphone (une gaine Ø20).
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Marty McFLY a écrit:
fredoche a écrit:
Marty McFLY a écrit:
Si je repose la question, c'est par ce que je n'ai pas eu la reponse que j'attendais.

Huh
En tout cas Elisa t'a répondu je pense. Si tu as des questions dont tu penses avoir les réponses, donne aussi tes réponses, ça fera gagner du temps à ceux qui prennent la peine de te répondre.



j'ai 2 seches serviette de 1000 W, est ce que chaqu'un doit avoir son propre disjoncteur ? --> OUI
Et est ce qu'il faut un fil pilote pour des chauffes serviettes ??? -->OUI

Oui c'est mieux, de toute façon il ne sont pas dans la même pièce, il faut mieux séparer
Marty McFLY a écrit:
Les PC commandées, je les tire en 1.5², mais je les protege en 10 ou 16 A ? en 10A, mais j'ai encore un doute ! Unsure

10 A
Marty McFLY a écrit:
Est ce que la PC de la hotte est un circuit specialisé avec son propre disjoncteur ? NON

Le disjoncteur pour ma PAC doit etre derriere un diff 30mA type A ou un normal AC ? Pas eu de reponse mais je pense que derriere un AC ca va

AC et prévoir un inter diff courbe D
Marty McFLY a écrit:
Je compte mettre derriere le diff type A, le LL, le LV, le four, les plaques et le cumulus (et peut etre ma PAC ?), ca fait pas un peu trop ? Si c'est trop, 3 ou 4 maxi

Type A obligatoire pour LL et plaques
Marty McFLY a écrit:
Et est ce que l'on peut faire passer plusieurs courant faible dans la meme gaine ( par exemple un cable PTT + un cable TV dans une gaine de 20) ? Je ne sais toujours pas !

Aucun intérêt, que des ennuis. La seule obligation est de ne pas mélanger les courants forts et faibles.
Marty McFLY a écrit:
Voila ce que je retiens des reponses que l'on m'a donné, si il y a des reponses que j'ai mal compri dites me le Tongue

T'inquiètes, le CONSUEL s'en charge...
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Et voici mes dernieres questions qui ne trouvent pas de reponses sur les resumés de normes que l'on peut trouver sur internet.

Jusqu'a combien de volet roulant electrique on peut regrouper sur un meme disjoncteur 10A ?

Le frigo, il n'y a pas besoin de circuit specialisé, meme si c'est un frigo americain ?

Est ce que le sectionnement du fil pilote est obligatoire par un demi module acroché au disjoncteur, ou on peut le laisser en attente dans une boite ?

Quand on envoi, dans une gaine d'alim boite, plusieurs circuits 3x1.5, on peut se servir d'un seul fils V/J au lieu dans envoyer autant qu'il y a de circuit ?
Par exemple si j'ai 4 circuit 1.5, je peux envoyer 1 seul fil V/J puis 4 fils bleu et 4 fils rouge, ou je dois envoyer aussi 4 fils V/J ?

Est ce que les PC commandées peuvent etre protegées par un disjoncteur servant pour l'eclairage d'autre pieces (en respectant le nombre de points lumineux bien sur Tongue ) ou doivent elle avoir leur propre disjoncteur ?

Meme question pour les circuit d'eclairage a telerupteur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
ZoD a écrit:
Et est ce que l'on peut faire passer plusieurs courant faible dans la meme gaine ( par exemple un cable PTT + un cable TV dans une gaine de 20) ? Je ne sais toujours pas !

Aucun intérêt, que des ennuis. La seule obligation est de ne pas mélanger les courants forts et faibles.



Merci ZoD, je commence a y voir plus clair, pour ma question des courans faibles das la meme gaine, c'etait pour faire une petite economie de gaines Happy Mais je les separerais, ce sera mieux
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Marty McFLY a écrit:Et voici mes dernieres questions qui ne trouvent pas de reponses sur les resumés de normes que l'on peut trouver sur internet.

Jusqu'a combien de volet roulant electrique on peut regrouper sur un meme disjoncteur 10A ?

Tous, ça ne consomme rien !
Perso, j'ai réparti par étages.
Marty McFLY a écrit:
Le frigo, il n'y a pas besoin de circuit specialisé, meme si c'est un frigo americain ?

Faut un circuit Américain... Happy
Dans le doute, mets un circuit spécialisé.
Marty McFLY a écrit:
Est ce que le sectionnement du fil pilote est obligatoire par un demi module acroché au disjoncteur, ou on peut le laisser en attente dans une boite ?

Quand on envoi, dans une gaine d'alim boite, plusieurs circuits 3x1.5, on peut se servir d'un seul fils V/J au lieu dans envoyer autant qu'il y a de circuit ?
Par exemple si j'ai 4 circuit 1.5, je peux envoyer 1 seul fil V/J puis 4 fils bleu et 4 fils rouge, ou je dois envoyer aussi 4 fils V/J ?

4 fils, attention le CONSUEL est très susceptible avec le V/J. Surtout dans les salles de bains.
Marty McFLY a écrit:
Est ce que les PC commandées peuvent etre protegées par un disjoncteur servant pour l'eclairage d'autre pieces (en respectant le nombre de points lumineux bien sur Tongue ) ou doivent elle avoir leur propre disjoncteur ?

Tu peux utiliser le même disjoncteur.
Marty McFLY a écrit:
Meme question pour les circuit d'eclairage a telerupteur ?

A priori, tu pourrais utiliser le même disj. Mais ne cherches pas trop à économiser de ce côté. Si c'est une question de coût, achette sur eBay.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

à propos du V/J dans la salle de bain, ne pas oublier la liaison equipotentielle Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
en 2.5 mm2 !!!
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
...avec ça, ça devrait être bon... Laugh
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
ZoD a écrit:
Marty McFLY a écrit:
Quand on envoi, dans une gaine d'alim boite, plusieurs circuits 3x1.5, on peut se servir d'un seul fils V/J au lieu dans envoyer autant qu'il y a de circuit ?
Par exemple si j'ai 4 circuit 1.5, je peux envoyer 1 seul fil V/J puis 4 fils bleu et 4 fils rouge, ou je dois envoyer aussi 4 fils V/J ?

4 fils, attention le CONSUEL est très susceptible avec le V/J. Surtout dans les salles de bains.


Merci, t'es tres sympa, pour le telerupteur je lui mettrais son propre disjoncteur + un petit 2A pour proteger la bobine du telerupteur.

Pour le fils V/J je suis un peu etonné, car quand j'etais electricien (il y a 7 ans) on pratiquait souvent cette astuce pour alléger nos gaines d'alim boite!
Apres bien sur le V/J est bien redistribué partout depuis la boite.

Marty McFLY a écrit:
Est ce que le sectionnement du fil pilote est obligatoire par un demi module acroché au disjoncteur, ou on peut le laisser en attente dans une boite ?

Pas de reponse pour ca ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
Tu n'as pas lu le guide que je t'avais mis en lien alors...

Réponse page 26 de la NF C 15-100 version HAGER.
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhône
Pour les prises, HAGER, (dans sont interprétation de la norme) préconise des disjoncteurs de 16A (cf page 22)... qui a raison?

Petite rectif: pour la PAC, c'est pas l'inter diff qui a une courbe D, mais son disjoncteur.
PC accordé le 24/10/06,
Hors d'eau, hors d'air le 15/02/07.
Entreprise de maçonnerie-charpente.
En cours: plaquiste, elec, Plomberie...
Messages : Env. 40
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
gldm13 a écrit:Tu n'as pas lu le guide que je t'avais mis en lien alors...

Réponse page 26 de la NF C 15-100 version HAGER.


Si je l'ai lu mais apparement en diagonale car je suis passé a coté Unsure

Je le relirais un coup quand j'aurai le temps.

***** a écrit:

Bonjour,

à propos du V/J dans la salle de bain, ne pas oublier la liaison equipotentielle


La liaison equipotentielle, c'est relier la baignoire a la terre, c'est ca ?

Car vu que je n'ais pas de baignoire je ne m'en suis pas soucié.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,
gldm13 a écrit:Pour les prises, HAGER, (dans sont interprétation de la norme) préconise des disjoncteurs de 16A (cf page 22)... qui a raison?


Dans la norme le chapitre Disposition des Protections 771.553 dit :
Tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection dont le courant maximum est égal ...
lampes, VR, prises commandées........16A (maxi Wink )
prises..............................................20A (maxi)

maintenant si tu calcules sur un 10A : 10X220 = 2200w pour 8 lampes... c'est déja pas mal ; idem pour les VR Wink

Marty McFLY a écrit:La liaison equipotentielle, c'est relier la baignoire a la terre, c'est ca ?

oui + douche + vasque ....
Dans la norme il y a un grand chapitre sur le sujet et c'est... un point que le Consuel vérifie particulièrement Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
***** a écrit:
Marty McFLY a écrit:La liaison equipotentielle, c'est relier la baignoire a la terre, c'est ca ?

oui + douche + vasque ....
Dans la norme il y a un grand chapitre sur le sujet et c'est... un point que le Consuel vérifie particulièrement Wink


oui mais si les vasques et le bac de douche ne sont pas en metal, ca sert a rien que je les mette a la terre!

Par contre les robinets doivent eux aussi etre a la terre ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Marty McFLY a écrit: ...oui mais si les vasques et le bac de douche ne sont pas en metal...


très très rare les bacs à douche en métal Laugh
il y a longtemps... quand la lessiveuse faisait office de baignoire le dimanche Rolleyes

Alimentation si c'est PER normalement pas besoin.

Chez moi douche acrylique, alim PER mais j'ai quand même passé un cable partout... "pour le cas où un jour... je mettrais tout en métal".
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
***** a écrit:
Marty McFLY a écrit: ...oui mais si les vasques et le bac de douche ne sont pas en metal...


très très rare les bacs à douche en métal Laugh
il y a longtemps... quand la lessiveuse faisait office de baignoire le dimanche Rolleyes

Alimentation si c'est PER normalement pas besoin.

Chez moi douche acrylique, alim PER mais j'ai quand même passé un cable partout... "pour le cas où un jour... je mettrais tout en métal".


Un cable ou un fil V/J de 2.5 ?

Et tu l'as laissé en attente dessous la vasque ? Dans une boite de derivation ?

Mais dessous le bac de douche c'est pas possible de laisser un fil en attente!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 22h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir