Bonjour à tous,
Nous sommes sur un projet de construction en R+1 au stade du terrassement.
En lieu et place de la maison, existait un hangar qui vient d'être démoli.
Le terrassier a attiré notre attention car en retirant les massifs béton sous la dalle du hangar, il s'est aperçu que le sol dur se situait à -2m50. Le sol est argileux et serait composé de remblai.
Nous avions fait une étude de sol au préalable qui a bien relevé le sol argileux graveleux et qui a préconisé un ancrage des fondations à -1m60 (vide sanitaire d'un mètre sur semelles filantes et gros bétons).
Suite à cela, le bureau d'études béton que nous avons sollicité a établi les plans d'exécution : SF de 50 à 90 de large en fonction des endroits avec élévation du vide sanitaire en stepoc pour palier le risque d'éventuelles cavités (certaines non répertoriées ont été découvertes sur la commune).
Ma question : puisque nous sommes sur du remblai composé d'argiles et que le sol dur serait à -2m50 d'après ce que constate le terrassier, doit-on ancrer nos fondations à cette profondeur malgré ce que dit l'étude de sol ?
Merci pour vos éclairages.
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, il faut appeler le geotechnicien qui a fait l'etude de sol et lui dire çà. Est-ce que les sondages ont été fait proche de votre futur construction ?

Est-ce au niveau de tous les massifs qu'il y a du remblai?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Un sondage a été fait au niveau d'une fondation, les deux autres à quelques mètres autour de l'emprise de la future maison.

Il semblerait qu'il y ait du remblais sur... tout le terrain.

Vous pensez que l'étude de sol ait pu passer à côté de cela ?
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

"passer à coté" : dépend de la profondeur des sondages...

AMHA pas de fondations sur remblai mais au lieu d'appeler le géotech j'écrirais pour avoir une réponse précise, détaillée et signée.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour Elisa,

Je vous mets ici les "graphiques" de sondage :
https://ibb.co/d5fCHVg
https://ibb.co/YL1S6X2
https://ibb.co/86wLVr9
https://ibb.co/C8JFJb0
https://ibb.co/QQYm30s


Qu'est-ce que l'AMHA ?
Oui je vais écrire un mail en effet.
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
"A mon humble avis" Laugh J'ai mis le temps...
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bonjour,

+1, il faut appeler le géotechnicien pour lui dire qu'il y a, selon votre terrassier, une différence entre les coupes de sol qu'il a faites et ce qu'observe le terrassier (remblais).

D'ailleurs, il y a probablement un paragraphe qui le mentionne.
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Rien à ce sujet après plusieurs relectures du rapport. Peu importe, nous appellerons ce début de semaine.
Auquel cas il faille descendre au "bon sol", qu'est ce qui est pratiqué en général ? Augmentation de la hauteur des semelles ou du VS ? Ou les deux ? La note risque d'être salée... :/
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Attendez l'avis du geotechnicien
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 21h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir