Retour
Menu utilisateur
Menu

Calibre interrupteur différentiel Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 205 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai fait construire il y a 6 ans, et mon installation électrique a été réalisée par un pro.

Je me demande si mes interrupteurs différentiels ont été bien calibrés.

Ils m'on posé des 40A. (4 en tout, 3type AC et 1 typeA).

En amont, mon disjoncteur de branchement calibre 30/60 est réglé à 60A. (donc > 40A de mes interrupteurs différentiels)

En aval, la somme des calibres des disjoncteurs chauffage chauffe eau + 0.5 fois la somme des disjoncteurs alimentant les autres circuits est très largement supérieure à 40A.

J'ai donc l'impression que dans le cas (certes peu probable) ou je tire l'installation au maximum, les interrupteurs différentiels sont sous dimensionnés.

L'installation a été réalisée en 2013, je me demandais si c'était bien conforme, et si il n'aurait pas fallu mettre des interrupteurs différentiels de 63A.

J'ai appelé l'électricien qui a réalisé l'installation qui me dit que tout est ok.

Merci.  
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La règle que vous évoquez sur le cumul des calibres est apparue avec la norme de 2015.
On n'a donc pas à la respecter sur une installation de 2013.

A cette époque ce que l'on vérifiait surtout c'était le nombre de circuit gros consommateurs par ID 40A. On en acceptait 2, à la limite 3.
Et il y avait des d'autres règles :
- sous le type A : plaque, LL et 1 ou 2 circuits non spécialisés peu consommateur
- pas plus de 8kW de chauffage sous l'ID dédié au chauffage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci Carminas.
C'était donc bien conforme à l'époque de l'installation.

Je viens de faire une nouvelle pièce dans la maison (salle de musique consommatrice d'amplis...), et j'envisage d'y ajouter lampes, prises et 2 chauffages de 1000W.

Mon tableau principal est complètement rempli sur les trois interrupteurs différentiels type AC.
Il me reste un peu de place sous l'interrupteur différentiel type A, sur lequel ils m'ont effectivement mis C32 cuisson, C20 Lave Linge C2 VMC et un C10.

Je pensais créer un tableau de répartition électrique divisionnaire avec:
- un disjoncteur 20A pour 8 prises en 3*2.5mm²
- Un disjoncteur 10A pour 8 points lumineux en 3*1.5mm²
- Un disjoncteur 16A pour 2 chauffages 1000W en 3* 2.5mm²
- Un disjoncteur 10A pour 8 points lumineux (extérieur) en 3*1.5mm²
La distance entre le tableau principal et le tableau divisionnaire sera de moins de 10m.

1/ un interrupteur différentiel type AC 40A est il ok? (En suivant la nouvelle version de la norme, 0.5*(20+10+10)+16=36.

2/ Il faut que je protège ce tableau avec un disjoncteur divisionnaire sur le tableau principal.
2.1/ Quelle valeur mettre pour ce disjoncteur divisionnaire ?
2.2/ Quelle section de cables entre les deux tableaux ?
2.3/ Est ce qu'il est bien autorisé de rajouter ce disjoncteur divisionnaire derrière l'ID type A de mon tableau principal (je n'ai plus de place sur les 3 autres).

Je prévois de faire valider l'installation par le Consuel une fois les travaux terminés.

Merci par avance.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Oui d'autant plus que vous aurez un disjoncteur en amont qui limitera l'intensité et que vous n'aurez pas besoin d'appliquer cette règle

2.1/ Tout dépend de la puissance maxi et donc de l'évolutivité dont vous aurez besoin. Mais au vu de ce que vous décrivez 2 options :
- 6² disj 32A pour 7kW maxi
- 10² disj 40A pour 9kW maxi (éventuellement extensible ultérieurement à 50A 11,5 kW)

2.2 et 2.3/ Non :
- il ne faut pas repartir en aval d'un ID
- le type A est de toute façon chargé au maxi.

3/ Aucun intérêt de faire valider ce genre de chose par le consuel, si ce n'est perdre 120€
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci Carminas.

Tout est parfaitement clair désormais.

Bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je mets un petit schéma pour plus de compréhension
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 06h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir