Conseil et avis sur mon tableau électrique Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 228 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Marne
J'ai déjà refait ou modifier des tableaux électriques existant .. mais là pour notre construction je pars de 0 et je dois respecter la RT2012, alors tous les avis, conseils ou remarques sont bons à prendre !!

Voilà ma première ébauche de tableau en partant sur 6x18 :


Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je ne vois pas de non conformité.

Quelques remarques facultatives :
- c'est riche
- peu d'intérêt de mettre le bureau sous HPI
- je ne suis pas fana de se mettre aux valeurs maxi dans calibre de la norme. 16A suffit la plupart du temps pour les prises et 10A pour l'éclairage et cela augmente la marge de sécurité (mais on peut voir les choses autrement)
- pas d'obligation de dédier des PC au frigo et à la hotte (mais pas interdit non plus)
- pas d'obligation de dédier des circuits aux télérupteurs
- je trouve qu'il y a beaucoup de circuits d'éclairage, vous auriez pu regrouper un peu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
Justement les remarques sont bonnes à prendre !!
- euh riche, c'est à dire .. trop de précautions ?
- dans le bureau nous avons les Mac et tout le matériel informatique .. je suis trop bileux peut être Biggrin
- j'avoue que pour les prises je vois un coup 20, un coup 16 alors j'ai mis 20 par défaut (à la limite 20 ce serait à réserver pour la cuisine et toute la partie A-V du salon (Ampli, caissons de basse, etc) ??
- frigo et hotte j'ai suivi les préco' du cuisiniste sans chercher à comprendre je l'avoue
- ok pour les télérupteurs
- alors pour l'éclairage ce sera des spots LED partout ou presque .. du coup j'ai respecté la règle des 8 points lumineux en partant du principe un led = un point Mellow
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Trop riche : beaucoup de circuits qu'on pourrait sans doute regrouper un peu. Mais on a aussi le droit de faire riche

Les HPI pour l'informatique c'est surtout fait pour éviter que les défauts des serveurs perturbent les autres serveur.
A la limite votre informatique risque d'induire un défaut sur le congel ou réciproquement. Donc pour moi si on en met un c'est pour un seul circuit.

Pour les spots on compte un point lumineux par tranche de 300VA dans une même pièce.
Donc par exemple si vos spots consomme 10W, un point lumineux = 30 spots.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
Ah en effet je peux simplifier !!
Déjà la lumière j'avais compris de travers pour le comptage alors je peux regrouper les chambres, SAM/Billard etc

Pour les PC du bureau en effet j'ai pas besoin de mettre ça sous HPI, du coup 2nd question sur le HPI .. est idiot de mettre le congélateur tiroirs du cellier le frigo gros volume (avec partie congélateur de 100L) sous le même ??

Et pour regrouper un peu je ne suis pas contre des idées
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Marne
Je n'ai pas eu le temps de me pencher avant sur les correctifs de mon tableau, il faut bien bosser un peu !!

Les ID ne sont pas trop chargés mais je voulais bien répartir pour être tranquille.

Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cette version me semble pas mal

Pourquoi 5 rangées (la plupart des tableaux pour habitation font 4 maxi), alors qu'il reste de la place à droite ?
Cela va obliger à mettre 2 tableaux l'un au dessous de l'autre ou à acheter une armoire type industrielle
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
Merci pour la réponse déjà Wink

Quand j'ai voulu tout mettre sur un 4 rangées de 18modules, je n'avais plus les 20% d'espace libre .. du coup j'ai collé ça sur 5lignes.
Après si pour 1 ou 2 modules d'écart je peux rester sur un 4x18 ça me va très bien !!

Edit: Je crois bien que j'avais fais le comptage avant de tout remettre comme il faut !!

Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ils y sont largement les 20%
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
En effet comme quoi faire ça après des grosses journées de taf .. c'était pas une bonne idée !!
Ce coup ci c'est bon.

Merci pour tout
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 22 juin 2024 à 20h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir