Bonjour a tous,

Pour alimenter une extension d' une vingtaine de m² de ma maison , je veux rajouter un tableau secondaire,

 j'ai prévu un disjoncteur 32A au depart du tableau principal , cable 6², un inter diff 40A  , un disjoncteur 16A pour 2000w de chauffage electrique , un 16A pour 4 Pc , un 10A pour 2 points d'eclairage, un  16A pour 1 pc exterieure et le robot de la piscine.

 Mon doute concerne le cable en 3x6², je vais avoir 18 metres entre les 2 tableaux, pour une telle longueur est ce suffisant par rapport a la chute de tension ou faut il prévoir un 3.10²,  la consommation ne va pas etre tres importante a part le chauffage, le 6² autorisant 7000 w.



merci a tous pour vos avis et retour d'experience
 
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de problème sur 18m sauf si vous voulez que ce soit plus évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Merçi Carmina pour ton partage de connaissance, encore une petite question,

dans mon tableau principal , je n'ai pas de bornier, les fils arrivant du DB sont branchés directement a l'entrée du seul inter diff 63A , le tableau est un Hager qui a une quinzaine d 'années et je n'arrive pas a trouver un support de la marque pour rajouter des borniers, les modeles actuels ne se montent pas, la fabrication n'est plus la meme;

Est ce que je peux mettre des borniers Legrand ref 04850 simplement maintenu par  la rigidité des fils ,ou faut il que je  les clipse sur un fer plat de 12mm x 2  fixé sur le plastique du tableau au dessus de la premiere rangée de disjoncteurs.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Soit vous repartez de l'amont de l'ID 63A

Soit vous mettez des borniers, par exemples les 004815 et 004816 de Legrand qui se clipsent sur rail ou sur le barreau 12x2.
Peut être que cela le fait aussi avec le 004850 ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Je n'ai plus beaucoup de place sur les rails din , je vais prendre des borniers Legrand et les fixer sur un fer plat 12x2 en me branchant en amont de l'inter diff

merçi pour les conseils
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 04h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir