Retour
Menu utilisateur
Menu

Gros bruit tye claquement dans la soirée suite ouverture de murs porteurs

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 358 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Lors de la renovation (pas encore terminée) de ma maison ancienne (1949) R+1 nous avons fait abattre par une entreprise 3 murs porteur dont deux d'environ 3m et un d'environ 5m.

Suite à quoi il a été posé des poutres metallique, avec jambes de support sur le 5m et sans pour les deux ouvertures de 3m

Pendant la durée des travaux qui ont lieu au RDC nous habitons à l'étage avec ma compagne.

Depuis l'ouverture qui à eu lieu il y a environ 3 semaines nous entendons chaque soir, depuis le premier étage, un à deux gros "claquements", qui ont lieu entre 21:00 et 00:00 environ.
Jamais dans la journée.

Les claquement qui font un bruit explosif et court n'ont rien a voir avec les bruits que nous entendions avant es travaux comme le bois qui grinçait, c'est vraiment comme une explosion qui a lieu au RDC, et le son a l'air de provenir de l'un des deux murs sans jambe de support.

L'entreprise qui m'a fait les travaux n'a pas d'explication, en revanche deux autres personnes proche et du metier me disent pour l'un que ça peut être du à la dilatation du métal, et pour l'autre que c'est la maison qui "prend sa place" suite à l'ouverture des murs, donc que cela ne devrait pas durer.

Quoi qu'il en soit je trouve cela étrange et je n'ai pas trouvé de situation similaire, je voudrais votre avis à ce propos car je ne suis pas du métier et je suis inquiet.

Pour le moment je n'ai pas vu de fissure apparaître ou que ce soit.

Je vous mets en attaché des photos des travaux, j'ai l'impression que le bruit vient de la poutre qui se trouve proche du mur en rose.

Merci


Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...

Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je vous donne des généralités, car je ne connais pas la maison ni les travaux, et les photos ne montrent rien qui fasse crier au scandale.

Quand on supprime des murs avec reprise en sous-œuvre (RSO) comme vous l’avez fait, il se passe principalement trois choses dans la structure :

1 : au dessus des linteaux de RSO, ce qui préalablement s’appuyait sur un mur qui ne bougeait pas s’appuie maintenant sur une poutre qui fléchit. Cette poutre commence sa flexion dès qu’on la met en charge c'est-à-dire quand on enlève les étais. Cela peut entrainer fissures et craquements donc dans les parties du dessus, notamment murs et cloisons.

2 : sur les côtés : les murs n’ont pas qu’un rôle de porteur vertical, ils sont aussi raidisseurs de la construction dans le sens horizontal. Si on les enlève, la structure peut se chercher une répartition des charges et une adaptation au sol différentes de celles qu’elle avait trouvée quand elle était raidie. Encore des mouvements, fissures, craquements.

3 : dessous, c'est-à-dire sous les appuis des linteaux de RSO. La maçonnerie (murs, soubassements, fondations …) reçoit des charges ponctuelles concentrées qu’elle n’avait pas avant. Dans les ouvertures sans jambages, c’est la maçonnerie du mur qui reçoit tout d’un coup 5 ou 6 fois plus de contrainte qu’elle en avait ; selon son état, ça peut craquer un peu aussi par là. Dans l’ouverture avec jambages formant poteaux, il faut voir ce qui se passe en leurs pieds ; s’il y a une fondation qui tout d’un coup reçoit localement 6 à 8 fois plus de charge qu’avant, elle peut peut-être bouger un peu et craquer, entrainant le reste aussi.

J’ajouterai que la qualité du mode opératoire des travaux, avec plus ou moins de précision dans les étaiements, les calages, les démolitions etc ..  peut plus ou moins faire bouger tout ça.

Je ne peux pas vous dire si dans votre cas c’est d’un niveau alarmant ou non.

Pour le dire, il faudrait avoir déjà tous les éléments tels que plans complets de la maison et des modifications, situation sur le terrain, note de calcul de dimensionnement des linteaux, et compte-rendu des travaux ... Ensuite, il faudrait examiner sur place et rechercher des indices.

En simple remarque, car cela relève d’un autre débat, je dirais que les ouvertures sans jambages, et le fait de supprimer des murs de raidissement horizontal, augmentent la vulnérabilité sismique de la construction.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 19h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis démolitionArtisan
Devis démolition
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir