Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble électrique pour groupe électrogène

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 267 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Savoie
Bonjour à tous et toutes.
Je me suis lancée dans la rénovation d'une maison isolée. Nous serons donc autonome en électricité.
Je souhaiterais savoir de quelle section doit être mon câble électrique reliant le groupe électrogène au tableau électrique ?
Le groupe électrogène est un diesel de 6000w hdmo.
Merci de vous réponses et bonne journée.
Messages : Env. 40
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ci le groupe et pas trop loin du tableau, du 6²
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Pour cela rien de plus simple il suffit de regarder ce tableau :

https://www.yesss-fr.com/cal[...]r-cable.php

En sortit de groupe électrogène il vous faut mettre un tableau électrique avec dés protection adéquate 16a/20a pour des prises par exemple.

En général beaucoup de groupe ont déjà des prises/protection incorpore ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Savoie
J'ai déjà les protections installer sur le groupe. Du coup, si j'ai bien compris le tableau , je doit choisir du câble de 4 mm2 jusqu'à 23 m de longueur
Messages : Env. 40
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Savoie
J'ai déjà les protections installer sur le groupe. Du coup, si j'ai bien compris le tableau , je doit choisir du câble de 4 mm2 jusqu'à 23 m de longueur
Messages : Env. 40
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non 6mm2 mini en locaux d'habitation pour 6000W
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Comme déjà dit plus haut
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 08h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir