Retour
Menu utilisateur
Menu

Toit plat isolation

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 167 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour, 

Je suis actuellement en construction de ma future maison et je rencontre un problème.

J'ai un toit plat qui est isolé par l'extérieur avec de l'isolation Seacbois 120 mm (Rd=0.6) et du Efigreen Duo + en 100mm (Rd=4.5). 

Mon plaquiste n'a pas mis de laine de verre entre la dalle béton et le placo, il me dit que ce n'est pas la peine. 
Il ne me reste que 10 cm de jeu entre le placo et la dalle. 

J'ai essayée de regarder les règles à respecter on me parle de 2/3 sur le dessus et 1/3 en dessous pour les Résistances Thermiques. 

Pouvez vous me dire si je peux isoler avec de la laine de verre et si je dois laisser un vide entre la laine et la dalle béton (en ayant 10 cm de vide mettre de la laine de 60 mm Rd =1.5) ou puis je souffler directement de la laine ? 

Merci d'avance pour votre aide. 
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

oui règle de 1/3 , 2/3

voir : http://www.seac-gf.fr/docume[...]de-rage.pdf

<Mon plaquiste n'a pas mis de laine de verre entre la dalle béton et le placo, >

si le placo est déja posé difficile d'avoir une bonne répartition
de l'isolant, par soufflage (sans faire de nombreux trous dans le plafond)

Que dit l'étude thermique concernant l'isolation de la toiture ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Il y a une annotation : nous vous préconisons une répartition de l'isolation 1/3 côté intérieur (sous dalle) 2/3 de la résistance côté extérieur (sud dalle), pare vapeur sur dalle.
Je pense qu'il on inversé les épaisseurs des isolations car il est noté :
Isolée sous dalle R= 8 (ép 32 cm) + isolation sur dalle R=3.7 (Ep 8 cm)

Oui le placo est déja posé, c'est mainteant difficile de faire l'isolation avec les rouleaux. C'est pour cela que je ne voyais que la solution de souffler, mais je ne sais pas si je dois laisser un vide entre la dalle et la laine de verre si c'est le cas je vais devoir mettre cet isolation en rouleau et en épaisseur 6 cm?
Merci pour votre réponse.
Bien Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

oui il s'agit d'une inversion entre sous dalle et sur dalle

<je vais devoir mettre cette isolation en rouleau et en épaisseur 6 cm, .... >
l'isolant peut toucher la sous face de dalle, mais il faut respecter le rapport
en terme de résistance thermique (1/3 ; 2/3)

Si pose de rouleaux ou panneaux vous allez déposer le placo ?
Soufflage = trous dans le plafond et répartition aléatoire car travail 'en aveugle'

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 03h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir