NFC et prises multiples

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Doubs
Bonjour
je suis en train de définir le nombre de prises dans mon projet de maison .
Sachant que la NFC prévoit jusqu'à 12 prises sur une ligne 2.5mm2. je souhaiterais savoir si je doits effectivement me trouver à la limite ou alors plutôt mettre 9 ou 10 prises par ligne tout en sachant qu'il y a aura peut etre prises multiples .

Quel est votre avis ? 

Merci 
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

évitez d'être au maxi, gardez de la marge pour les évolutions futures.
et perso, je préfère le 1,5² beaucoup plus facile à câbler.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message Morbihan
Bonsoir
J suis d accord faut de la marge par contre en 1.5 c est 8 maxi donc si on garde de la marge sa fait plus que 5 ou 6 prises.
Je garderais le 2.5 avec 10 pc max par circuit et un peu plus mal au doigt
Cdlt
Messages : Env. 50
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Attention nuance c'est 12 prises sur un 20A et pas question de socle comme avant qui comptait une prise double pour 1 prises. Maintenant une prise double compte bien pour 2 ;)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non c'est 12 prises pour du 2,5².
Le calibre du disjoncteur doit être de 20A maxi. Cela peut donc être 20A, 16A, 10A...
Il ne faut pas descendre trop bas, c'est peu pertinent à l'usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Doubs
Hello
Merci pour vos reponses.
J'ai prevu le max de prises pour eviter les prises multiples en pensant à tous les appareils branchés. .
C'est rare d'avoir les 12 prises qui tirent en meme temps.
Je suis mitigé.
Un pote le dit de me placer à la limite un autre de prevoir de la marge avec 8 par lignes.
Je crois que je vais couper la poire en deux et prevoir 10 prises par lignes.
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

10 c'est bien
Cela permet d'ajouter une ou deux prise si on final celles qu'on a prévues se retrouvent derrière des meubles
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 21h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir