Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement évacuation eaux usées - WC combles

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 212 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour,

je souhaite brancher un 2nd WC sur la conduit de mise à l'air de l'évacuation des eaux vannes.

Pourriez-vous me dire laquelle des deux solutions suivante est la bonne, svp?

D'autre part, je voudrai savoir si le conduit doit dépasser sur le toit ou si je peux utiliser un tuile à douille?

Merci pour toute réponse.

Arnaud.





Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message Eure Et Loir
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Bonjour,
C'est la première solution qui est la bonne, avec une colonne montante commune ventilée, par une tuile à douille et un chapeau c'est très bien.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Merci pour la réponse.
Sur 6 mètres, ça ne gêne pas de ne pas avoir de mise à l'air proche du 2nd WC ?
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Pour non, en aucune manière; mais prévoyez suffisamment de pente sur ces 6m.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Je vais prévoir 1.5cm/m votre 2cm/m en fonction de la hauteur finale du WC. Tout cela en diamètre 100mm.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Cela fait 2%; je trouve que ça fait un peu faible; prévoyez un bouchon sur un té en amont du 2ème wc, de façon à pouvoir déboucher avec de l'eau sous pression(tuyau d'arrosage), ou autre, parce que si cette partie horizontale se bouche,...... vous serez dans la m...e .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
J'aurai également un lavabo branché à côté du WC, ça aidera à évacuer. Si je peux mettre plus de pente je le ferai (WC suspendu, ou autre)
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
2cm/m c'est le minimum suivant les DTU
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir