Bonjour,

je vais essayer d'être le plus claire possible.
J'ai emménagé il y a quelques semaines dans un appart. Celui ci date des années 70. L'électricité na pas était touché seul le tableau électrique à était changé. Et c'est là le problème si je peux dire.

J'ai regardé le branchement parce que quelque chose m'intriguait et là je vois le branchement de la plaque chauffante et du réfrigérateur assez bizard.
La phase arrive sur un disjoncteur et le neutre sur un autre. Pareil pour le réfrigérateur.
Si je mets phase neutre sur le même disjoncteur, à vide tous va bien, si je branche une une prise, le différentiel saute.
Sur ce differentiel il y a un télerupteur qui fonctionne sans probleme. [img=15x22]https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/confus.gif[/img]
les fils côtés prises sont dans le bon sens.
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a sans doute mélange entre phase et neutre sur les circuits et donc sur les différentiels
Mais sans analyser le cablage du tableau difficile à dire à distance
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
C'est ce que j'ai pensé. Mais le réfrigérateur est seul sur le disjoncteur. Jai inversé les fil (sait on jamais) et la il ne saute que 3 a 4 seconde apres. L appareil débranché tout va bien. Dés que je branche sur la prise...ça saute.
Pour disjoncteur de la plaque chauffant, attention, il gère aussi le salon. Dès que je branche un appareil sur la prise BOOM, le differentiel saute. J'ai inversé les fils. Rien y fait.
Casse tête, la réponse est peut être devant moi mais je sèche...
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Peut être que :
- le frigo a un défaut ?
- il y a un mélange de fils plus loin dans l'installation et pas uniquement au tableau ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Jai essayé le frigo sur une prise de l'autre differentiel qui fonctionne et le frigo fonctionne..Les autres prises sont des vieilles prises (années 70 80) alimentant le salon. sur le meme disjoncteur que les plaques (c'set mal foutu je sais)
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si avant que vous fassiez les modifs ça fonctionnait,c'est que vos appareils sont en état.C'est un pb classique dans les installations ou il y a plusieurs différentiels qui ont été installés suite à une modification du tableau.Regardez bien les fils d'alimentation des disjoncteurs en cause,vous allez vous apercevoir qu'un fil vient d'un diff.et l'autre fil d'un autre diff.pour le même disjoncteur.Il faut que les 2 fils alimentant un disjoncteur sortent d'un même différentiel.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Nord
Bonjour, merci de repondre. Même si les fils sont sur 2 disjoncteurs differents, ils sont sur le même differentiel
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Cela donne l'impression que la terre n'est pas a la bonne place sur la prise.
Quand tu branches un appareil,il ce retrouverait entre phase et terre ou entre neutre et terre suivant comment tu inverses les fils au tableau.
Il faudrait couper le courant et tester la continuité entre la terre au tableau et la supposée terre sur la prise.
A savoir que la terre n'a pas toujours été en vert/jaune,a une époque c'etait en noir. Il peut y avoir eu un mélange dans les fils.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Nord
Bonjour,
j'avais controlé les fils et la terre était bien a sa place, je l'ai même retirée pour faire un essai mais pareil.
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
Si le différentiel saute c'est qu'il y a une fuite de courant. Donc soit phase/terre,soit neutre/terre.
Il faudrait localiser avec un tournevis testeur sur quel fil la phase arrive sur la prise et faire un test en inverssant les deux autres.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Nord
Bonjour,
je vaais voir tous ca jeudi. Logiquement j'ai deja verifier mais je vais recommencer. J'y retourne jeudi avec de nouvelles prises et je verifirai les cables. surprise jeudi.
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Nord
Salut a tous. Merci pour les infos. Jai démonté le tableau, enlevé le pontage qu'il y avait entre les 2 differentiel et changé 2 prises qui avec le temps commencaient a noircir. Et j'ai refait tous ça au propre
Le problème devait venir de ce fameux pontage ( je pense) parce que maintenant plus rien. Je veux dire que tous va bien. Rien ne disjoncte.
Rolleyes
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Un pontage entre les différentiels ? c'est à dire ?
Amont ou aval ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Nord
Salut
il y avait un pontage entre les 2 entrées de differentiels
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Si c'était en amont, aucune chance que ça fasse disjoncter un des deux différentiels. A part si tu as un pontage entre 2 circuits en aval !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 15h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir