Bonjour à tous,

je suis en train de refaire notre cuisine et comme nous modifions complètement l'organisation de celle-ci je dois refaire l'électricité sans utiliser les prises actuelles et notre tableau électrique.

Voici ce que j'ai prévu au niveau de notre cuisine et du tableau :

Plaque induction : disjoncteur 32A câble de 6mm
Four : disjoncteur 20A câble de 2,5mm
Lave-vaisselle : disjoncteur 20A câble de 2,5mm
Prises réfrigérateur, micro-ondes, hotte : disjoncteur 20A câble de 2,5mm
Prises crédence : 1x3 + 1x1 + 1x3 : disjoncteur 16A câble de 2,5mm
Bandeau lumineux sous des meubles hauts + spot dans un coffrage : disjoncteur 10A câble de 1,5mm

Sachant que j'ai un abonnement 12 kVA - 60A

Et c'est là que j'arrive à la limite de mes connaissances et que je fais appel à vous.

J'hésite actuellement à ajouter un tableau secondaire et à tirer des câbles jusqu'aux prises ou mettre un tableau divisionnaire dans notre cellier.


1ere option que je privilégie pour faciliter l'aménagement de notre cellier : l'installation d'un tableau secondaire où mes fils électriques feront entre 21m pour les plus courts (plaque induction en 6mm) et 27m pour les plus longs (lave-vaisselle en 2,5mm) avec un cablâge principalement dans un tube IRL au niveau de notre garage puis moulure dans le cellier et la cuisine.
Pas de souci au niveau de cette longueur de fils ?


2e option si j'installe un tableau divisionnaire dans mon cellier, j'aurai une longueur de câble de 18m entre mon tableau actuel et le divisionnaire. Mes fils électriques du divisionnaire jusqu'aux prises feront alors entre 3m et 9m.
J'ai donc prévu un disjoncteur bipolaire de 40 A sur mon tableau principal et un câble de 10mm ensuite jusqu'au tableau divisionnaire.

Qu'en pensez-vous, dois-je privilégier le tableau secondaire ou divisionnaire ?
Avez-vous des conseils ou des préconisations ?

Merci d'avance et au plaisir de vous lire.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Non, avec moins de 30m, pas trop de questions à se poser dans une habitation

2/ Tout centraliser dans un tableau unique est toujours préférable. Mais en rénovation un tableau divisionnaire est une solution pratique pour faciliter le tirage des câble.
Donc pas de réponse unique, faites ce qui est le plus pratique pour vous.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Merci pour votre réponse, je vais donc tenter le tableau secondaire, en espérant ne pas avoir trop de difficulté à passer les câbles dans les tubes IRL.

J'ai prévu un tube IRL unique de 32mm pour passer tous ces fils électriques (3 de 6mm, 9 de 2,5mm et 3 de 1,5 mm soit 202 mm) dans mon garage sachant que le tableau est à l'opposée de notre cuisine. Il faut donc que je fasse le tour du garage.

La méthode idéale pour installer tous les fils de cette longueur serait :
- préparer tous les tubes IRL à la bonne longueur
- fixer les supports des tubes aux murs
- couper tous les fils à la bonne longueur en les étiquetant
- attacher tous les fils ensemble pour faciliter le passage dans le tube
- passer les fils depuis le point le + éloigné du tableau puis se rapprocher petit à petit du tableau en accrochant au fur et à mesure les tubes au mur.
- ajouter les coudes à 90°
- arrivé au tableau, faire tous les branchements sur le tableau

J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos nombreux messages fort instructifs glanés sur de très nombreux posts.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 10h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir