Bonjour,

Je dois créer deux circuits spécialisés pour des machines à bois à partir d’un tableau divisionnaire, et je ne trouve rien sur le sujet dans la norme nf 15-100.
Les machines sont en tri sans neutre, respectivement In=10A puissance 5kW et In=7A puissance 3.5kW.

Je voudrais partir sur 16A et 10A respectivement, et câbler en H07-RN en 1.5MM2 (moins de 5m). La norme impose 16A et 2.5mm2 pour tous les circuits spécialisés, existe-t-il une norme différente qui s’applique pour le tri?

Merci!
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
c'est la C 15 100 qui s'applique même pour le triphasé
pourquoi utiliser du câble souple ?

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Isere
Câble souple pour connecter directement à la machine qui peut occasionnellement être déplacée.

Donc d'après la norme je suis obligé d'utiliser 16A et 2.5mm2, même pr un circuit dédié à une machine de 7A / 3.5kW?

Franck
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
franck102 a écrit:Câble souple pour connecter directement à la machine qui peut occasionnellement être déplacée.

Donc d'après la norme je suis obligé d'utiliser 16A et 2.5mm2, même pr un circuit dédié à une machine de 7A / 3.5kW?

Franck


si les machines consomment 10 et 7A pourquoi voulez vous mettre du 16A et en 2,5 mm² ?
vous pouvez mettre un disjoncteur moteur ,réglé sur l'IN du moteur
10A tient très bien sur du 1,5 mm²(surtout si les longueurs sont petites)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Isere
Électriquement je vois bien que 10A courbé D et 1.5mm2 c'est bon, mais ma question était pour la norme. Je veux être sûr d'être dans les clous, et je ne trouve rien ds la norme à propos de machines spéciales. Seulement des circuits pour four/lave-lingé etc et la norme apparemment impose 16A et 2.5mm2?

Franck
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Isere
Ce Qui me chiffonne c'est la section 10.1.4.7.2: "Tout circuit doit e?tre prote?ge? par un disjoncteur dont le courant assigne? maximal est e?gal a? la valeur indique?e dans le tableau suivant"

... et dans le tableau les options pour autres circuits sont 16A, 20A etc... pas de 10A?

Franck
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir
Regardez bien le tableau, ce sont des calibre maxi.
On peut tout à fait mettre moins.

En général on câble en rigide jusqu'à la prise puis en souple pour le raccordement mobile.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Isere
Merci, je vais partir sur du 10A donc.

Les machines ont déjà un connecteur, donc je ne compte pas mettre de prise.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 17h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir