Repiquage sur disjoncteurs existants / Continuité des fils de terre Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Pour une nouvelle pièce (aménagement étage), je compte rajouter:

2 * 1000W de chauffage
8 prises
4 lampes (2 circuits de 2 lampes)

J'avais initialement pensé rajouter un tableau divisionnaire.
Après investigation, je pense finalement me repiquer sur le tableau principal sur les disjoncteurs existants.

Mes disjoncteurs sont des Hager MFS 720 C20 et 710 C10.
Ils ont 2 bornes de connexion, et seulement une d'entre elle est utilisée actuellement.
Ce sont des connecteurs automatiques, simples à brancher.

Je pensais utiliser:
Un 20A actuellement chargé d'un seul radiateur 750W, et en sortir une seconde ligne en 2.5mm² pour mes 2 chauffages 1000W (donc total <4500W)

Un 20A actuellement chargé de seulement 2 prises, et en sortir une seconde ligne en 2.5mm² pour mes 8 prises (donc total<12)

Un 10A actuellement chargé de 4 lampes, et en sortir une seconde ligne en 1.5mm& pour mes 4 lampes supplémentaires.

Ces 6 fils sortiront de mon tableau dans une unique gaine vers une boite de dérivation placée à côté du tableau (et accessible) qui me permettra de redistribuer proprement tout ça (je n'ai vraiment plus beaucoup de place dans la GTL).

2 questions:

1/ Une installation comme décrite ci dessus vous semble t elle acceptable ?

2/ J'ai 6 fils de terre qui arriveront dans ma boite de dérivation (2 chauffages, 2 prises elec, 2 lampes) .
Ai je le droit de les relier tous entre eux dans la boite de dérivation et de n'en passer qu'un dans la gaine entre mon tableau et ma boite de dérivation ? Ou bien faut il que je ramène les 6 fils terre au bornier terre du tableau?
Je ne comprends pas trop l'intérêt, à part surcharger le tableau.

Mais j'ai lu plusieurs fois sur le forum que le repiquage des terres était autorisé en rénovation. J'en conclue donc qu'en neuf il ne l'est pas, et qu'il doit bien y a voir une bonne raison à cela ?

Merci .
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

1/ en théorie ça doit être "acceptable"  mais...

Ce message serait mieux à la suite du précédent :

- pour ceux qui suivent et pour les suivants => ils auront toutes les possibilités -avec les réponses détaillées-
- pour ceux celui qui a pris le temps de vous répondre.


"Je viens de faire une nouvelle pièce dans la maison (salle de musique consommatrice d'amplis...)"

ps : et consommatrice de chauffage

Cdlt.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Oui c'est acceptable

2/ Effectivement l'usage veut qu'on ramène le fil de terre de chaque circuit (donc 3 dans votre cas et pas 6) individuellement jusqu'au tableau.
Ceci dit, ce n'est pas une obligation normative.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Ok, je ramènerai 3 fils de masse jusqu'au bornier de masses du tableau, soit 9 fils au total dans la gaine reliant mon tableau à la boite de dérivation.

Juste pour mon info, quel est la raison de cet usage ? Limiter la perte de charge sur chaque ligne de masse ?
J'avais l'impression qu'elle était négligeable dans une connexion type Wago.

Merci.

Bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,
Le raccordement individuel des conducteurs de terre n'est pas obligatoire en logement, en effet. Cette disposition de sécurité est par contre obligatoire pour les installations tertiaires ou industrielles, elle évite la déconnexion des conducteurs de terre en même temps sur plusieurs circuits.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 13h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir