Retour
Menu utilisateur
Menu

TBTS, gaines et protection secondaire, que dit la norme ? Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 178 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,

J'installe des spots TBTS dans une SdB.

L'interrupteur des dits spots est en volume 2. Donc, sauf erreur, cet interrupteur doit couper le secondaire. Dans ce cas mon circuit secondaire fait plus de 2m. J'imagine que c'est un cas très classique, puisque je ne vois pas comment un circuit alimTBTS -> inter -> spot -> alimTBTS pourrait faire moins de 2m.

Je lis sur cette page de promotelec: https://professionnels.promo[...]se-tension/

"En revanche, si le circuit secondaire mesure plus de 2 m, un dispositif de protection externe contre les courts-circuits doit être ajouté à son origine."


Toutefois je n'arrive pas à trouver de préconisation sur les protections externes contre les court circuits à mettre en oeuvre sur le secondaire d'une alimentation TBTS (type de dispositif, calibre, emplacement préconisé etc.). Quelles sont-elles?


D'autre part,est-ce que la norme impose que les conducteurs TBTS ne partagent pas les mêmes gaines (et boites de connexion) que le 220V? (Ca me semblerait logique, mais je ne trouve pas de référence claire).
Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
templar a écrit:


Toutefois je n'arrive pas à trouver de préconisation sur les protections externes contre les court circuits à mettre en oeuvre sur le secondaire d'une alimentation TBTS (type de dispositif, calibre, emplacement préconisé etc.). Quelles sont-elles?

Bonsoir,

Rien n'est précisé sur la documentation de la source TBTS ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Isere
Pour la différentiation des conduits c'est finalement bien ce que je pensais. J'ai trouvé cette information sur promotélec :

"Le circuit TBTS doit présenter une isolation double ou renforcée vis-à-vis des autres circuits basse tension. Cela signifie que les conducteurs électriques d’un circuit TBTS doivent être mis en œuvre dans des conduits distincts de ceux occupés par des circuits BT."

En revanche pour la protection du secondaire, c'est très flou. Toute ce qu'on peut lire c'est:

"Dans le cas de lampes LED alimentées par convertisseurs (avec un ou plusieurs circuits secondaires), la protection contre les surcharges et les courts-circuits de chaque circuit secondaire est assurée par le dispositif de protection interne au convertisseur, dans l’hypothèse où la longueur de ce circuit est inférieure à 2 m. Pour des longueurs de circuits secondaires supérieures à 2 m, une étude doit être réalisée par le fabricant."

Ca ne me semble pas réaliste pour un particulier...
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci Thierry_01.
Non, sur la notice de l'alimentation, rien n'est mentionné concernant la longueur des conducteurs du secondaire.
La seule indication de protection est une protection thermique: coupure en cas de montée en T° supérieure à 120°C.

Comme j'ai vu cette prescription sur le site de Promotélec, je me demande s'il s'agit d'une obligation réglementaire (et donc indépendante du fabricant de la source).
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Il faudrait regarder en détail le guide UTE C15-559. Il y a une partie qui traite de la protection contre les surintensités .... je ne l'ai pas sous la main. Je regarderai au travail, je dois avoir une version papier.
Il se peut qu'il s'agisse d'une préconisation Promotelec qui ne découlerait pas de la norme. Pour info, le guide UTE n'a pas de caractère obligatoire également.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Je viens de vérifier le guilde UTE C15-559 .... il est bien demandé un dispositif de proection contre les courts-circuits externe à la source d'alimentation.
Des fusibles peuvent très faire l'affaire. Ils doivent être calibré suivant la puissance de la source.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci Thierry_01. Je vais faire comme ça.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 03h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir