Retour
Menu utilisateur
Menu

Interrupteur unique pour point eclairage plafond et prise commandée Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour à tous,

La norme exige un point d’éclairage minimum au plafond (sauf impossibilité). Nous aimerions avoir plutôt des lampes sur pied ou posées sur des meubles et donc voudrions avoir commandées par le même interrupteur la lampe du plafond (que nous neutraliserons peut être) et les prises commandées (tout serait sur un même circuit 1.5 disj. 10A). Est-ce autorisé (passage du CONSUEL) ?


Toujours sur ce sujet serons nous obligés de mettre un télérupteur comme requis à partir de 3 prises commandées ?
D'ailleurs je ne comprends pas bien en quoi avoir 3 prises commandées présente un risque sur un circuit d'éclairage ... ?

Merci d'avance !

 

 
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

1 inter pour plafonnier et prises commandées : oui c'est autorisé

télérupteur requis à partir de 3 prises : oui

pourquoi : joker, la NFC15-100 a ses raisons... certainement une logique différente de la nôtre...

suggestion : mettez un second circuit lum avec 2 prises supp.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Merci de votre réponse Rolleyes
Vis à vis de votre suggestion : ne vais-je pas, avec le plafond + 2 prises, être déjà obligé d'avoir le télérupteur ?
Mellow
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Youps, 2 + 1 = 3 => certainement Blush
et en relisant mes docs : j'ai un doute pour lampe + prises sur le même circuit (je l'ai fait mais pour moi et sans Consuel  re- Blush ).

dsl, je laisse la place pour confirmation et-ou correction.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Pas grave Elisa pour les 'oups', c'est la (bonne) intention qui compte 

Mais du coup je n'ai pas de certitude !
J'ai  pas mal cherché sur le Web mais le sujet n'est pas trop abordé, on voit surtout des gens qui veulent greffer une lampe sur un circuit de prise, mais pas la conformité d'un interrupteur de prises connectées commandant également un point d'éclairage de plafond...

Merci à tous de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le paragraphe 10.1.3.8.2 de la norme, qui concerne les prises de courant commandées, dit qu'un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de 2 socles de prises de courant.

Il n'y a pas de paragraphe qui interdise d'avoir prise commandée et point d'éclairage, commandés à partir du même point de commande.

Donc ce que vous voulez faire me semble envisageable, à condition d'utiliser un télérupteur.


Pour la partie risque au delà de 2 prises commandées sur le même interrupteur, c'est sans doute parce que les interrupteurs ne sont pas conçus pour couper au dela de 10A, donc 2300W.
Si quelqu'un branche autre chose qu'un éclairage sur ces prises, cela pourrait poser problème.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Merci Carminas !
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 17h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir