Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison contacteur HC/HP 1.5mm2

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 164 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour à tous,
J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, techniquement je ne vois pas, trouve pas la raison pour laquelle nous câblons les contacteurs heures creuses heures pleines en 1.5mm2.
Qui aurait la réponse à cette question?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 500 message Essonne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Les contacteurs HC/HP sont commandé par une bobine 230V.
Hors le plus petit câble/fil courant en 230V est le 1.5mm² en logement.
En quelle section voudrais tu passer cette commande ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Je n'ai jamais fais de recherche là dessus mais nous pourrions très bien mettre du H07RNF2X1?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Ou H05VVF2X0,75, la question vient que étant protégé en 2A pourquoi la norme impose-t-elle un 1.5mm2?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
C'est protégé par un 2A, donc personnellement j'ai câblé avec du fil souple 2X0,75 ou 2X1 je ne sais plus (câble de lampe de chevet par exemple).
Mais mon compteur est sur sa platine et le tableau électrique (une armoire tertiaire) est 50cm à côté, c'était juste plus propre comme ça.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Actuellement bête et méchant je câble en 2x1.5mm2 R2V, mais je voulais savoir pourquoi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Attention, suivant le tableau 10-1F de la NF C 15-100, la section minimale à utiliser en logement pour le câblage du contacter HC/HP est de 1.5mm²

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
D'où ma question première. contacteur HC/HP 1.5mm2   8 prises de courant 1.5mm2!
Toutes normes se basent à partir de données techniques que je ne trouve pas ici.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Je pense que c'est plus une question de résistance du câble, moins de chance de l'abimer que un câble souple ou rigide plus fin.
Effectivement, "électriquement" parlant, ça fonctionne très bien.

De toute façon, le pourquoi du comment ... on ne va pas refaire les normes ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Ah les normes,effectivement je n'ai aucunement l'intention de refaire la norme. Je vais rester un peu sur ma faim et promis je n'ouvrirai pas le débat du DA 30-60 pour un studio de 25m2 câblé en 16mm2. Que de cuivre...
Merci pour vos contributions effectuées
Stéphane
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
stephdespieds a écrit:Ah les normes,effectivement je n'ai aucunement l'intention de refaire la norme. Je vais rester un peu sur ma faim et promis je n'ouvrirai pas le débat du DA 30-60 pour un studio de 25m2 câblé en 16mm2. Que de cuivre...
Merci pour vos contributions effectuées
Stéphane


Ah on peut en ouvrir des débats sur les normes ... et dans le sens inverse aussi.
Je ne comprend toujours pas qu'il soit autorisé de mettre des circuits prises sous un disjoncteur 20A, alors que les socles de prise de quasiment toutes les marques sont homologués pour 16A maxi ...
Certe ... tu peux consommer 20A en consommant 5A ou moins par prise ... mais si disjoncteur 20A cela veut dire que tu peux aussi consommer 20A sur une seule et unique prise ... et donc prendre un risque !

Mais bon... c'est pas ici qu'on va les réécrire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir