Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

Dans notre construction neuve, donc bien isolée, nous allons installer un plancher chauffant à eau avec pompe à chaleur aérothermique (ce sera notre seul moyen de chauffage). D'après les devis, nous optons pour les tuyaux 13 / 16 pour lesquels il est recommandé de ne pas dépasser 120 m pour un circuit. Nous pensons mettre un pas de 15 sauf devant les fenêtres où il y aura un pas de 10.

Je me demande quelle est la longueur idéal d'un circuit ? Car un chauffagiste a conseillé de faire un pas de 10 partout avec des circuits de 80 m de longueur tandis qu'un autre a dit qu'un pas de 15 partout (deux étages) suffit à condition de ne pas dépasser 100 m de longueur pour un circuit.

Notre pièce de vie fait 55,57 m2 : pensez-vous qu'il mieux de poser 4 circuits d'environ 90 m chacun ou de poser 5 circuits d'environ 72 m chacun ?
Je n'ai pas trouvé de conseil au sujet des circuits plus courts qui permettraient selon moi de faire baisser la température de départ et donc de moins consommer ? ou est-ce une fausse bonne idée ?

Merci d'avance pour vos réponses

Marie
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour,

Personnellement j'ai posé en pas de 15 et mes plus grands circuits (1x salon, 1x sàm, 1x couloir/mezzanine) font entre 90 et 110ml.
Je ne vois pas l'intérêt de mettre un pas de 10 dans ces pièces.

J'ai par contre mis un pas de 10 dans la salle de bain pour augmenter la surface d'échange de cette petite pièce (6m2). Idem pour la salle d'eau "invités" qui fait 3m2, où la pose des tubes ressemble à une banane (courbée autour de la douche) et où le pas descend même parfois à 6/8cm.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

Oui le pas sera plus petit dans la salle de bain. Donc ça ne changerait pas grand chose de faire des circuits plus courts en passant de 4 à 5 circuits dans la pièce à vivre ?
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Bonjour.

Un pas de 15 et des longueurs de boucles de 100m maxi ça marche très bien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 18h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir