Bonjour a toutes et tous

Bon voila, j'avais dans l'optique de réaliser un solivage au dessus de ma futur cuisine en poutre bois en I que j'aurais construite moi même.
Il s’agissait de poutre de 5.50M de long pour 0.41 de haut, entraxe de 30cm fixées sur une muraillere de chaques cotés





Mais voila, le projet a prit un certain retard et quelques modifications et bien sur des questions qui se posent.
La résistance des poutre en I auto construite- malgré le dimensionnement de celle ci par rapport aux infos prisent ici et la, comment pourrais-je être sur de les avoir bien conçue?
Puis la fabrication de celles ci prendront un certain temps ( ça a déjà prit pas mal de retard)
La hauteur- avec une poutre de 41 cm cela ne me faisait plus beaucoup de hauteur sous plafond.

Donc voila, j'ai réétudié un peu toutes les solutions qui m’était possible et je me penche sur la poutre métallique. Soit une seule au centre ou bien 2.

La question maintenant c'est pour la (ou les) section(s) de celle-ci et la section pour le solivage.
Pour le solivage je pense que des bastaing en  63x175 tout les 40cm suffiront étant donné qu'elles n'auront plus que 2.75m de portées.

Maintenant reste a savoir le nombre de poutre a mettre en place.
En sachant que je ne peux compter que sur de la manutention manuelle. Partir sur 2 IPE réduirait surement déjà la charge a lever???

Ah oui, en parlant de charge. je ne sais pas exactement la charge que le plancher devra supporter donc je préfère voir large. 150kg/m2 de charge permanente et 150kg/m2 temporaire.



J’espère avoir donné le maximum d'infos (utiles) pour que vous puissiez m'aiguiller dans ce dilemme.

Bonne journée a vous
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour Noxxif,

Question bête : pourquoi ne pas prévoir les solives de l'autre sens, avec une portée de 5.00 au lieu de 5.50 ? Est-ce que le plancher n'est que partiel ?
Charger les linteaux n'est pas toujours sans risque.

Oubliez la construction de poutres composites, les âmes doivent être d'une seule pièce et les collages impeccables.

Silverwood a fait un guide technique plutôt bien fait avec des abaques pour des pré-dimensionnements.
https://www.silverwood.fr/sites/silverwood/files/2019-01/Gui[...]/GuideStructureBois.pdf
Page 37, ce sont les solives pour une habitation ou vous pourrez approcher de la bonne section.

Attention à l'entraxe, il sera obligatoirement un sous-multiple de la longueur de la dalle.
Si vous mettez une dalle d'OSB3 en 18 mm de 675x2500 mm, alors l'entraxe sera 2500/4 ou 2500/ ou 2500/6. Les bords courts de la dalle doivent être joints sur une solive.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Merci Hansei pour ta reponse

sur le 1er plan les poutres etaient dans le sens de la longueur car l'ouverture etait prevu sur le mur de gauche (donc pour pas charger le linteaux comme vous avez precisé)
Maintenant l'ouverture va ce faire comme sur le plan.

Pour l'auto construction des poutres c'est pour cela que je remets en doute le projet. On est jamais a l'abris d'un collage qui foire ou autre et vu le prix de ces poutres...

C'est pour cela que j'ai repris l'idée de la poutre metallique (IPE)
(Dans le sens de la largeur (5m) comme l'ouverture a changée de place.
Et cest le dimenssionnement de celle ci qui me bloque.

Pour le plancher cest bien la totalité. J'ai juste pas fini de dessiner ^^ desolé
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Que devra porter ce plancher : habitation, stockage, autre ?
Plafond et isolation suspendus en dessous je suppose, et au -dessus ? revêt ment de sol ? cloisons ? autre ?

Si les ouvertures de mur se font comme sur le plan, pourquoi pas des solives de 5 m de portée comme dit Hansei ?
Eventuellement des solives toutes bêtes en bois massif.

Avez-vous des contraintes de hauteur sous plafond, limitant l'épaisseur totale possible de plancher ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Bonjour llovir

Je ne sais pas exactement a quoi servira cette piece. Dans l'immediat surement une salle de jeu
avec un billard (assez lourd) donc on va dire entre de l'habitation et du stockage.
En prévoyant 150km/m2 permanent et 150kg/m2 temporaire, je pense voir assez large.

je ne pense pas avoir de cloisons au dessus. un parquet massif en guise de revetement. et oui comme tu l'as precisé, un plafond suspendu et isolation.

Des solives de 5m? ok mais de quelle section?
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Par exemple, pour cette application :

Charges poids propre : sol (15) + panneau 22 (14) + plafond isolation (17)+ entretoises (4) = 50 daN/m² + poids structure.

Charge d'exploitation dont 40 % considérées fixes :
250 daN/m²  répartie (dont 100 fixes)
ou 300 daN ponctuel n'importe où (sous réserve de compatibilité avec le panneau de plancher)

Avec des solives de 5 m :

Section 10 x 27, entraxe 50 cm, bois de classe structurale C18 :
Flèche net finale L/330, flèche active L/370.
Disons que c’est acceptable, mais une section 10 x 30 serait plus confortable.
Réaction d’appui : 400 daN/solive/appui  à l’ELS, c'est-à-dire non pondéré.

Avec deux poutrelles acier :

Solives bois C 18, portée 1.83 m,  en 6.3 x 15 cm entraxe 0.50 m

Deux poutrelles acier entraxe 1.83, portée 5 m :
HEA 160 : flèche finale L/340 ou  HEA 180 : flèche L/500 ou  IPE 200 flèche L/400 ou IPE 220 flèche L/560
Réaction d’appui : env. 1 500 daN /poutrelle/appui (non pondéré)

Avec une poutrelle acier :

Solives bois C 18, portée 2.75 m,  en  6.3 x 17.5 cm entraxe 0.50 m : Flèche finale L/330
Disons que c’est acceptable, mais une section 7.5 x 17.5 (si ça se trouve)  serait plus confortable.
Réaction d’appui : 250 daN/solive/appui ELS (non pondéré) pour les charges réparties, et  340 daN pour charge ponctuelle tout près de l’appui.

Une poutrelle acier, portée 5 m :
HEA 180 : flèche finale L/340 ou  HEA 200 : flèche L/500 ou IPE 220 flèche L/380 ou IPE 240 : flèche L/530  
Réaction d’appui : env. 2 230 daN/appui /poutrelle (non pondéré)

Remarques :

Les poutrelles I sont un peu sensibles au déversement et doivent donc être bien immobilisées transversalement  en leur partie haute. Par exemple, blocage par les solives bois.

Acier S235 non certifié, taux de travail en flexion élastique toujours < 80 %

Avis ponctuel ne portant que sur le choix des sections de poutres et solives
Ne vaut pas avis technique d’un professionnel
Restent à prendre en considération la reprise des charges sur les maçonneries ou béton et tous les autres aspects de la réalisation.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Pas De Calais
Salut.

J'ai profité de ce long week end, non pas pour bricoler mais profiter un peu en famille. ca fait du bien.?

merci Ilovir pour ta reponse super detaillée.

Pour des solives bois je pense faire grimper le tarif.

Pour une double poutrelle idem surtout que les sections seront kif-kif.

Je vais partir sur une poutrelle au centre.

J'ai bien compris que sur chaque appui il y aura une reaction de 2t250 cest bien ca?
du coup de combien me faudrait il l'encastrer?
Sachant que mon mur d'un coté est de 40cm en brique pleine maçonnées a la chaux et de l'autre coté je pense a voir 20 cm.
En realisant un asselet de 50 cm de chaque coté en beton armé, cela reprendra t'il bien la charge?

Derniere question... suivant ton analyse je partirai sur un IPE 240.
J'ai un collegue qui peut me revendre un IPN 260. mieux ou pas mieux?

Merci encore pour tout. c'est hyper sympa ?
Messages : Env. 50
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 11h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir