Retour
Menu utilisateur
Menu

LEP, LES que faire ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 202 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Doubs
Bonsoir tt le monde,

En surfant sur différents post du forum, un grand doute m'envahit concernant la mise en place d'une L.E.P et d'une L.E.S.

Situation : Il n'y aura aucune arrivée de conduit en métal depuis l'exterieur, aucune huisserie métallique, tout les réseaux en sanitaire et chauffage (au sol) via une PAC seront en multicouche, la baignoire et le bac receveur de douche n'auront pas d'élément métallique, sèche serviette classe 2.

1) Concernant la L.E.P : Est elle nécessaire ? La nourrice doit elle être connectée à la L.E.P ? Si nécessaire que dois je faire concrètement ?

1) Concernant la L.E.S sachant que tout les circuits (écl, prises, sèche serviette sont connectés à la terre directement au tableau de façon classique comme pour les autres circuits.
Que dois je faire ou ne pas faire ?

Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans ce cas de figure, ne rien faire pour la LES et la LEP
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Doubs
Merci pour la réponse. ( avec 3 jours de retard).
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Doubs
Bonsoir,

Encore des doutes...

En regardant différents post sur ce sujet, je me rend compte que beaucoup de gens disent qu'il faut brancher les prises de courant de la SdB à la L.E.S.

Je suis en train de poser le Placo et j'ai peur qu'il y ait un loupé à ce niveau.

Le consuel donc la norme va t il l exiger ? De plus je ne sais pas concrètement comment m'y prendre au niveau du câblage.

Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la date de vos posts, car la norme a évolué sur ce point.

Effectivement il faut relier les conducteur de terre des circuits électrique de la sdb (prises, éclairage, radiateur électrique...) à la LES.

Mais depuis novembre 2015, la norme autorise de faire l'interconnexion de la LES au tableau dans le cadre d'une habitation.

Si vous n'avez pas de masse métallique par ailleurs, il n'y a donc rien à faire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Doubs
Merci pour la réponse.

En effet aucune masse métallique. Ça me rassure tout ça !
Messages : Env. 30
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis avant-hier à 10h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir