Retour
Menu utilisateur
Menu

Je viens d'installer un télérupteur. Novice, je suis surpris que cela fonctionne . . . PRESQUE ! Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 222 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Corse
Bonjour.
J'ai installé un télérupteur avec 3 boutons-poussoirs pour 5 points lumineux. Le résultat : 3 lampes fonctionnent bien, les 2 autres ne s'éclairent que le temps de l'impulsion.
Très novice en la matière, je compte sur votre aide pour m'aider à résoudre mon problème.
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faudrait savoir quel schéma de raccordement vous avez appliqué.

Car sans plus d'info une explication plausible serait que vous avez raccordé le retour poussoir des 2 boutons à problème sur la borne du retour lampe du télérupteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Corse
Bonjour.
Merci de votre retour.
En fait j'avais déjà une installation commandée par des détecteurs de présence et 2 relais. Après 2 défaillance de ce système j'ai opté pour la solution télérupteur/bouton-poussoir. Je n'ai donc pas modifié mon alimentation lampe. J'ai juste rajouté les boutons-poussoirs raccordés au télérupteur. Mon circuit lampe n'est pas totalement en série mais composé de 2 parties : 1 de 3 PL et 1 des 2 PL qui posent problème. Cela peut-il venir de là ?
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si je vous suis, vous avez remplacé les détecteurs par des boutons poussoir.
Si c'est le cas, il est probable que les détecteurs alimentaient la lampe, sans passer par le télérupteur.
Ce qui explique le fonctionnement que vous avez.

Il faut identifier où l'ancien retour lampe des détecteurs était raccordés.
Si c'est directement à lampe : c'est mort
Si c'est au tableau, pas de problème, il suffit de déplacer le fil sur le retour poussoir du télérupteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Corse
Mes détecteurs étaient reliés par infra-rouge à un récepteur placé sur l'alimentation (récepteur Trust Smart Home ACM 1000 couplé avec les détecteurs sans fil de la même marque).
C'est ce récepteur que j'ai remplacé par le télérupteur.
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais ce récepteur devait être relié à la lampe ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Corse
Oui bien sûr, un départ sur les 5 lampes.
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est cela qui ne va pas.
Il faut que ces départs aillent sur la borne "poussoirs" du télérupteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Corse
Merci pour le schéma. 
Je vais regarder avec ce que j'ai fait.
Voici le détail :


[ltr][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]   - de l'alimentation - 1 rouge sur le "1" du télérupteur
                                - 1 rouge vers les boutons-poussoirs
                                -1 bleu sur le "A2" du télérupteur
                                - 1 bleu vers les lampes
   - du télérupteur - départ de la phase du "2" vers les lampes
                            - départ du neutre (du "A1") vers les boutons-poussoirs

Que c'est compliqué ! La prochaine fois je m'éclaire à la bougie : 1 mèche, 1 allumette ...
[/size][/ltr]
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca c'est correct pour le fonctionnement classique d'un télérupteur (A1 et A2 sont à l'inverse de mon schéma, mais peu importe ils jouent le même rôle, et votre borne 2 correspond à ma borne 3).
J'ai adapté le schéma à votre cas


Maintenant il faut voir comment est faite la liaison entre l'ancien récepteur et la lampe.
Car le problème se situe à ce niveau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 04h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir