Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble alu branchement type 2

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 294 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
Bonjour,

Je dois passer mon câble qui va alimenter notre maison, la distance est de 120 mètres avec une puissance de 12 KVA en mono

Quand je regarde les abaques le 120 mm2 alu est préconisé pour 124 mètres mais quand je fais une simulation sur le site Nexans avec leur calculette la section varie si l’on rentre soit la puissance ou l’intensité

En 12 KVA c’est 52A soit du 95mm2 alu

En 60A c’est 14KVA soit du 120 mm2 alu

Ma question, est ce la puissance souscrite ou le calibre du disjoncteur à prendre en compte ?

Je vous remercie pour votre aide

Clément
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, étrange, mon logiciel me donne une chute de tension de 2.44% avec du 70mm et une de 1.80% avec du 95mm ! en 60 ampères
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
Bonjour,

Vous avez quel tableau avec ces sections car 95 mm2 serait plus simple pour moi
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard


désoler mais je crois que mon logiciel a un bug, car le tableau ci joint confirme vos dires 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
C'est ce tableau que j'ai utilisé mais sur le site Nexans, la section change suivant ce que l'on rentre comme donnée

Quid, 95 mm2 ou 120 mm2 alu ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de l'usage pour lequel c'est prévu et de l'hypothèse maxi de chute de tension qu'on se donne.
Pour un raccordement la norme préconise une valeur maxi de 2%
Ce qui compte c'est le calibre maxi du disjoncteur de branchement, soit 60A et pas la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment

Donc dans votre cas :
- 95² entre 72m et 98m
- 120² entre 98m et 124m
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
Merci Carminas

Ce qui veut dire que quand on souscrit à un abonnement 12Kva on a en réalité 14kva maxi car notre disjoncteur à un calibre maxi de 60A

Je vais partir sur du 120 alu, pas simple de raccorder cette section de câble et de passer ces 2 câbles dans une gaine de 90 mais au niveau prix, il n'y a pas photo
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est cela 14 kVA
De toute façon, il vous faudra des fouets de raccordement aux extrémités
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
Oui j'ai trouvé des fouets pour convertir du 120mm2 en 25 mm2, les fouets sont à mettre des 2 cotés ou EDF s'en charge ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le raccordement aux bornes du disjoncteur de branchement est à votre charge.
Le capot du bas n'est pas plombé à cet effet.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
Bonsoir,

Merci pour toutes ces infos
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
SERIGOLO a écrit:Bonsoir,

Merci pour toutes ces infos

Bonjour,
Je sais pas si quelqu'un peut me répondre sur ce sujet, j'ai un peu la même problématique j'ai maxi 95 m de chemin et en voyant le prix du cuivre me yeux sont sortis de ma tête. J'aimerai donc me raccorder en alu mais on m'a dit que j'aurai des baisses de tension avec de l'alu et que pour les habitations fallait privilégier le cuivre, pouvez-vous me dire si je vais avoir des baisses de tension avec l'alu et si non quelle section je dois mettre pour du 12kVA ? 
Merciii  
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non vous en aurez pas à condition de prendre une section plus élevée, la résistivité de l'alu étant plus élevée que celle du cuivre
Donc pour 95m et 2% de chute de tension maxi :
- 70² cuivre
ou
- 95² alu

A savoir que tout le réseau EDF est en alu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 100 message Nevers (58)
leahlbreak a écrit:
SERIGOLO a écrit:Bonsoir,

Merci pour toutes ces infos

Bonjour,
Je sais pas si quelqu'un peut me répondre sur ce sujet, j'ai un peu la même problématique j'ai maxi 95 m de chemin et en voyant le prix du cuivre me yeux sont sortis de ma tête. J'aimerai donc me raccorder en alu mais on m'a dit que j'aurai des baisses de tension avec de l'alu et que pour les habitations fallait privilégier le cuivre, pouvez-vous me dire si je vais avoir des baisses de tension avec l'alu et si non quelle section je dois mettre pour du 12kVA ? 
Merciii  

Bonjour 
J’avais 120 mètres et j’ai pris du 120 mm2 en alu et aucun souci
Attention prévoir des fouets pour le raccordement car le 120 alu, les disjoncteurs ne l’acceptent pas et prévoir un grand rayon de courbure car 120 alu ça commence à faire gros
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Nevers (58)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une petite astuce pratique pour le calcul de section d'un raccordement avec l'alu.

Si la longueur est égale à la section du câble de section égale avec un disjoncteur de branchement mono 60A, vous avez une chute de tension de 1,9% (sachant que la norme préconise 2% maxi).

Donc en gros il suffit de prendre un câble de la section normalisée immédiatement supérieur à la longueur et vous respectez la norme.


On le constate dans les 2 exemples cités ci-dessus.
J'ai préconisé un 95² pour 95m et SERIGOLO a pris un 120² pour 120m.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 21h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir